沒做過醫院,現在手中有一醫院的工程,其中的手術室、層流病房和ICU病房,不知設計時有什么應該注意的,如設備、凈高等等,先謝謝大家了。
本人所在工地為一個醫院的新建項目,看到施工圖紙上有ICU專區,并標明由專業公司設計,本人只是知道ICU為重癥加強護理病房,但是在結構上和施工上有什么特殊要求嗎?為什么需要專門設計呢?望高人指點,謝謝!
民規上對于精神病房的照明有過明確的要求,為了怕熒光燈的頻閃和發出的噪聲對精神病人產生刺激,所以病房內不允許使用熒光燈,但我參觀時發現病房內并沒按規范所說,請教各位高人,精神病房內應用何種照明燈具較好?
0 前言 為了應對當前我國發生的傳染性非典型肺炎的需要,某醫院將原有一棟四層建筑面積 4629 m2的病房樓改建成接收非典型肺炎病人的病房樓。結合工程實踐,現將我們在設計中針對非典病房的問題而采取的給排水專業相關技術措施提供給同行們商榷。
根據我對規范的理解,重癥監護病房也就是ICU病房和產科以及新生兒看護房都屬于需要雙電源供電,并且切換時間不能大于5S,柴油發電機組的切換時間有可能達不到這個時間,大家怎么解決這個問題呢?我是想給每層的ICU病房都放一臺11KW的EPS供電,但是這樣的話,費用可能會高一些,有人有更好的辦法嗎?
圖紙簡介: 本工程為工程手術部及ICU凈化工程,該手術部位于四層,共設置22間手術室、潔凈走廊及潔凈輔助用房、清潔走廊及清潔輔房、辦公輔房,其中Ⅰ級手術室5間、Ⅱ級手術室10間、Ⅲ級手術室7間(其中有一間為負壓手術室);ICU共設17床,其中ICU單間六間,隔離負壓ICU一間;本工程手術部設備機房位于手術層的設備層上。圖紙包含了風口布置,風管平面圖及水管平面圖及相關設計說明。 投稿
前言 為了應對當前我國發生的傳染性非典型肺炎的需要,某醫院將原有一棟四層建筑面積4629m2的病房樓改建成接收非典型肺炎病人的病房樓。結合工程實踐,現將我們在設計中針對非典病房的問題而采取的給排水專業相關技術措施提供給同行們商榷。 1、非典病房樓的特征 由冠狀病毒引起的傳染性非典型肺炎具有較強的傳染性,主要傳播途徑是近距離飛沫,同時被患者排泄物、分泌物污染的水、食物和物品等也是重要的傳播途徑。在病房樓設計論證中,院方專門邀請了相關領域的多位專家、院士進行研討,大家一致認為:病房樓改造要體現21世紀的水平,強調以人為本,既做到舒適溫馨,有利于病人的康復和身心健康,又要防止交叉感染,同時體現技術先進性和使用安全性。 2、給排水設計的措施 2.1給水、熱水按功能區域分路供水 根據本樓的各醫療功能區域分布情況和防水質污染需要,清潔區和污染區生活給水與熱水采用分區供水。其起端在與外管網連接處,除安裝必要的檢修閥門外,還設置了管道倒流防止器,防止水回流污染。倒流防止器由進水止回閥、出水止回閥和泄水閥三部分構成,能有效防止外
渲染效果還行D:\Domain_Users_Documents\leiyongsong\桌面\三人病房BIM\成果\新建文件夾
圖紙簡介: 圖紙全面,給排水消防 熱水系統,涵蓋系統全面 有重大參考價值 投稿網友: wwwcctv110 上傳時間: 2013-08-17
近幾年來,智能建筑在我國發展很快,一些醫院在籌建新業務樓時提出了智能化的要求,把它看作是現代醫院的標志之一。為此,我們在做醫院的弱電設計時,如何根據醫院的特點及投資,把握標準,優化設計,為醫院提供一個安全、高效、舒適、便利的建筑環境,便成了一個值得探討的問題?,F(xiàn)就我參與的幾家醫院病房樓的弱電設計,談一點粗淺看法。 智能建筑主要是由建筑設備自動化系統(BAS),通信自動化系統(CAS),和辦公自動化系統(OAS)三大系統構成。 1建筑設備自動化系統(BAS)該系統主要是為樓宇提供安全保證和舒適的環境溫度及濕度,實現全系統的節能,提高系統運行的經濟性。就醫院病房樓而言,其監測及控制系統包括: (1)對中央冷熱源系統的監測、記錄和控制。 (2)對空調、通風、給排水系統的監測、記錄和控制。 (3)對變配電系統的監測、記錄(可選擇配有RS232或RS485通信接口的智能型開關)。 (4)對醫用“五氣”系統的監測、記錄。 (5)對電梯的運行監視。
其他病房的空調系統設計,應符合以下要求: 1、潔凈病房:空調形式可采用一次回風凈化空調系統、二次回風凈化空調系統、凈化新風機組十循環風機系統等,宜采用獨立冷熱源,并設置備用系統,以保證 24h 不間斷運行的需要。 以 5 級(百級)潔凈病房為例,采用一次回風凈化空調系統、二次回風凈化空調系統、凈化新風機組十循環風機系統,原理示意見下圖。
圖紙簡介: 剛出爐的圖紙,初步設計,平立剖很詳細,很精確。發上來和大家一起切磋學習~~~ 投稿網友: weidadexuanxuan 上傳時間: 2013-04-16
我是一名在校學生,我們在畢業前必須做一個畢業設計,可是老師又從不帶我們葝習!~ 沒辦法!~我真的都暈了!~這2個月交不出就無法畢業!~有誰可以教我一下!~本人在此感謝!~
先傳《目錄》
請教行業人士有關血液科層流病房的凈化設計要求
在負壓隔離病房的設計中,強調了靜態隔離和動態隔離的重要性。靜態隔離主要是設置緩沖室和建立壓差。動態隔離主要是通過對送排風系統的有效處理來達到安全隔離的目的。隔離病房如何保持壓差?遇到問題后,應在設計之初考慮應急預案。
icu病房設計
icu病房設計專題,為您提供icu病房設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與icu病房設計 相關的專業交流討論,更多icu病房設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題