各位同行,我在選擇水表時發現螺翼式水表的水頭損失最大允許值對選擇水表沒啥實際意義。螺翼水表水頭損失計算式為:h=q2/k;k=Q2/10;則h=q2*10/Q2(q為管段給水流量;Q為水表最大流量);規范規定螺翼水表正常用水時水頭允許值為12.8KPa,那么按照計算式該值出現時:1.28>q2/Q2,即q>Q時才可能存在,但我們選擇的水表設計值可能大于水表最大值?那么規定螺翼式水表水頭允許值有何意義?各位高手有何意見,懇請指教。
請各位大哥教一下小弟如何使用可拆卸螺翼式發訊水表的發訊裝置?我公司采用了這種可拆卸螺翼式發訊水表,但不清楚怎樣使用那發訊裝置~請大家姐指教指教
水平螺翼式水表垂直安裝時候 水流方向為嘛必須自下断?是基于什么樣的原理???哪位知道的大神 趕緊現身吧 ~~~~ 以10個土木幣感謝您
現有一樓盤開發為單身公寓,共十層,有2百多個戶型,設計為水表入戶安裝,但自來水公司不同意入戶抄表,現設計更改為遠程抄表系統,不知遠程抄表的造價如何?誤差有多少?
今天發現我新家的水表接反了,水表讀數倒著走,我感覺這一個月用水量比以前多三倍(并沒有感覺比以前多用水),請問,水表接反后,讀數還會準確嗎?我的水表是寧波水表廠的。
有個酒店,其中兩層要租出去,我想直接對這兩層設置一套供回水管,然后在管上裝個水表,從而通過水流量來收取空調費用,可以嗎?
有這么一個問題,一直讓人很惱火,小區總的市政進水管上自老水公司讓接的水表總是非常小,比如DN200的引入管,最大值允許接DN80的水表,再比如樓入戶管徑為DN65,值允許裝DN40水表,不知道大家遇到過類似的情況沒有,自來水公司說是為了節水,再者大水表裝上了,有長滴水的現象,水表測不出來,實在很惱火,那么大的管子,甲小水表卡脖子,后面的消防怎么做,壟斷的自來水公司一直讓人很難接受,大家說說,有這種卡脖子的現象,對整個小區的用水都有什么負面影響。
我們是一個縣級的供水公司,我們想嘗試使用IC卡水表作為計量用表,已經考察了深圳華旭的水表,總體感覺還是不錯的,但是IC卡水表什么安裝在室內的,這必然牽扯到一個管理的問題,請問各位同行對于IC卡水表有什么樣的經驗和教訓,對于管理有沒有什么好的辦法。
《水表的合理選擇與管理》PPT——廣州市自來水公司彭及坤在中國水協設備委組織的首屆水表選型與應用技術探討會議上的講座.下載地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=430203&topID=114897
下載地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=430201&topID=114897
現在有兩個問題我有點弄不明白,請有經驗的幫我解決下:1、城市供水管網在某一地區壓力不足,設計小區總水表時老同志讓我把水表做大點,說是可以緩解下壓力的問題。我有些不明白,壓力不足用大水表不是更壓力不夠了嗎?2、給一住戶接水時,因為四隧緓住處較遠(可能上百米),給的32的水表,老同志讓我把水表后的出水管放到DN63。水表出水流量是一定的,管子小不是壓力更大嗎,為什么要用大管子呢?
我最近遇到一個項目,市政總管管徑為DN600,計算書如下最高日用水量:Qd = 66.33 m3/d最大時用水量:Qh = 9.80 m3/h平均日用水量:Qd = Qd / Kd = 66.33÷1.1 = 60.3m3/d設計的紅線內自來水管徑為DN150,水表選DN125的,結果,被自來水公司給pass掉了。他們給出的水表直徑為DN40,可這與規范嚴重不符。請教一下各位,這個到底該如何計算,選取呢
一住宅小區 有很多商鋪,甲方申請安裝水表 是先申請一個總表就可以了,以后商鋪租賃戶或者業主再自己申請各自的分水表嗎?或者甲方把每個商鋪的水表都提前申請并安裝呢?
請教大家,哪位手頭有北京市關于建筑物水表設計安裝的相關規定,請提?情況介紹:低商高檔外銷公寓,28層,每戶至少3塊水表,其中一塊DN20。商業用房與住宅總表分設,商業用房需要從室外單獨引入一根進水管嗎?有關戶內只能用DN15的水表的適用范圍含公寓嗎?每20戶(每20塊分表)設一塊總表? 各位同仁,多謝幫助!
北京自來水公司(88)京水計第158號文件要求:住宅分戶水表只能用DN15的口徑,這和規范有很大沖突,設一個衛生間的用戶設計秒流量就達1.8m3/h,而DN15的公稱流量才1.5m3/h,所以水表水頭損失肯定超過相應的規定值。請問各位北京的設計師對這一點是怎樣理解的,是不是該文件已作廢。
請教各位高手: 在住宅以及公共建筑給水設計中,用戶水表前 壓力5米水能否足夠?我在一份圖紙上看到在某一層設有 減壓閥,其出口壓力為5米水,結合其安裝高度及水表損失, 其水表后也就是5米左右壓力.。 而在手冊上有這么一句話:入戶管或公共建筑的配水橫管 的水表進口短壓力一般不小于10米水。到底多少合適??
在設計過程中我碰到一個問題,想向各位高手請教一下:對于普通的一廚一衛的住宅,在選擇水表的過程中,我們按水表的最大公稱流量選取為LXS--25型;在二衛一廚的戶型中,由于其值大于7而小于12,故考慮選取LXS--32型;但是在我們本地,一般來講,自來水公司給個人用戶開戶水表只有LXS--20型,對于這個問題,我們設計人員應該怎么處理.(根據本地的情況,一廚一衛安裝的是蹲式大便器;而二衛一廚則有安裝一個坐便器與一個蹲便器,還有一種則是兩個蹲便器).
住宅入戶水表可以裝在立管上?
我在做直飲水時,圖紙給甲方審核時他要求水表后要裝止回閥(沿水的流向來看),我都不知道為什么要這樣,這不是浪費嗎,有個球閥,再來個止回閥,再裝個水表,多難看呀,唉,不知道止回閥在這起什么作用?
供水行業中,有少數情況下要用到大口徑的水量計量儀表,請教用什么樣的水表好?另個,現在有電磁流量計、超聲波流量計、孔板等,誰能說說它們各自的適用范圍及優缺點?