我想問下 一次回風系統經過噴水室時為什么要處理到機器露點溫度 不能處理到別的狀態點進行送風么 空調學的不好 見笑了 希望有人能幫忙解答下 謝謝
現有1工程,房間內要求溫度16-20度,經計算其露點溫度為4度,請問能否采用低溫冷凍除濕(提供-5度的冷凍液),還是必須用轉輪除濕?請各位大蝦指教,非常感謝?。?! 注:我人覺得,-5的冷凍液提供的蒸發溫度低于其露點溫度,理論上可以除去空氣中水分。送風溫差通過控制再熱量來控制,為防止表冷器結露可加大翅片的間距(加大到6mm或更大點)。
我想請教專家,一個標準大氣壓下,露點溫度-45度的含水量是多少?有計算公式嗎?還請問一下,露點和霜點的區別?謝謝!
日常生活中我們可以看到,到夜間空氣溫度降低時,空氣中的水分會有一部分析出,形成露水或霜。這說明在水蒸氣含量不變的情況下,由于溫度的降低,能夠使空氣中原來未達飽和的水蒸氣可變成飽和蒸氣,多余的水分就會析出。使水蒸氣達到飽和時的溫度就叫作“露點"。 測得露點溫度,就可以從水蒸氣的飽和含量表(表8)中查得其水蒸氣含量。由于溫度降低過程中水蒸氣含量并沒有改變,因此,測定露點實際上就是測定了空氣中的絕對濕度。如果露點越低,表示空氣中的水分含量越少。 露點可用專用的露點儀測定。例如,空氣經干燥器后的露點為-50℃,由表8可查得:與-50℃對應的飽和水分含量為0.038g/m3,說明空氣中尚含有這些水分。如果露點為-60℃,則飽和水分含量為0.011g/m3。露點越低,說明干燥程度越高。 露點(或霜點)溫度:指空氣在水汽含量和氣壓都不改變的條件下,冷卻到飽和時的溫度。形象地說,就是空氣中的水蒸氣變為露珠時候的溫度叫露點溫度。 其他條件不變,但是大氣壓力不同的情況下,露點是不同的。最大壓力露點就是大氣壓力最大的情況下露點溫度值。 附: 露點溫
請問空氣處理機設計時,采用定風量送風的方法,通常是定露點再加熱達到送風狀態點。如果采用變露點調節設計,如果確定露點溫度才是最佳的溫度??
誰能告訴我下上海夏季的露點溫度???謝謝。。。
比如34度65%的空氣,在經空調冷卻后能不能直接達到27度80%的要求,不用再盤管加熱了,怎么從焓濕圖上看出來在上海,空氣在達到露點溫度后會析出水分,但是能析出來多少水份怎么計算,知道34度65%的空氣,露點溫度27度左右,經冷卻到27度后會達到什么樣的空氣狀態點?如果室內的熱濕比無窮大,是不是只要送風溫差在6度左右,都可以不再二次加熱了,空調箱直接盤管除濕后,送風到室內就可以啦?
本 人 最 近 寫 畢 業 論 文 用 MATLAB 編 寫 程 序 用 于 空 調 熱 工 計 算 ,機 器 露 點 的 溫 度 ,焓 值 等參 數 不 打 算 查 濕 空 氣 焓 濕 圖,但 計 算 公 式 沒 有 找 到 . 請 問 哪 位 知 道 機 器 露 點 溫 度 的 計 算 公 式, 推 薦 一 下, 謝 了!
本人現在做一個會議室的空調系統,采用一次回風不做再熱,計算出來的濕負荷很大,導致焓濕比線太小,無法與90%線相交,機器露點無法確定,請問這種情況該怎么辦?[ 本帖最后由 qiubingwei249 于 2011-12-29 09:08 編輯 ]
燃煤煙氣露點溫度計算軟件(VB)(.rar變頻器的基礎知識.rar
論文簡介:鍋爐煙氣露點溫度的計算可以預測尾部受熱面是否會發生低溫腐蝕,是增加鍋爐運行安全性和提高鍋爐熱效率的關鍵。 投稿網友:xinxin_renlei 上傳時間: 2013-02-23
來源:暖通南社 如有侵權請聯系刪除 露點(或霜點)溫度: 露點(或霜點)溫度:dew temperature(dp)。露點溫度指空氣在水汽含量和氣壓都不改變的條件下,冷卻到飽和時的溫度。形象地說,就是空氣中的水蒸氣變為露珠時候的溫度叫露點溫度。露點溫度本是個溫度值,可為什么用它來表示濕度呢?這是因為,當空氣中水汽已達到飽和時,氣溫與露點溫度相同;當水汽未達到飽和時,氣溫一定高于露點溫度。所以露點與氣溫的差值可以表示空氣中的水汽距離飽和的程度。 解釋一: 在一定的空氣壓力下,逐漸降低空氣的溫度,當空氣中所含水蒸氣達到飽和狀態,開始凝結形成水滴時的溫度叫做該空氣在空氣壓力下的露點溫度。即當溫度降至露點溫度以下,濕空氣中便有水滴析出。降溫法清除濕空氣中的水分,就是利用此原理。 解釋二: 在日常生活中我們可以看到,到夜間空氣溫度降低時,空氣中的水分會有
送風量小于設計值,換氣次數少,請檢查風機型號是否符合設計要求,葉輪轉向是否正確,皮帶是否松弛,開大送風閥門,消除風量不足因素。 ② 有二次回風的系統,二次回風量過大,請調節,降低二次回風風量。 ③ 空調系統房間多、風量分配不均,請調節,使各房間風量分配均勻。
變風量系統變機器露點送風溫度預測研究.rar
1、C點不處理到O點,直接處理到F這個點更節能 2
我設計了一個簡單的單級制冷系統,采用毛細管節流,設定的蒸發溫度在-35度。做好之后發現蒸發溫度波動特別大,溫度從-35度慢慢升高到-25度,然后又從-25度降到-35,如此反復。請問是什么問題呢?謝謝!
我們的是螺桿雙級壓縮的氨系統,+2是高壓級,-28是低壓級,要說-28這個蒸發溫度是由庫溫得來的,那個+2的蒸發溫度是怎么得來的?還有就是壓縮機上所顯示的蒸發溫度是由蒸發壓力計算的還是由溫度傳感器測得的.在這個雙級壓縮的中冷里:-28的排氣溫度減去+2的吸氣溫度是不是過冷度啊?望各位前輩們給小弟關注一下,多謝了
我們是做施工的,最近接手兩個同一地區的項目。一個是商場加寫字樓,夏季空氣調節室外計算干球溫度選擇32.2度另外一個是四星級酒店,夏季空氣調節室外計算干球溫度選擇29.9度,和其他項目的設計溫度一致想請教達人夏季空氣調節室外計算干球溫度的選擇不同可能原因是什么?可不可以把較高溫度的那個優化下以降低整棟樓的計算負荷?
對于一般的空調箱,加濕器都是放在加熱盤管后面,那他會不會對通過加熱段的空氣溫度造成影響?從而引起溫度的起伏變化?謝謝了
我做的一個設計是 兩層小辦公樓 采用上供下回雙管路 平衡的問題我也算了 不平衡率能在5%以內我覺得不用安裝 所謂的溫控閥 但是我師傅讓我安裝由于年輕氣盛的原因吧 雖然最后安了 但是自己心里還是沒有搞懂他們所謂的自動調節溫控閥 我覺得就是用閥門的開啟角度控制回水的溫度不知道前輩們在平時的設計中 有沒有用這些東西的 或者是必須用的(我考慮可能是為了和別的并列的系統相一致)由于剛上班不久 有點迷茫 還望指點一無二 先謝了:)