亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 自閉式沖洗閥的安裝高度

    一般按照圖集的規定要安裝倒1.2m以上,可是施工的時候好象都是400-500。我倒覺得這樣比較合理,一腳下去就搞定了,呵呵還有又的自閉式沖洗筏安裝在窗戶邊,900的窗不可以還是安裝400-500比較好。呵呵....

  • 延時自閉式沖洗閥的管徑

    規范上說有大便器延時自閉沖洗閥的給水管段,大便器延時自閉沖洗閥的給水當量均以0.5計,計算得到的附加1.20L/s的流量后,為該管段的給水設計秒流量。那是不是延時自閉式沖洗閥的末端給水管徑都得DN32的了?可實際當中都沒有這么大啊!

  • 自閉式沖洗閥蹲便的管徑?

    用軟件的算的一個自閉式沖洗閥蹲便的給水的管徑是DN50(PPR管),同事都說大了,說DN25的就行了?為什么會出現這樣的情況?請賜教!

  • 關于自閉沖洗閥的一些疑問

    關于自閉沖洗閥的一些疑問

    規范要求大便器延時自閉沖洗閥的給水管段,大便器延時自閉沖洗閥的給水當量均以0.5計,計算得到的 附加1.10L/s的流量后,為該管段的給水設計秒流量。天正有時候計算得出的末端管徑為DN15,而在表3.1.14 衛生器具的給水額定流量、當量、連接管公稱管徑和最低工作壓力 中要求連接管公稱直徑應為25,這里有點不明白了!

  • 延時自閉式沖洗閥連接管徑的討論

    討論:延時自閉式沖洗閥連接管徑的討論背景:從《建筑給水排水設計規范》3.6.5中得知,宿舍( I 、Ⅱ類) 、旅館、賓館、酒店式公寓、醫院、療養院、幼兒園、養老院、辦公樓、商場、圖書館、書店、客運站、航站樓、會展中心、中小學教學樓、公共廁所等建筑的生活給水

  • 4分:關于自閉式沖洗閥的水力計算,請指教

    計算手冊上講:當大便器采用延時自閉式沖洗閥時,其當量以0.5計,但要在計算得到的設計秒流量上再附加1.1L/s.如果采用PP-R管材并且經濟流速還按照1.0左右計算那么管徑需要63.實際上裝有自閉式沖洗閥的管道管徑為32,流速為2.2左右,但是經濟流速又不能采用2.2,計算究竟怎么進行,計算書又該如何出呢?王各位老師大蝦指教!

  • 延時自閉式沖洗閥的壓力不夠,怎解決?

    延時自閉式沖洗閥的壓力不夠,如果考慮到要用管道泵,覺得好浪費,也有點那個,如果改成水箱的話,也是照樣壓力不夠,也不知道怎辦?不曉得還有沒有其它法子沒?

  • 有個關于自閉式沖洗閥的問題 萬分緊急

    手頭三個四層的教學樓 市政壓力只有0.2MPA 甲方不愿做水泵房 為滿足水量只好做屋頂生活水箱(不知現在是否允許?) 但是水箱位于四樓頂 到四樓衛生間最不利點水頭可能只有0.03MPA 甲方要求大便器做自閉式閥,不知要達到一般效果自閉式需要多少水頭,另外,如每個大便器做高位水箱沖洗的話,市場上可有小容量水箱,如有,是多少升容量,是否可以象抽水馬桶那樣有節水型的(就是有放半桶也可以放全部兩種選擇)

  • 沖洗水箱浮球閥和自閉式沖洗閥的區別?

    小弟我在做畢業設計時看到大便器分沖洗水箱浮球閥和自閉式沖洗閥兩種,請問二者有何區別?為什么一個當量是0.5而一個是6.0?一般住宅中用的是哪種?請前輩們指點一下~~

  • 關于自閉式沖洗閥的大便器給水當量的問題

    延時自閉式沖洗閥的大便器給水當量是多少啊,我看書上是6,如果是6的話,那么De32的管子,算出來的流速將會是2.45多,這肯定不符合啊,但是看到好多樣圖上標的這類的管徑都是32,這到底是怎么回事????在線求高手指點

  • 在這問一個關于延時自閉式沖洗閥在水力計算時問題

    最近在水力計算時發現一個問題 就是辦公樓或是酒店 公用衛生間會用的延時自閉式沖洗閥 表格里寫的給水當量是6.00 后面水力計算的公式有提到了說有延時自閉式沖洗閥的管段 給水當量以0.5計,結果附加1.10l/s, 我現在就不明白了 大家都是怎么算的 1、生活給水設計秒流量計算式 q=0.2α√N(yùn)g 計算這個公式應該用哪個呢2、管段水力計算時又用那個呢3、如果是0.5 計算結果再附加,那這個當量6又有什么用呢

  • 超過2個延時自閉式沖洗閥的供水管管徑問題

    在所附的圖紙中(從這的圖紙庫下載的),如果有2個或以上大便器同時使用,那么現在圖紙中所示管徑DN32可以滿足嗎?謝謝高手參與指點!

  • 大便器——自閉式沖洗閥的給水當量是多少呀

    大家好,我想問的一個問題:大便器??自閉式沖洗閥的給水當量是多少呀?我在哪里都找不到,希望知道的人給我解答?。?!多謝多謝?。。。?/p>

  • 概率法算秒流量時如何處理大便器延時自閉式沖洗閥

    概率法計算秒流量時,對大便器延時自閉式沖洗閥的情況,也是按0.5的當量計算,算出結果后加上1.10L/s作為設計秒流量么?

  • 使用延時自閉式沖洗閥的給水管道管徑計算方法

    各位水友們,你們好,小友一直被一個小問題困擾,還望前輩們不吝賜教,小友感激不盡!蹲便器,當我們選用延時自閉式沖洗閥時,建筑給排水書籍上的用水定額上說得很清楚:額定流量1.2L/S,當量6.00,公稱管徑25?。?!同時建筑給排水上設計秒流量的計算方法上說:有大便器延時自閉沖洗閥的給水管段,大便器延時自閉沖洗閥的給水當量均以0.5計算,計算得到的q附加1.10L/S的流量后,為該管段的給水設計秒流量。但是我在我們設計院的很多給排水圖紙上出現這樣一個問題:也是采用的延時自閉式沖洗閥蹲便器,但是它的管徑都不是按照上面說得那種方法確定的,而是按照普通的沖洗水箱計算管徑的,請問這樣做對不對??我們在計算管徑的時候特別是有延時自閉式沖洗閥時,是不是應該按照我上面說得那種方法去計算管徑,或者還有其他什么方法確定呢???麻煩各位前輩大蝦賜點教呢?。?!謝謝拉

  • 腳踏式延時自閉沖洗閥出水口高度

    最近我們老大要裝修布置水電,他家里要裝腳踏式延時自閉沖洗閥,我沒接觸過,不知應怎樣接水,請教各位大蝦出水口高度應該是多少?附圖最好了

  • 小便器自閉沖洗閥還要防污器,不帶就違規?

    從沒想過這個還會違反強規(建筑給排水設計規范3.2.6),照著09S304中P99頁把配件什么的抄上去都不行,審圖中心說自閉式沖洗閥不是專用沖洗閥,要加防污器. 暈死了,大家來講講自閉式充氣閥具有空氣隔斷功能不,是否也算是空氣隔斷沖洗閥的一種呢,市面上有專門的空氣隔斷沖洗閥賣嗎?

  • 幼兒園大便器延時自閉沖洗閥安裝高度

    幼兒園給排水設計:大便器如果采用延時自閉沖洗閥,那么其安裝高度是多少?本人第一次做幼兒園的給排水設計,由于單位里的圖集、規范等資料不全,我不知道一些數據。希望大家幫幫忙告訴我,最好告訴我這些相關圖集、規范的名稱、編號。謝謝大家了

  • 有大便器延時自閉式沖洗閥的給水管段設計秒流量計算.

    最新的全國民用建筑工程設計給排水技術措施中關于其有以下規定:3\有大便器延時自閉式沖洗閥的給水管段,大便器延時自閉式沖洗閥的給水當量均以0.5計.計算得到的q附加1.10L/S的流量后,為該管段的給水設計秒流量.此0.5如何理解?以前手冊規范上自閉當量不是均是按6計算嘛?

  • 延時自閉沖洗閥、感應式沖洗閥、腳踏沖洗閥的區別

    根據《民用建筑節水設計標準》GB50555-2010第6.1.4條規定:小便器、蹲式大便器應配套采用延時自閉沖洗閥、感應式沖洗閥、腳踏沖洗閥第6.1.5條規定 洗手盆應采用感應式或延時自閉式水嘴 請問1、小便器一般是用哪種沖洗閥呢,是延時自閉沖洗閥和感應式沖洗閥選擇一種嗎?2、蹲便器使用哪種呢,腳踏式沖洗閥因該只有延時自閉氏的吧。3、洗手盆是使用感應式或者延時自閉氏選擇一種嗎謝謝解答