亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教關于母線伸縮節問題

    銅母排距離多長需要加伸縮節,隔離開關到電流互感器距離不到兩米,采用三層120*10銅母排,用不用加伸縮節,有沒有相關標準支持。

  • 【請教】關于10kV母線伸縮節的數量標準

    變電站驗收,10kV母線從變壓器到高壓室距離挺長,只在兩端有母線伸縮節,請問母線多長距離應設置一個伸縮節啊,相關標準沒找到,小弟在線急等高人大蝦。。

  • 【求教】10kV母線伸縮節的數量標準

    變電站驗收,10kV母線從變壓器到高壓室距離挺長,只在兩端有母線伸縮節,請問母線多長距離應設置一個伸縮節啊,相關標準沒找到,小弟在線急等高人大蝦解答。。

  • 豎向母線超過100米要不要伸縮節?

    現在我們所施的這個項目高度為250米,低壓配電房在地下一,各層均由密閉銅母線供電,根據監理工程師的意思,要每40米增加一伸縮節或者是遵照生產廠商的意思,所謂伸縮節的安裝間距并未明確是水平還是豎直,根據我的意見,我感覺豎直向根本不必要伸縮節。但是廠家要求安裝。當然主要是造價的原因,一個伸縮節要10000人民幣。但是現在又不能說服監理~?請大家支個著 ~~監理的原話是7. Provide expansion joints every 40 m of straight run or according tomanufacturer’s recommendation, as well as on every building expansionjoint.并將我們工地的施工合同技術要求上傳,供大家參考,以后有什么需要,我會隨時上傳。

  • 10/0。4kv變壓器低壓母線伸縮節問題

    如題,問題是:1。多大容量的變壓器低壓母線加裝伸縮節(是否必須加,有規范要求嗎);2。低壓主母線加裝,零母線加裝嗎?3。加裝伸縮節的目的是什么:a.大電流膨脹用;b.減振。還是有其他作用?先謝過!

  • 伸縮節和補償器可以換用嗎?

    我們有一個工程,6層高,采暖主管道是焊接鋼管的,我們打算用PPR管,不知道可以嗎?如果用PPR管,伸縮節和補償器用那個好?謝謝各位大蝦指導!!!

  • 請問大家這個設備是不是伸縮節呢?

    請問大家這個設備是不是伸縮節呢?

    請大家幫忙看一下這個東西,是不是伸縮節,還是別的什么?謝謝!

  • 這種情況伸縮節怎么安裝

    有個問題向各位大哥請教,一趟排水立管.離頂200mm有個三通,是地漏.下面離頂 800mm還有一個三通是空調水.不知道伸縮節是加在上面的三通處還是下面的三通.急急!!!!

  • 關于給水、排水伸縮節的問題

    一教學樓,六層,24m使用薄壁不銹鋼給水管和柔性鑄鐵排水管(法蘭連接)請問需要設置伸縮節(裝置)嗎?如果是,該怎樣施工?應甲方要求改為薄壁不銹鋼給水管和柔性鑄鐵排水管,我是湖北十堰的,設計和施工都是第一次。煩請?zhí)峁┰O(shè)計和施工規范!我是水電監理QQ535451262(請注明:網易給排水),郵箱dfxf.002@163.com

  • 就是強辯去裝伸縮節!!嘿厲害!

    大家都知道的,一般排水的伸縮節是安裝在樓板下面或上面約30~50CM,但甲方強制施工隊改為在檢修口上面位置,或樓層的中間位置,而在伸縮節上面加管箍,

  • 電纜橋架的伸縮節如何制作?

    請問大俠:能否說明電纜橋架的伸縮節制作規范,最好有圖。謝謝!

  • 關于金屬橋架伸縮節的做法

    關于金屬橋架伸縮節的做法

    根據建筑電氣工程規定,金屬電纜橋架、托盤、梯架,鋼制的超過30米,必須加伸縮節;鋁合金材質的超過15米加伸縮節。根據現場實際情況,大部分的做法是連接板一端固定,另一端不固定,這樣對橋架的連接不太牢固。通過精心設計,構思了一種V型連接板,該連接板可以把橋架的兩端都可以緊緊的固定,可以根據氣候溫度的變化,自行伸縮,不受任何影響。供大家參考。 常規做法 V型連接板

  • 簡述:如何操作使用伸縮節?

    簡述:如何操作使用伸縮節? 伸縮節過清濾洗時過巧濾妙器利的用一種水,壓安力裝壓使緊用盤更片加組成安裝,全使、高得效反,洗節的水壓、力省要地求、降維低護。內置鴨嘴閥,保證密封膠圈在壓蓋時的出水量,同時反洗時起到很好的逆止功能。分體組裝式的密封膠圈骨架,可根據設計要求靈活調整密封膠圈高度,達到調整壓蓋面積的作用,滿足不同的系統配套要求。壓蓋采用自鎖卡扣配合特殊設計的密封圈,壓蓋外殼的安裝拆卸簡單,密封效果好。 每個壓蓋均配有壓蓋和反洗狀態指示裝置及自動排氣裝置,在避免水錘破壞的同時還可以提高密封膠圈的反洗效果。壓蓋柱形設備內部安裝有進水裝置、布水裝置和排水裝置,壓蓋外部有相應的管道、儀表和閥門等。壓蓋在一定的壓力下運行:用水泵將處理水送入壓蓋,壓蓋后的清水可提供至后續工序。當壓蓋因濾層污臟,這時出入口壓差,可以用水反沖洗濾層,使濾層重新具有截流懸浮物的能力。 伸縮節構造簡單,運行方便,是常用的壓力快濾器,主要用于反,電滲析,離子交換,除鹽系統前的處理,也可用作水質要求不高的工業給水粗壓蓋,循環冷卻水,污水及中水回用水處理工藝中有廣泛應用

  • 鋼制伸縮節如何選用填料

    鋼制伸縮節如何選用填料 鋼制伸縮節填料選擇的主要考慮因素是填料工作溫度,當溫度低于200度時選用PTFE,當溫度高于200度時選用石墨。現在,選用填料時,不僅要考慮工作溫度,還要考慮填料的摩擦對控制過程所造成的影響,例如,回差、密封質量和使用壽命等。鋼制伸縮節填料的選用原則是在保證所需泄露量等級的前提下,盡可能減小摩擦力、延長使用壽命。采用石墨填料的系統,其摩擦要遠大于采用PTFE填料系統,因此,只要溫度允許,應該采用PTFE系統。 總結一下填料結構設計和應用的要點: 一、鋼制伸縮節的不同填料函和填料結構適用于不同的應用場合,合理選用填料函和填料結構可以在達到所需密封條件下降低摩擦,延長使用壽命。 二、鋼制伸縮節的填料結構中,填料層數和長度不是越多越好,通常填料長度是閥桿直徑的1.5倍。 三、提高鋼制伸縮節和填料函的加工光潔度和表面精度十分重要,對PTFE填料,鋼制伸縮節和填料函光潔度不夠,會使密封下降,造成泄露量。 四、鋼制伸縮節的填料結構設計應該能夠自動調節壓緊力,補償由于磨損等造

  • 請教關于伸縮節、柔性接頭的問題

    請教一下在做設備安裝預算時,伸縮節(器)、柔性接頭等管件時,應該是將其劃分在機電設備中還是金結中設備中,是按設備費計算還是在安裝費中做為主材費計算

  • 有關PP-R管材伸縮節的設置

    本人在PP-R管材應用過程中有以下疑問:室內建筑給排水,U-PVC管材每2~4米設伸縮節一個,那么PP-R管材應該多少米設伸縮節,伸縮節是否與U-PVC管材相同?再,在室外工程中PP-R管分別直埋和管溝附設時,管材伸縮問題如何解決,和室內解決辦法相同?若和供暖管道同時敷設,又該如何解決?請賜教。

  • 設計的金屬伸縮節什么意思 ???

    我們施工當中金屬伸縮節表示為:Z40-1.0\20我知道管徑是40 壓力是1.0 可是20 是伸縮長度換是金屬伸縮節長度 他們買了直接安上去了弄地我好迷惑 這樣到底行不行將來出了問題怎么辦 ??

  • 這個伸縮節怎樣處理比較好?

    這個伸縮節怎樣處理比較好?

    在沒有供應蒸汽以前還是很好的,可是一供應了蒸汽就變了樣子,不知道應該怎樣來處理?

  • 請教水泵配管上伸縮節的用法

    我在設計水泵配管的時候,看到師父的配管在出口管上設置了伸縮節,安裝在水力控制閥和蝶閥之間,不知道伸縮節是不是這樣用的?為什么橡膠接頭放在水泵出口上,伸縮節要放在閥門之間呢?