亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 淋雨試驗箱的加熱帶措施

    淋雨試驗箱的加熱帶措施

    原文來源:淋雨試驗箱的加熱帶措施 作者:林頻儀器

  • 求助:控制壓機加熱帶的邏輯

    目前我要設計的分體冷水機組在冬天室外溫度可能到達零下20度需要安裝曲軸箱加熱帶請問一下一般裝多大(W)的,曲軸箱加熱帶的工作邏輯是怎樣的?我看志高空調那些室外機是板子給壓機輸出同時接一個開關,即壓機工作時候加熱帶斷開,壓機斷開時候壓機工作但我認為這樣不大合適要是壓機高溫跳了,或是夏天溫度較高,當壓機不工作時候加熱帶還在加熱豈不是矛盾嗎??

  • 關于加熱負載配置的問題

    各位大大們: 求解個問題?,F(xiàn)在要做一個加熱器組。目前只能給定的加熱棒為2KW 220V的 8根。 供電為380V 請問怎么連接材能防止電流偏流的現象。順便求問。電流偏流多少為正常?電壓偏壓多少為正常呢?謝謝。或者相關GB

  • 關于加熱器的設計與計算

    現在有一個“氣體加熱器”的設計問題,請有經驗的人幫忙設計一下,問題是這樣:加熱器的入口溫度是0度的冷氮氣,出口溫度是150度的熱氮氣,加熱器的流量是100升/min,加熱器要連續工作24小時,加熱器內介質是氮氣,氮氣是連續流動的,流過加熱器后即被加熱。加熱器的材料是奧氏體不銹鋼,對加熱器的外形和尺寸沒有特殊要求,只要達到上述功能就可以。

  • 加熱元件的功率怎么計算?

    我公司要搞一套加熱裝置,采用硅碳棒加熱。廠家提供的每支硅碳棒的阻值為3.0歐姆。請問采用三角形接法和星形接法的功率怎么計算?

  • 求助關于加熱設備的問題

    這幾天我這要做一個加熱的設備,加熱管附近要走線。但是溫度比較高,一般的線號和絕緣方法容易融化,特別是兩線相接的絕緣膠帶,更不行。大家有什么好辦法呢?

  • 怎樣安裝電磁加熱節能設備

    電磁加熱器的安裝是比較簡單的,只要有懂一點電工的都可以自己安裝。其安裝步驟如下:第一,拆下原先料筒上的石英管加熱圈。第二,計算好料筒的周長與長度,包裹適合料筒尺寸的保溫棉。第三,用高溫纏繞帶繞上保溫棉,對保溫棉進行固定作用,并讓保溫棉有一定的厚度。如果是2.5kw到8kw的只需要讓保溫棉厚度為1.5cm,10kw到20kw的讓保溫棉厚度為2cm,30kw到60kw的讓保溫棉厚度為2.5cm。第四,繞上電磁線圈并接到電磁加熱器上。安裝好以后就可以進行調試,調試完成即完成電磁加熱器的安裝過程。 電磁加熱器調試方法:根據不同的功率來調整輸入電流的大小,每一款功率對應的輸入電流大小可參照安裝說明書。在這里需要特別強調一點的是我們說的電流是指輸入電流,而不是輸出電流。我們以2.5kw為例子,那么測試的就是接輸入端的零線或者火線的電流。2.5kw的輸入電流為8A到10A,如果低于這個電流,那么少繞幾圈就可以提升電流。相反,如果超過這個電流,則多繞幾圈可以讓電流下降。直到輸入電流在8A到10A之間就完成安裝調試。電磁加熱器相比電阻式加熱圈加熱可以節能30%以上。

  • 教你如何辨別電伴熱帶的優劣

    電伴熱帶是扁長形帶,其導電芯絲好壞也直接關系到電伴熱帶的好壞,通常導電芯線選用鍍錫銅線,銅線的好壞直接影響保溫作用,當然導體的好壞是由廠商來把關的,消費者怎么辨別導體的好壞呢?安邦集團通過以下幾個方面的剖析來為您作一解讀。 一、電伴熱帶芯帶導體 電伴熱帶的導體通常是由7股鍍錫銅絲絞合而成,導體的運用量直接影響電伴熱帶的本錢價格,一些廠商為了降低本錢,減小了銅芯線的橫截面積?!耙钥蛻魹樘熘?、以科技為動力、以質量求生存”——這正是安邦集團誠信為本、做人干事準則,咱們就產質量量、運用作用、技術改善等關乎企業、關乎商品的生命線,常態化做客戶回訪跟蹤調研,依據客戶反映的問題,切實做出更為安全合理、更為人性化的規劃,那即是通過不計添加出產本錢的方法來增大導體截面,即選用7*0.52(1.5平方)的線芯。而如今電纜職業競賽激烈,市場上主流電伴熱帶的線芯仍為

  • 凈化空調系統的加熱問題

    凈化空調系統的加熱主要可分為空調箱內的空氣一次加熱(或稱為預熱)、空氣二次加熱(也稱作再熱)和設在風管上的電加熱。就空調加熱的熱源常用的主要有蒸汽、熱水和電加熱。 系統中的一次加熱多用在寒冷的北方(黃河以北)冬季作為預熱用,一方面防止塞外寒冷空氣進入空調箱后凍壞其他空調加配件, 另一方面防止新風和回風混合時產生霧氣和結露。一次加熱的熱媒以蒸汽為好,如果采用熱水做為熱媒時要防止預熱器本身被凍壞。 系統中的二次加熱是潔凈廠房內溫度調節和濕度控制所必要的, 二次加熱的熱媒主要是熱水,因為熱水作為熱媒時調節方便,控制的精度高。一般溫度精度要求≤±1℃時,應該用熱水做熱媒。當溫度控制要求不嚴格或無精度要求時也可以用蒸汽做熱媒。 當廠房溫度控制精度要求很高(例如<±0.5℃)單用二次加熱控制精度難以達到時可在風管上加設微調精控的電加熱器, 采用電加熱器時要注意采取必要的安全保護措施,一方面電加熱器要接地,要有無風斷電的保護,另一廣面在電加熱器前后一米的風管必須采用不燃的

  • 消聲加熱器的安裝與使用

    DXX浸沒式汽水混合加熱器是一種新型、有效的汽水加熱器,它將蒸汽直接導入水中,迅速高效地加熱水。由于采用全新的消聲結構,噪聲降低至50dB

  • 求助關于廚房新風加熱問題

    如題,現在手頭有一個小廚房,項目在寒冷地區,大概20,000m3/h的風量,甲方希望加裝加熱器,按照普通換熱的話大概需要一個250KW的電加熱器,這個功率靠譜嗎?還是我計算有問題呢?謝謝各位牛人指導

  • 強烈求助:關于蒸汽直接加熱

    強烈求助:關于蒸汽直接加熱

    設計條件——進水流量22m3/h,水溫65C;熱水溫度75C蒸汽溫度170C水箱情況見下圖……

  • 末端加熱有什么好的推薦嗎?

    現在遇到這樣的情況,空調新風機冬天需要送熱風,但是沒有供熱機組,也不想做供熱管道.有沒有末端加熱的設備,加在表冷器前面的來供熱?有什么好的牌子推薦嗎?

  • 為什么電加熱信號電壓不同?

    一臺組合式空箱,電加熱(電熱棒)運作時,測量DDC加熱信號電壓是10V(滿載),但信號線連接可控硅(SCR)測量時,加熱信號電壓卻是8V,當斷開可控硅(SCR)測量時,加熱信號電壓又回到10V。而其他幾臺組合式空調箱都沒有出現這樣的問題。請教各位,這是不是證明可控硅(SCR)有故障?還是其他原因?另,信號線是屏蔽線,經測量沒有壓損。

  • 請教個問題,單相220V加熱

    兩根6KW 220VAC的加熱管,各放置在2條相線上,請問在3相4線的主電路上的斷路器需要配制多少容量的,請大家?guī)蛡€忙,急!謝謝

  • 請教關于自動加熱的控制邏輯

    恒溫箱或某些高檔酒柜為了保持設定溫度,在環境溫度低于設定溫度時可以自動加熱,請問其制冷和加熱轉換的控制邏輯是怎樣的?需要用到環境溫度感溫探頭嗎?謝謝。

  • 求助沖霜水加熱的問題,急!

    現在有一個項目,冷風機采用的是水沖霜,沖霜水使用廠區的蒸氣來進行加熱,水池內水量為35立方米,要求保持水溫20度,請問蒸氣管道應該設計多大啊,還有是否需要設置換熱管呢,還是只是把蒸氣輸入到水池里邊就行了,誰有經驗啊,多謝了

  • 空調供暖與電加熱供暖對比

    有一個問題困惑了我很久: 冬天,室內取暖的時候,有兩條路可以選: ①用電加熱,這樣的話所有電能全部轉換為熱能,沒有浪費。我個人感覺還是比較節約的。 ②用空調??照{(diào)有一個COP=供熱量/耗電量,而這個cop一般都在2~3左右。這樣看的話,貌似空調比電加熱要節電一半以上??照{(diào)取暖真的比電加熱取暖省電么?為什么會這樣呢?請高手賜教。