伴熱電纜由于具有簡單、節能、環保、清潔、經濟等優點,越來越廣泛的應用于電力、石油、化工、船舶等工業、民用領域的管道、泵體、罐體等的伴熱保溫、防凍。 電伴熱帶的核心部件是導電塑膠,導電塑膠成扁平帶狀,由塑料加導電碳粒構成,當導電塑膠受到電場作用時,碳粒就在兩條平行母線間形成一條導電帶。導電帶的導電能力隨溫度的變化而變化,當伴熱線處于低溫區時,導電塑料產生微分子的收縮,碳粒之間間距很小而電阻較小,伴熱線此時具有較大的發熱能力;當溫度逐步升高時,導電塑料產生微分子的膨脹,碳粒被漸漸分開,電阻上升,伴熱帶導電能力下降,輸出功率減少。當溫度重新降低時,塑料又重新回復到微分子收縮狀態,如此周而復始。它控制的溫度不會過高亦不會過低,因為溫度是自動調節的。這就是電伴熱線的工作原理。 了解伴熱電纜產品信息請聯系:shugen@139.com
寒冬來襲,取暖成為大眾最關心的話題,有供暖的業戶很多都為溫度不夠,不能自己控制溫度,繳費不方便,取暖連坐等問題而頭疼現在來自韓國電熱膜唯一上市品牌EXA國際的電取暖產品解決了這些問題,電熱膜電采暖使用清潔能源 –電能,利用充分 ,使用效率高 ,付費方便,節能環保 ,地面輻射取暖 ,取暖舒適性高 ,取暖可分時分室控制 ,溫度自控15254191026
一個消防水箱需要做保溫,用電伴熱帶做保溫,請問電伴熱帶如何控制?是否需要溫控自動控制?誰有控制箱原理圖能給一份呀?
如題在石化以及天然氣管道上用的單相電伴熱帶,有如下疑問1.兩芯電纜(L,N)還是三芯(L,N,PE). 我覺得應該是三芯吧。呵呵。2.需要加漏電保護么?比如說我有10個電伴熱帶引自同一個動力配電箱。那么我在每個支路需要加漏電保護么?在總的斷路器上需要加漏電保護么?謝謝了。PS: 如果說明原因更好了,呵呵。。如果有相關規范就更好了。呵呵。[ 本帖最后由 zaipengliu 于 2010-4-14 21:48 編輯 ]
如題:1.看了好多有關這方面的書,每本書上關于風機或水泵的控制原理都不同,不知道哪個正確,應該按哪個設計,比如有的三個模擬輸入,有的2個,2.BA總線用什么線纜,有沒有規范規定,用屏蔽的還是非屏蔽的,用多粗的呢3。由DDC到各溫控器和閥之間用什么線纜呢,RVV還是RVVP 請問RVS是什么線纜
發個Honewell的自控資料吧,詳如附件,大家支持下
第一:系統開機、關機的順序(包括水泵,閥門,機組)是否由制冷主機自帶的控制系統進行控制?第二:供水、回水總管的電動閥是有獨立的壓差控制器進行控制還是有DDC進行控制
這是關于控制器XL50的一些資料
1.水泵、排風機等用電設備的BA監控點有些要做手自動狀態、運行狀態、故障報警等,我的問題是故障報警點怎么接?設備自己怎么知道自己出問題了?2.最近我這里做集水井和水箱的液位檢測領導除要做高低液位還要做超高低液位,超高液位(說是超過后強制性打開另一臺水泵,兩臺水泵一起運行并且報警),超低液位(說是邏輯上判斷可能水泵啟停控制出問題了),不知道這兩種狀態檢測有沒有道理,其他地方有做到嗎?3.調節閥和碟閥(開關閥)一般都是用在哪里的?樓控新手求教!??!
為了擴大本論壇的影響力,提高各位朋友來我論壇的積極性,同時一個營造和諧氣氛!為了答謝新老朋友對我論壇的支持特做如下決定:即日起凡在我論壇發表言論或上傳資料等酌情加分以作鼓勵答謝!直到斑竹月分(2000)送完!
風柜回風溫度高于/低于26℃能自動打開/關閉風柜回水管上的比例積分閥 → 根據各分區二次泵供回水管上的壓差傳感器來控制二次泵轉速以調整該分區末端水量 → 一次泵系統定流量運行,主機根據進出水溫度調整運行級數,同時群控系統根據主機運行級數判斷主機和一次泵開啟臺數。這樣寫做自控的廠家能做出系統么[ 本帖最后由 wz3218 于 2012-11-9 21:29 編輯 ]
電伴熱帶是扁長形帶,其導電芯絲好壞也直接關系到電伴熱帶的好壞,通常導電芯線選用鍍錫銅線,銅線的好壞直接影響保溫作用,當然導體的好壞是由廠商來把關的,消費者怎么辨別導體的好壞呢?安邦集團通過以下幾個方面的剖析來為您作一解讀。 一、電伴熱帶芯帶導體 電伴熱帶的導體通常是由7股鍍錫銅絲絞合而成,導體的運用量直接影響電伴熱帶的本錢價格,一些廠商為了降低本錢,減小了銅芯線的橫截面積。“以客戶為天主、以科技為動力、以質量求生存”——這正是安邦集團誠信為本、做人干事準則,咱們就產質量量、運用作用、技術改善等關乎企業、關乎商品的生命線,常態化做客戶回訪跟蹤調研,依據客戶反映的問題,切實做出更為安全合理、更為人性化的規劃,那即是通過不計添加出產本錢的方法來增大導體截面,即選用7*0.52(1.5平方)的線芯。而如今電纜職業競賽激烈,市場上主流電伴熱帶的線芯仍為
之前我們單位自控電纜一直用KVV1.5的,現在有個甲方說這個線太硬,不好施工,要求室內通信距離比較近的控制電纜全部換成RVV1.0,室外比較遠的設備使用KVV22-1.5的電纜,不知道這樣設計有沒有什么問題?
閥門的手輪破損、閥桿彎曲、支架斷裂、法蘭密封面的磕碰損壞,特別是灰鑄鐵閥門的損壞,相當一部分出現在閥門運輸過程中。造成上述損壞的原因,主要是運輸人員對閥門的基本常識不甚了解和野蠻裝卸作業造成的。運輸閥門之前,應準備好繩索、起吊設備和運輸工具等。檢查閥門包裝,包裝損壞的應修釘好,不能怕麻煩,不能存有僥幸心理;包裝要符合標準要求,不允許隨便旋轉已包裝封存閥門的手輪;閥門應處于全閉狀態,對已誤開啟的閥門,應將密封面擦干凈后再關閉緊,封閉進出口通道。傳動裝置應與閥門分別包裝運輸。閥門裝運起吊時,繩索應系在法蘭處或支架上,切忌系在手輪或閥桿上。閥門吊裝要輕起輕放,不要撞擊他物,放置要平穩。放置姿態應直立或斜立,閥桿向上。對放置不穩妥的閥門,應用繩索捆牢,或用墊塊固定牢,以免在運輸中互相碰撞。手工裝卸閥門時,不允許把閥門從車上往下扔,也不允許從地上向車上拋;搬運過程中應有條不紊,順次排列,嚴禁堆放。閥門運輸中,要愛護油漆、銘牌和法蘭密封面,不允許在地面上拖拉閥門,更不允許將閥門進出口密封面落地移動。
花卉在水培條件下安全越冬所需要的溫度條件與土壤栽培(人造介質栽培)所需要的溫度是一致的。水培花卉屬不耐寒性花卉,生長適溫一般為18℃—25℃,當氣溫降至10℃以下時,有些花卉生長停滯,葉色失去光澤;低于5℃大多數觀葉植物會受到不同程度的傷害——葉邊焦枯、老葉發黃、萎蔫脫落,甚至死亡。
公司是搞工業設備安裝的,有時會涉及到PLC這塊(中央空調的控制多些),這個一般是我們列出相應的材料清單,然后請專業的公司做相應的軟、硬件安裝及調試。請問硬件的選擇應遵循什么原則?或者說怎么才能列出合適的清單給搞自控的公司?謝謝。
本人正在做某水廠一泵設計,甲方要求實現自動控制,請問各位有哪些好的方式可使用,本人在這里先謝謝了!
小弟是學暖通空調的,我新接一個工程甲方要求畫空調自控圖,我第一次做空調自控圖紙實在是不知空調的各種參數該如何控制?我也了解了一些空調自控程序如串級控制、分程控制、前饋-反饋控制等可是好象這些于實際工程還差的太遠?。?!現在小弟急需與實際工程有關的信息如探頭的型號的選擇是電流還是電壓訊號?區別在哪?該如何選擇這兩種探頭?探頭的設置?控制器的選擇及設置?執行機構的選擇? 在這小弟先謝謝各位了?。。。。。?急急急。。。。。。。
首先我有一個不明白,采用DDC控制的空調系統算不算是DCS控制?主題:對于已經設計有DDC現場控制的DDC控制器,是不是一般都有通信接口,可以通過總線技術將DDC控制器的一些檢測和控制數據傳遞給上一級??另在這條總線上是不是可以掛其他的信號模塊,比如溫度探測?
本帖最后由 demonlieshou 于 2017-3-27 09:44 編輯 新加坡MATRIX(邁科智控)樓宇自控公司成立于1989年,至今已有20年HVAC自控經驗,是LONMARK協會的合作成員。擁有LONWORKS技術的DDC系列產品,其自身技術特點是:DDC應用模塊化(把HVAC系統的設備進行細分,每種設備均有專用DDC,程序固化減少編程調試);冷凍機房群控(自動計算實際負荷,調整機組開啟數量等);VAV空調系統全面控制,精度達到國際領先水準。 20年來,MATRIX成功占領新加坡60%左右的市場,產品出口到馬來西亞歐洲等國。最近幾年MATRIX進入中國大陸市場,已經在廣州上海等地成功實施了很多大型工程,產品質量及控制效果均得到業主的認可。MATRIX以最大的誠意期待與廣大同行們精誠合作,開拓樓宇自控的新紀元。 [ 本帖最后由 demonlieshou 于 2009-12-17 12:57 編輯 ]