CAD電氣系統圖中: Pe=55.1Kw ,Ke=0.65 ,Pj=35.81Kw ,cosφ=0.75Kw ,Ij=72.6A 請問他們是用什么公式得到Pj=35.81Kw的,Ke又是什么名稱的符號代碼?
知識點:三相電的電功率 三相電的電功率的計算公式是: P=√3UIcosφ,其中P有功功率,U電源的線電壓,I線電流,cosφ功率因數。在純電阻電路cosφ是1,在感性負載為主的電力拖動cosφ取0.75,在以電解電度負載cosφ取0.6。知道了功率,電壓和功率因數,我們就可以計算出設備的電流。 阻性負載:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/1 =304A 感性負載:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/0.75 =405A <
一、電功率計算公式 1.在純直流電路中 P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---電功率(W),U---電壓(V),I--
:hug: 很實用
總負荷是8.0KW,需要系數取0.8,功率因數0.8,用天正電氣8.2系統生成,得出的結果(計算功率)Pjs=7.2KW,本人菜鳥,不懂,為何取0.8的系數,不是8KW*0.8系數=6.4KW,而是產生7.2KW了呢?請問高手們指教這是如何計算出來的,公式又是什么?求公式。先行謝謝各大位,拜托 http://bbs2.zhulong.com/forum/detail7749722_1.html
各種計算公式全集.part01.rar
手頭沒有課本,要用公式,好像是與流速成三次方的,但不記得具體公式,拜托!還有中央空調主機的性能曲線,一般何種溫差狀態可以達到最好性能?
我單位想在大功率電動機上安裝單獨電容補償裝置,但無法得到該電動機的自然功率因數值,現我所用公式為瞬時功率因數計算公式:cos&=p/1.732*I*U,電動機為星三啟動,功率為83/110KW,電流為168/201A,我取值分別為83KW,168A,380V,代入公式得該電動機自然功率因數為0.76,由0.76提升到0.90查表K值為0.371,該數字乘以83KW,得出應該加裝30Kvar電容器.我現在對我所使用的公式持懷疑態度,請各位高手予以指正.
大家好! 小弟剛做風機不久,這兩天在給**做一個PPT,關于風機效率,我PPT給的公式為: 有效功率(kW)=風壓(Pa)X 風量(m3/h)/(3600 X 1000) 完后發給**商,他說那個3600該改成3560,這個**商做了好多年了,很有經驗,請問下**說的又道理嗎?為什么?
1、08K132里面有一個關于吊桿強度校驗的公式,吊桿截面積F=總重量/210=19.74mm2。請問這個公式是什么原理,210這個數字代表什么?2、求等邊角鋼的截面抵抗矩相關數據,請問該從什么地方查到?網上有大概查了一下,不知是否正確,根據圖集的舉例,2000*1250的鍍鋅風管至少需要用到90*90*8的等邊角鋼(抵抗矩為15.51cm3),但實際施工中僅用到50*50*5即可,難道平常的經驗選擇有誤?還是所查數據有誤。請高手予以解惑,謝謝!
本帖最后由 yijianke1003 于 2014-11-14 19:18 編輯 大神們!最近碰到了一個問題,就是地下室基礎土方開挖時算方量,在網上看到了好幾個計算公式,我怎么看到好幾個公式比如V=1/3(S1+S2+√(S1S2))h,V=1/6H(A1+4A+A2),V=h/6[AB+(A+a)*(B+b)+ab],V=(a+2c+kh)(b+2c+kh)h+1/3k2h3,希望哪位專業人士幫我解決下 不知道大神們都是用的什么方法算的。用那個公式比較準確?
? ?
供暖室外計算溫度:
ΔP1--首層環路的資用壓頭 Pa ΔP2--頂層環路的資用壓頭 Pa (2) 式中:ΔP1h--首層環路中戶內系統的資用壓頭 Pa ΔP2h--頂層環路中戶內系統的資用壓頭 Pa ΔPy--主立管沿程阻力 Pa ΔPg--主立管局部阻力 Pa H--頂層散熱器與首層散熱器之間的高差 m h--重力水頭 Pa/m ΔP2=ΔP1-ΔP1h+ΔP2h+ΔPg+ΔPy-Hh (1)為什么會得出這個公式呢?
三相計算功率舉例:三相異步電機,星接法P=Г3*U*IU:線電壓,380VI;線電流請問公式里面根號3是什么來歷慚愧??!
大家好,我企業用的是A/O工藝, Q=400/天,現在才開始細菌培養,我買了淀粉、尿素、磷肥,要投加營養鹽,大概投多少,具體怎么計算?計算式是什么?謝謝了
潛水泵的計算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潛水泵揚程 Hf=水系統總磨阻力損失 Hm=設備阻力損失 Hd=水系統總局部阻力損失 水系統總磨阻力損失怎么計算》?水系統總局部阻力損失 怎么計算?(是不是指的水源井至主機連接的那管道的?)冷凍水泵的計算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端設備阻力 嘛?請大家指教~~ 小弟在此謝過了~~~
知識點:混凝土護坡斜坡
大蝦幫忙啊!具體情況是:空調設備層的噪音級計算。有22臺室外機(多聯機),每臺噪音64DBA,室外機間距離,0.5米左右。要怎么計算噪音級???還有有什么措施可以減少噪音對上下樓層的影響?