  • 【議論】采暖管路支架怎么選啊~~

    各位大俠,就是一個四層采暖系統,一二層是獨立商鋪,設單獨熱計量。三四層是辦公分左右兩個防火分區,采暖管道我選用上供下回雙管系統。但是不知道支架怎么放,有什么規范嗎~~~去哪里找啊~~~一頭霧水,希望大家賜教~

  • 【工程實例】管路安裝支架做法( 圖解 )

    【工程實例】管路安裝支架做法( 圖解 )

    管路支架安裝做法工程實例 管路支架安裝工程實例,豐富的圖片,學預算的、學施工的會受益匪淺!

  • 最新安裝管路支架做法精集工程實例

    最新安裝管路支架做法精集工程實例

  • 最新安裝管路支架做法精集工程實例(魯班獎)

    最新安裝管路支架做法精集工程實例(魯班獎)

    本帖最后由 oscar2012 于 2013-3-14 21:14 編輯

  • 這里的管路為什么設計兩路?

    這里的管路為什么設計兩路?

    如圖所示:這里的電磁閥和熱力膨脹閥為什么設計兩路呢?為什么不就設計一路?難道另一路備用???

  • 關于噴淋的支管支架的問題

    請教一下,噴淋支管的支架一定要采用角鋼嗎,在我們紹興,一定要用角鋼,而且要做成L型的支架,而在上海等其它地區是采用T字型的,請問,噴淋支管的支管有一定的要求嗎?

  • 為什么空調支架屢被詬病

    每年,空調支架都會鬧幾次事故,上幾次頭條。作為業內人士,完全不希望空調支架以這種方式被人們記住。 為什么空調支架質量、安全問題年年被詬病呢? 廣州雄菱制冷分析以下幾點: 一是行業門檻低,導致很多人進入試水,通過價格戰來獲取客戶,攪亂市場,導致競爭異常激烈; 二是品質參差不齊,相同的產品不同的價格,不同的價格相同的產品,甚至有的產品突破了材料成本價,這種產品品質可想而知; 三是安全重視度不夠,有的安裝工認為支架能裝就行,沒出過事故就不考慮安全,一味地要求低價格,提高單個空調安裝利潤,直接導致上游廠家對支架安全與價格的取舍; 四是代理商把支架當成引流產品,通過低價格吸引客戶,導致行業的批發利潤不高,支架行業變成雞肋; 五是行業缺乏遠見,很多廠家為了銷量一味地迎合市場需求,不注重產品使用周期,導致很多支架的實際使用時間很短,更換成本很高。 對此,廣州雄菱呼吁整個行業,重視起支

  • 抗震支架如何選擇才能適合自己

        地震支持制造商認為,每個人都知道,縱向地震的主要功能是減輕地震造成的危害。它們的地震強度可以達到六到九級。當我們選擇時,我們會看到許多品牌的橋梁縱向抗震支撐。那么,我們該如何選擇適合我們的抗震支架呢?     在選擇橋梁縱向抗震支撐品牌時,首先要考慮的是抗震支撐的質量。質量決定了它們的地震效應。最好的選擇是選擇一些品牌公司,以確保其抗震支持的安全。這樣的公司,抗震支吊架從最初的設計、施工到最終安裝,都有比較專業的施工人員。確保每一個環節都符合國家質量標準,特別是當安裝環節能夠行走時,抗震支撐與建筑緊密相連,以保證其健壯性,在突發性地震中,最大限度的節能可以用來減少地震造成的災害。     當采用抗震吊桿改變支座強度時,可以控制不同鋼構件的穩定性。在不同的地震作用下,它可以在不同的位置移動??拐鹬蔚闹圃焐炭梢酝ㄟ^(guò)增加或降低不同附件的抗力來增加或降低抗震支撐的抗力,有效地防止長期使用中失去對支撐運動的控制能力。     1.支架的動態旋轉。

  • 大家知道喬治。費歇爾管路么?

    我有個朋友剛進去,一個瑞士公司,說是全球第一的,不知道在中國地暖這塊有什么口碑么?謝謝!

  • 關于設置固定支架的困惑

    熱水直管段允許最大伸縮為40mm,也就是民用建筑中管道長度為為33m。就是在距離33的地方安裝固定支架,就可以了嗎?這樣就不用補償器來補償了嗎?是這樣理解嗎?有沒有知道的?

  • 這樣的管道支架如何布置?

    機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!

  • 蒸汽采暖的管路如何處理?

    單位讓我設計一套蒸汽采暖系統.管路的材質我選用的是無縫鋼管.大口徑的管子我進行酸洗,不知洗后用什么防腐漆?小口徑的我鍍鋅可以么?熱鍍鋅和冷鍍鋅什么區別呀?我該用什么?

  • 大家支架刷油是怎么算量的呢?

    我是剛剛接觸預算,管道支架的刷油問題該怎么算呢?定額里面是按重量,是指支架的重量還是油漆的重量?。?謝謝各位前輩指導一下啊,小女子感激不盡!

  • 除塵支架的受力怎么計算的?

    我是新手,做的是鋼鐵廠的除塵,不知支架受力是怎么算的 < 鋼鐵企業采暖通風設計手冊> 里面只有動力采暖的計算, 主要說的是膨脹力的計算, <實用供熱空調設計手冊>也有計算方法,可那是空調的呀,不知道大家是怎么算的

  • 如何使圖示管路布水最均勻

    如何使圖示管路布水最均勻

    我在做水處理工程時,遇到如圖示問題,如何能夠使圖示流槽和接管的布水最均勻?高人多指點

  • 這樣的管路能實現回水嗎?

    這樣的管路能實現回水嗎?

    如上圖所示,水箱為容積式水箱,溫控閥在管道水溫低于設定值的時候,打開,接通熱水管和冷水管,這時循環泵啟動,熱水在熱水管道和冷水管道中循環,熱水管道水溫高于溫控閥設定值的時候,溫控閥關閉,循環水泵停止工作。請問一下,在不關閉進水閥門的情況下,這樣的管路能實現循環,達到回水的目的嗎?

  • 關于直埋管固定支架做法

    :loveliness: 我是一個新手,剛開始做這個行業, 我是搞施工的,有個問題想請教各位大俠,采暖外網小管徑(DN70)的直埋管固定支架做法還用和大管徑的做法一樣嗎,請大家指點下,謝謝

  • 關于風管支架生根的問題

    現做一工程 屋面為鋼構,距地面8米高,風管底標高為4米左右,現請問大家風管支架在何處生根,規范上是不允許支架直接焊在鋼構上的。

  • 關于消防管道支架的問題

    最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。

  • 請教大家個固定支架的問題

    當單層建筑采暖采用上供上回系統時,供回水管并未在精確的同一高程,但相差不超過一管徑大小,這時候固定支架是否需要設置兩個,設置兩個施工時候可行嗎