西門子電站自動化和西門子電力自動化,哪個待遇和發展更好點呢???再順便問下大家:搞繼電保護的改做勵磁好不好,有什么不良的影響?。。?/p>
剛接觸S7-300,對模擬量處理不太熟悉,那位有關于模擬量處理的程序,熱電阻的,4-20MA流量處理顯示的,對流量(脈沖信號)處理的程序,分享一下~
西門子智能電氣閥門定位器
西門子低壓電氣產品快速選型手冊
http://www.sifnfns.com/
《西門子工控編程》(Siemens SIMATIC Step7)Professional Edition 2006 SR1[Bin]http://lib.verycd.com/2006/11/05/0000126934.html破解就不要問了,大家都是專家,我不學工控,光盤里面有授權。
西門子論壇上的精華總和
本人在一個走M(jìn)ODBUS-RTU協議的RS485網絡中用了西門子的RS485中繼器,用的速率為19200,發現通訊不上.請問西門子的RS485中繼器是否只能用在西門子的PROFIBUS和MPI的網絡上?
平常多用西門子s7-300,還可以,軟件齊全.今天看到施耐德plc的介紹,自稱是是大型plc排位第一,大致看了一下配套軟件,感覺有點復雜,誰知道兩者的優劣
我們公司正在做一個電廠化水的項目,用的是300做冗余,上位機采用WINCC監控。現在遇到的問題是:WINCC和PLC的通訊,因?yàn)槊總€(gè)站有兩個CPU,WINCC要采用兩個網卡,而且還要加網卡綁定軟件。請教高手具體步驟
現在接觸了許多企業,在控制回路上,各斷路器、接觸器的選型都是以施耐德為標配、感覺好像西門子的市場占有率差遠了,請問下,大家選擇施耐德的原因是什么啊。產品品牌認知度、價格、性能、外觀、其他等等因素,請大家都說說是什么原因啊,好吧?謝謝
我們廠的溫度和壓力用的西門子的總線模塊........ 今天出現一個問題:“一根總線到得現場,有溫度,有壓力,溫度都很穩定,壓力波動,壓力一會在正常值一會變0,來回不停的波動,最后檢查說一個”三通壞了" 我想請問一下各位大大? 怎么會出現這種情況,請分析分析.............非常感謝!~
內有西門子各種軟件授權,包含西門子2008年及以前出品的軟件的授權,內有版本號,使用簡單!共874個授權文件!
我們廠的溫度和壓力用的西門子的總線模塊........今天出現一個問題:“一根總線到得現場,有溫度,有壓力,溫度都很穩定,壓力波動,壓力一會在正常值一會變0,來回不停的波動,最后檢查說一個”三通壞了" 我想請問一下各位大大? 怎么會出現這種情況,請分析分析.............非常感謝!~1.到現場的總線是一根,上面既有溫度也有壓力,為什么溫度平穩,壓力波動非常大。2.要說壓力傳感器有問題,我想也不可能,很多壓力的,不可能全部有問題。3.說電壓不共零,可為什么溫度又是好的呢?同一個總線啊。4.說干擾,為什么溫度就沒干擾了,同一根總線啊。5.最后說一點,由于要用到地方比較寬,所以壓力我溫度是交叉的,并沒有在某一段分開。
SIEMENS 西門子電氣安裝技術手冊
某項目電氣施工圖、西門子300PLC原理圖 http://ziliao.co188.com/d62683178.html 包括: 1、包含全套電氣施工圖,配電柜圖紙、控制原理圖、電纜統計等。 2、全套PLC原理圖,本項目采用西門子315-2PN/DP的CPU,通過IM360擴展一個機架,包含詳細I/O表、模塊配置、模塊接線圖等,根據此圖可直接采購。 3、實際項目,物有所值,歡迎大家前來交流。
我們這里西門子變頻器很多,我發現有的在運行狀態下按P鍵不能進入設置,而有的在運行時按P鍵即可進入設置,這是什么原因啊?請各位高人給予解答。非常感謝。
如圖是西門子EM231模塊接線請問一下圖中“電壓”是做什么用的?謝謝!
小弟最近有個小項目在弄,由于是西門子PLC的,以前沒搞過,比較小白。有個問題向大家求助。。使用CPU315-2 PN/DP,下面掛2個IM153-1從站。在STEP7里面將硬件組態好之后保存并編譯沒問題。由于是新的CPU,據說一定要用MPI下載的,所以將PG/PC接口設置成MPI通訊的,同時在硬件組態里將CPU下面的MPI/DP端口設置成MPI的通訊模式(此處為了成功下載,是否一定要將CPU下面的MPI/DP端口設置成MPI的)。但小弟就有點困擾了,如上所述如果將CPU設置成了MPI會不會到時CPU與2個DP從站通訊不了?????小弟小白,接手西門子PLC沒幾天,現在也試驗不了,只有到了現場才能試。。。怕到時去現場把人家設備搞癱瘓了,暈暈。。這是一個擴展的IO,升級CPU的項目。。。各位大俠幫幫忙?。?!1