母線保護和發變組保護講義
母線保護裝置是正確迅速切除母線故障的重要設施,它的拒動和誤動都將給電力系統帶來嚴重危害.母線倒閘操作是電力系統最常見也是最典型的操作,因其連接元件多,操作工作量大,對運行人員的綜合操作技能也提出了較高的要求.基于一次設備的客觀實在性,運行人員對一次設備誤操作所帶來的危害都有一個直接的較全面的感性認識.但對母線差動保護在倒閘操作過程中進行的一些切換、投退操作則往往認識模糊.
1 問題提出 母線故障,母差保護動作,110kV線路斷路器跳開后,有時會出現重合現象。2 接線形式 現行母線保護裝置,在母差保護出口
隨著電氣化鐵路的快速發展,鐵路供電系統為了確保電力機車的安全、穩定運行。對于鐵路牽引供電系統的安全性與穩定性具有嚴格的要求,必須保證供電的不間斷與穩定性。然而在鐵路供電系統中,中低壓母線絕緣子老化、斷路器/隔離開關的機械磨損和變壓器進出線中絕緣子套管發生的閃絡、運行人員的誤操作,以及小動物、灰塵、溫度、濕度、腐蝕等因素,均可導致母線與變壓器、開關柜等一次主要設備發生相間短路故障;由于其內部相間或其他短路所產生的故障電流在釋放過程中會產生具有巨大能量的電弧光,而電弧光發生時造成的氣體壓力波會使柜體變形、破碎。同時電弧產生的高溫還可以使銅排氣化,發生爆炸,且產生的高熱會損壞柜內的其他電力設備,使柜內設備燃燒,產生大量的有毒有害氣體及污漬,使設備絕緣阻值為零,使故
A.6 220kV母線保護二次回路圖集
母線保護仍然需要滿足速動性和選擇性要求的,母線差動保護都是按電流差動保護原理構成。因為母劲阄覀內匀皇强梢钥闯梢粋€(gè)集中參數布置的,他是在這個區域里面,距離都是很近的,幾百米,所以我們取四電流從距離上來說是不遠的,不像一樣輸電線幾百公里,這介他是比較容易的,一般來說,電流差動保護原理還是非常簡單和實用可靠的,一般的我們還是用電流差動保護原理來構成母線差動保護,母線差動保護原理我們一般可以分成兩類: 全電流差動保護。全電流差動保護就是電流全部差動了,前面我們在變壓器盬o(hù)、發電機保護、線路保護以經講過了。 電流相位差動保護。這個我們?cè)谳旊娋€路的電流相位差動保護也講過了 在輸電線路我們使用差動保護的時候他的矛盾是遠端的電流怎么樣給他取過來,在變壓器差動保護的時候雖然他的兩端的距離很近,但他不是一個電壓等級、它的互感器型號不至,其二,他是通過一個鐵磁元件,這中間
微機型母線保護檢驗規程
我單位新建的一個220KV變電站,220KV母線保護是采用的雙重化配置,兩套裝置分別是RCS-915和BP-2B,這兩套裝置RCS-915是以一母為正極性,BP-2B是以二母為正極性想了解下這樣的配置有什么道理嗎?哪位朋友有RCS-915和BP-2B的說明書,能否發一下,謝謝了
發電機保護第一節 基本概念一 發電機發電機的作用是將汽輪機或水輪機輸出的機械能變換成電能。1 主要構成發電機主要由定子和轉子兩部分構成。在定子與轉子間留有適當?shù)拈g隙,通常將該間隙稱作為氣隙。極對數為1的三相交流同步發電機的結構示意圖如圖1所示。在定子鐵芯上設置有槽,每個定子槽分上槽和下槽,上槽及下槽中設置有定子繞組。每臺發電機的定子繞組為三相對稱式繞組,如圖1中的a-x、b-y、c-z所示。所謂三相對稱繞組是指三個繞組(即a-x、b-y、c-z)的匝數相等,其空間分布相對位置相距1200。在定子鐵芯的上槽與下槽之間設置有屏蔽層。在轉子鐵芯上也有槽,槽內設置有轉子繞組(如圖1中的W-j所示)。 圖1 三相同步交流發電機結構示意圖為提高發電機的單機容量及降低鐵芯及繞組的溫度,各種發電機均設置有冷卻系統。小型發電機一般采用空氣冷卻方式,也有采用氫冷式;對于大型汽輪發電機,通常采用水內冷及氫冷方式。2 作用原理在轉子繞組中(圖1中的W-j)通入直流,產生一
現有一改造項目,需在一個220kV變電站(220/35)35kV母線上加裝母差保護功能。原35kV母線幾條開關柜支路裝設CT如下:電力進線柜600/1,0.2,0.2S,5P20(過流和速斷保護),額定電流450A;站用變柜50-75/1,0.2,0.2S,5P20(過流保護),計量測量使用50/1抽頭,保護使用75/1抽頭,額定電流13A。打算將CT更換,電力進線改為四卷600/1,0.2,0.2S,5P20(過流和速斷保護),5P20(母差)?,F(xiàn)在問題是站用變的CT不好改,將情況說明下:a. 如果改為50-600/1,0.2,0.2S,5P20(過流保護),5P20(母差保護),計量測量使用50/1抽頭,保護使用600/1抽頭,沒有這種互感器;b. 如果改為三支50/1,0.2,0.2S,三支600/1,5P20,5P20,六支CT開關柜又裝不下,電纜溝也沒空間裝。c. 如果全部改為600/1,0.2,0.2S,5P20(過流保護),5P20(母差保護),犧牲掉計量測量精度(因為不考核Ｉ是過流保護好像又會出問題,保護用的是南瑞9611CS
想請教一下,開關柜保護屏的屏頂小母線對其絕緣有沒有規定和要求,要不要加上絕緣套,看,很多保護屏的屏頂小母線都是裸的紫銅棒,沒有加裝絕緣套和防塵罩
RCS-915GS 母線微機保護通訊說明
220kV、110kV、35kV母線保護調試總結
現在有一個10KV配電室,兩路電源進線,采用單母線分段,正常情況下母聯是分開的,各段帶3的復合!檢修或故障時才合母聯柜,想問一下,母聯柜一般都需要什么保護?我現在只給計算了過流保護!
并聯母線發生故障, 母線處的斷路器保護如何判定,頁不知道發電機出口處的斷路器處的保護與母線上口斷路器處的保護如何設置,可以相互配合.各位大俠幫忙出個主意,萬分感謝啊
母線保護
母線保護專題,為您提供母線保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與母線保護 相關的專業交流討論,更多母線保護相關內容請?jiān)L問