小弟現在正在做一個工程、消火栓系統已經安裝完畢,進入消火栓系統試壓時出現了問題,監理那邊一直不給報驗。原因是在屋面有個試驗消火栓,我們在屋面進行打壓,可是壓力打到1.4MPa時一直打不上去,發現有的地方的閘閥、消火栓漏水。叫廠家過來看說不是他們的產品問題,而是這個打壓不能在屋面進行,而且如果在屋面試壓,壓力不能這么大。一直想不通為什么?各位大神有誰有做過這方面的,求指教。。本工程建筑高49.1m、消火栓泵揚程80m。
Revit中如何刪除管線系統1.選中需要刪除系統的管線,連續按tab鍵切換,直至管線邊緣出現虛線框,單擊左鍵確定,再按刪除鍵即可刪除。2.選中需要刪除系統的管線,在屬性面板中查看管線的系統名稱點擊視圖選項卡用戶面板中的用戶界面下拉菜單,勾選上系統瀏覽器。找到需要刪除管線的系統名稱,單擊右鍵,刪除。相關技巧搜索Revit如何一鍵刪除過程文件Revit如何徹底刪除房間標記
現在本人有一個疑惑,是不是一個監控的視頻點就要一個視頻線來連接到矩陣控制器那?如果監控點數多了,是不是有幾個點就要有幾條視頻線那?那線不是多的要命?能不能走光纜那?或者接調制調解器來省幾條線那?還希望大家多多提出寶貴的意見!~~
繪制的管線始終沒法連到一個系統,標高等其它指標都查看了,管線接頭也都查看了,還會是什么原因?
成都博研科技機電管線抗震支撐系統地震災患的難于預先推測使它變成了當今危害性最大的天災之一,依據中國地震局調查顯露,全世界每年地震回數約130萬次,中國2008年發生汶川大地震,讓一般的人備受關心注視。 抗震支吊架被廣泛的稱為機電抗震支吊架系統,是認為合適而使用先進的技術將電氣系統中各管線、配件堅固連署的一種機電抗震結構整體體系,這種結構預設在到現在為止已經變成抗震預設辦公中至關關緊的環節,是基于原來承重支吊架系統的基礎上形成的一種新技術。在原來的承重支吊架系統中,其主要是以重力作為主要的荷載支撐系統,而抗震支吊架系統是以水準坦的土地震力為主要荷載支撐系統的,在這兩種支撐系統的設置中并不是簡單意義上的重復,而是一個匡助相成的過程。 抗震支吊架系統能夠在地震中上限的給與機電系統充分盡力照顧,可以用于抗拒來自水準方向的地震力毀傷,能夠在最大化程度上增長建造結構的抗震水準,同時也能讓管線集中、空間狹窄的建造結構布局更加齊楚,好看。<
消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.
關于管線、預埋、電源、系統100問?(解答)1、 一根PVCΦ20的管子,一般走幾根UTP線?答:一般可以走3根線,如果彎頭超過3個,建議減少線數。規范要求線纜不超過線管容量的30—40%。2、 智控箱與智控鍵盤之間有幾根線,用什么線,每芯線走的信號是什么?答:智控箱與智控鍵盤之間用一根五類非屏蔽雙絞線(UTP)連接,每芯線走的信號是1、2是家庭總線信號線,3、5、7是電源正極(+12VDC),4、6、8是電源負極。在預埋盒內進行插頭轉換。3、 智控箱與非可視對講室內機之間有幾根線,用什么線,每芯線走的信號是什么?答:智控箱與非可視對講室內機之間用一根五類非屏蔽雙絞線(UTP)連接,每芯線走的信號是1、2是家庭總線信號線,5、6芯是音頻總線,3、7是電源正極(+12VDC),4、8是電源負極;如果配有顯示組件,則增加2根線,第一根是視頻線,型號為SYV-75-3同軸電纜,走門口機圖像信號;第二根為可視對講顯示屏電源線,型號為RVV2×0.5,走12VDC電源。在預埋盒內進行插頭轉換。4、
由于IG-541系統設計壓力為15MPA,根據規范要求的1.5倍,其試壓壓力達到22.5MPA。所以,這么高的壓力如何試壓。請各位賜教!
關于采暖系統中試壓,規范上是系統頂點工作壓力加0.1MPa來試壓。以前一直認為系統頂點工作壓力就是系統中的最高工作壓力,通過看以前的帖子基本認為最高工作壓力為定壓點壓力加水泵揚程(應該還有一段管路的損失,暫且忽略可以吧),這樣試壓時候以系統最高工作壓力加上個富裕度0.1MPa可以理解。但是后來問了下前輩,前輩說試壓的時候是在系統的最高點打壓的,這樣又迷惑了,在最高點以系統最高工作壓力打壓的話,這樣算的話不是把系統高度上的水柱壓力重復加了嗎是不是我把系統頂點壓力理解錯了,系統頂點工作壓力指的的系統中的最高工作壓力還是系統最高點的工作壓力,請前輩們指教
在建模之前,需要先確定管線的系統,那么如何快速確定管線系統?下面介紹三種方法,此處以風管為例。 方法一:通過風機的設備編號,查找設備表來確定,如圖所示。
1、 一根PVCΦ20的管子,一般走幾根UTP線?
12.4 試壓和沖洗 12.4.1 消防給水及消火栓系統試壓和沖洗應符合下列要求: 1 管網安裝完畢后,應對其進行強度試驗、沖洗和嚴密
求教空調系統CAD的各種線形的寬度,風管、水管、設備、軸線、系統圖、自控系統、配電系統......請路過的前輩把自己的經驗談一下,謝謝!
關于管線、預埋、電源、系統100問?(解答) 1、 一根PVCΦ20的管子,一般走幾根UTP線? 答:一般可以走3根線,如果彎頭超過3個,建議減少線數。規范要求線纜不超過線管容量的30—40%。 2、 智控箱與智控鍵盤之間有幾根線,用什么線,每芯線走的信號是什么? 答:智控箱與智控鍵盤之間用一根五類非屏蔽雙絞線(UTP)連接,每芯線走的信號是1、2是家庭總線信號線,3、5、7是電源正極(+12VDC),4、6、8是電源負極。在預埋盒內進行插頭轉換。 3、 智控箱與非可視對講室內機之間有幾根線,用什么線,每芯線走的信號是什么? 答:智控箱與非可視對講室內機之間用一根五類非屏蔽雙絞線(UTP)連接,每芯線走的信號是1、2是家庭總線信號線,5、6芯是音頻總線,3、7是電源正極(+12VDC),4、8是電源負極;如果配有顯示組件,則增加2根線,第一根是視頻線,型號為SYV-75-3同軸電纜,走門口機圖像信號;第二根為可視對講顯示屏電源線,型號為RVV2×0.5,走12VDC電源。在預埋盒內進行插頭轉換。
火災報警系統的電源線和廣播電源線可以共管敷設嗎?電源線,總線,還有其他的,比如總線,電話線可以共管敷設嗎?好像規范上也只是說不同電壓等級的電源線不宜共管敷設,上次看到上海松江的產品說明上只是要求電話線不能和其他線路共管敷設,迷茫
1、建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB 50242-2002里的 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。 2、《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB 50261-2005里的當系統設計工作壓力等于或小于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,并不應低于1.4MPa;當系統設計工作壓力大于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4MPa。 那么室內消火栓系統試壓是按照1還是2進行試壓呢?我看了好些資料,對室內消火栓系統試壓按照上述的1和2的都有,求解答? 另外如果是按照2進行試壓的話,那么是不是《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB 50261-2005應該就是單指的是噴淋系統了呢?
本帖最后由 勞武 于 2016-1-20 21:22 編輯 楊 捷摘 要 討論了目前常用的三種寬帶接入方式及各自特點與不足。關鍵詞 寬帶網 接入方式 局域網接入 ADSL 有線電視網
請問大神,院區消防泵組工作壓力1.0MPa,有一個后勤樓在樓內設減壓閥組,閥后壓力0.6MPa,那后勤樓的消防試驗壓力是按閥后壓力(0.6MPa)*1.5不小于1.4MPa,還是按系統工作壓力1.0MPa*1.5MPa試壓?
一棟4層的文體中心,采用VRV空調系統,請問如何進行系統分區,該建筑長多80米,在50米處設置伸縮縫,請教如果按層分區的話,冷媒管要穿越伸縮縫,如何處理????
管線試壓系統
管線試壓系統專題,為您提供管線試壓系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管線試壓系統 相關的專業交流討論,更多管線試壓系統相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題