  • 什么是功率因數調整電費

    領導問我電費發票上“功率因數調整電費”怎么回事在安裝電容補償柜以前發票上功率因數調整電費是-165元,也就是從總電費錢里扣165塊錢但是現在安完補償柜以后,這個錢數變成841元了,這是為什么???按我的理解我用的315KW變壓器,功率因數取0.9,低于這個數加收功率因數調整電費,可是安完補償柜提高了功率因數,怎么反而還加收這費用呢?會不會是補償柜安裝的問題呢?柜里6個接觸器交替動作投切很正常,顯示的功率因數也都在0.8-0.95左右。百思不得其解,所以跑來請大哥們幫忙,拜托了[ 本帖最后由 yu81269610 于 2010-7-14 13:24 編輯 ]

  • 如何計算功率因數和調整電費

    請教:我在幼兒園工作,我每月都要交電費。但我覺得好奇怪,我校的調整電費每月都不一樣,一般都要600元到900元左右。例如:一月電費(380伏):A表用電量為15*40加上變損的是用電量是876度,B表用電量為19*40加上變損的是用電量是1110度,C表用電量為16*40加上變損的是用電量是935度,D表(考核)用電量為20*40加上變損的是用電量是4846度。電表電費為2056.39,力率為0.52,調整率為41%,調整電費為826.35元,總電費為2882.74元。請問如何計算力率和調整電費? 另一個問題:在二月份的時候,抄表員把我校的C表多抄了100*40度電,在三月份就沒有抄C表的電度數,那么,在小了一個電表度數的情況下,力率是否降低?調整電費是否會升高?

  • 可以這樣計算功率因數嗎?

    知道有功功率、無功功率比較容易計算功率因數,但是我現在只知道前期運行的有功電能和無功電能,是否可以:無功電能的平方加上有功電能的平方再開根號,假如=X再把有功電能/X,是否就成了前期運行的平均功率因數?歡迎大家討論!

  • 功率因數表指針反向問題

    我公司采用630KVA干式變壓器,低壓開關柜采用GGD,在變壓器出線開關柜面板安裝指針式功率因數表,負荷基本為電焊機和切割機,但在運行過程中發現,功率因數表指針不間斷向超前方向擺動。我百思不得其解,請高手指教。

  • 求指針功率因數表如何接線?

    功率因數表如何接線 ? 型號是42L6的,背面有四個接線柱, 分別為 : *IA B IA C 第一次碰到,麻煩各位師傅了,先在此謝謝了!:)

  • 功率因數淺析,大家怎么看

    功率因數是衡量電器設備性能的一項重要指標。功率因數低的電器設備,不僅不利于電網傳輸功率的充分利用,而且往往這些電器設備的輸入電流諧波含量較高,實踐證明,較高的諧波會沿輸電線路產生傳導干擾和輻射干擾,影響其它用電設備的安全經濟運行。如對發電機和變壓器產生附加功率損耗,對繼電器、自動保護裝置、電子計算機及通訊設備產生干擾而造成誤動作或計算誤差。因此。防止和減小電流諧波對電網的污染,抑制電磁干擾,已成為全球性普遍關注的問題。國際電工委與之相關的電磁兼容法規對電器設備的各次諧波都做出了限制性的要求,世界各國尤其是發達國家已開始實施這一標準。

  • 關于功率因數你都知道嗎?

    知識點:電網的功率因數

  • 各種燈具的功率因數你取多少!

    雖然有些書上會提到功率因數的問題,也有一些通用的數值,但我想大家在實際設計中都會有不同的取值鈉燈,金鹵燈光源我總是取0.85,LED取0.95,冷極管取0.85,白熾燈沒取過,日光燈沒取過現在有一種新型光源(無極燈光源)我已經用過幾次了,但不知道功率因數取多少,我估計在0.9左右,這些都是加了電容補嘗后的取值,其它光源還沒用過,請大家發表一下看法,把你知道的光源及取值讓我們參考一下我現在特想知道無極燈的功率因數

  • 一個關于功率因數的問題

    在老師發給我們的設計任務書中,每個回路的功率因數都不相同,因此,在進行補償的時候,應該以哪個為依據?是否是取平均功率因數?此外,在補償的時候,我應該如何選擇補償電容的組數?

  • 我們廠才能搞好功率因數.

    一家磚廠160KVA變壓器.三塊電能表,有功,無功及照明.都是電子的.配了6塊14千乏電容器,不帶自動補償裝置.不干活也投切.本月有功13400KWH,無功8200KWH.功率因數可能在0.86...檢查電容器完好....另外我到另一家磚廠125KVA,配了4*14K千乏電容.電表都是機械的.不干活時電容投的電能不轉....請問是不是有點過補償了...過補后電子表轉(160KVA的沒干活時我沒注意),機械表是不是不轉?

  • 為什么功率因數不能補償??

    rt似乎功率因數為1是一件完美的事,但是世界上沒有完美的事情,同樣功率因數不能補償?。盡管知道這與諧振有關,但是具體什么原因我也不是很清楚,所以請教一下各位前輩。13號畢業答辯,怕問到這個問題。呵呵 是諧振 寫錯了

  • 關于功率因數的若干問題

    1.什么是功率因數?2.功率因數補償的目的是什么?.如果要計算一個車間所有設備的功率因數 應該具備哪些數據?4.車間功率因數的一般解決方案怎么樣?比如,一個車間 有一個變電所和十幾個控制柜。是只在變電所作補償 就夠了,還是控制柜上也有可能要作補償?

  • 幾個關于功率因數的問題

    1.電業局計量電費是按照哪個值計算的?有功功率(w)還是視在功率(s)?2.如果把功率因數由0.9提高到0.95,能節省電費嗎?3.如果我單位的功率因數始終保持在一個較高的水平上,電業局會獎勵嗎?功率因數為多少?

  • 功率因數表接線問題!求助,急!

    如題,我是42L6功率因數表,共有4個接線柱,IA* IA B C,bc接兩相電壓,IA*和IA接A相電流互感器的S1和S2.我如果直接把IA*和IA接到A相電流表的兩個接線柱可以嗎?

  • 低壓功率因數表顯示負數,為什么?

    配電變壓器容量200kva,配置電容器60千乏,自動補償。配電變壓器運行后,沒有投入電容器,功率因數表顯示-0。75,當合上電容器投切開關后,功率因數表仍然顯示負值,數值沒有太大得變化。此時得電流70安,有電動機,運行.請問哪位高手能夠給個解釋?謝謝了!

  • 功率因數表的超前與滯后是什么意思

    請問朋友們,功率因數表的超前與滯后是什么意思。是電流的相位角超前電壓相位角為滯后,還是電壓的相位角超前電流相位角為滯后,當線路中為感性負荷時為滯后,當線路中為容性負荷時為超前,我現在都糊涂?謝謝了。

  • 無功補償裝置與功率因數表哪個出了問題?

    無功補償裝置與功率因數表哪個出了問題?

    本帖最后由 fengailong99 于 2013-3-27 16:20 編輯 剛才在樓下調試補償柜,1.自動情況下出現投切震蕩現象,但是指針式功率因數表有變化,因數提高了,但還是滯后,并沒有出現過補2.手動情況下投入四組電容,指針式功率因數表從0.1左右可以恢復到0.9左右,因為在手動情況下無功補償裝置不工作,無法參考。3.指針式功率因數表取A,B相電壓,C相電流,無功補償裝置也同樣,取樣電流方向沒有問題。高手給解釋下。補加圖片

  • 功率因數與供電效率的關系

    【摘要】在供電過程中,用戶功率因數的高低,直接關系到電力網中的功率損耗和電能損耗,關系到供電線路的電壓損失和電壓波動,而且關系到節約電能和整個供電區域的供電質量。文章介紹影響電網功率因數的主要因素以及低壓無功補償的幾種實用方法。 功率因數是指電力網中線路的視在功率供給有功功率的消耗所占百分數。在電力網的運行中,我們所希望的是功率因數越大越好,如能做到這一點,則電路中的視在功率將大部分用來供給有功功率,以減少無功功率的消耗。用戶功率因數的高低,對于電力系統發、供、用電設備的充分利用,有著顯著的影響。適當提高用戶的功率因數,不但可以充分地發揮發、供電設備的生產能力、減少線路損失、改善電壓質量,而且可以提高用戶用電設備的工作效率和為用戶本身節約電能。因此,對于全國廣大供電企業、特別是對現階段全國性的一些改造后的農村電網來說,若能有效地搞好低壓補償,不但可以減輕上一級電網補償的壓?,改善提高用戶功率因?shù),而且能夠有效地降低電能損失,減少用戶電費。其社會效益及經濟效益都會是非常顯著的。

  • 風機功率因數一般為多少

    我想問下各位懂的,風機的正常工作功率因數為多少,現在常用的成套設備(包括控制箱的)控制箱里面是否有補償設備,有的話補償之后大約是多少?

  • 負載功率因數該怎么理解?

    1 . 負載功率因數被誤稱為“輸出功率因數” UPS不能一對一地制造,也要事先根據當前用電器的形式和規模預先制造出一批或幾