螺栓M16-M30有效直徑,先謝了。
最近遇到個工程,施工單位說買不到M30直徑的Q345B地角螺栓,有廠家能夠生產么?
什么是安捷(ANZEX)? 安捷是“切底錨栓系統(UNDERCUT ANCHOR SYSTEM)”的簡稱。使用安捷,可消除錨栓的滑動、拔出現象,獲得理想的錨栓施工工藝,確保具有超常耐久的高信賴性和極其穩定的施工品質。[ 本帖最后由 bootin 于 2008-8-2 21:22 編輯 ]
各位前輩,今日畫圖突然意識到個問題,要細究的話,這個地腳螺栓最少的錨固長度,到底要不要把二次澆灌層厚度包含在內??我以前都是忽略二次澆灌層作為錨固長度一部分的。大家覺得呢??
為什么大偏心的時候拉力沒有算進去 只算了偏心彎矩。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 22:00 編輯 規范規定,柱腳不能考慮地腳螺栓的抗剪,若計算抗剪不足,須加設抗剪件。但事實上,剪力往往很小,抗剪件很容易滿足要求,但這樣會給施工帶來諸多不便。 懇請各位仁兄發表高見,您是怎樣處理這類問題的?
接了一個拆除鐵塔的活,10個220KV鐵塔,這種防盜螺栓怎么拆除,有什么好辦法嗎?有人告訴我用大力矩扳手擰斷,或者氣割,還有什么好辦法嗎?用大力矩扳手可行嗎,?需要多大的力矩?跪求幫助,有重謝!
我們用PKPM里面的STS軟件計算門式剛架,并且生成施工圖之后,一般都會發現,自動生成的門剛柱腳的鏈接方式如下(以柱腳鉸接為例):,我發現:地腳螺栓(右側標注)的最大間距是145x2=290(螺栓中心距離),但是鋼結構設計規范8.3.4圖表規定:中心間距(外排)的最大容許距離8d0或12t,以上圖為例,8d0=8x29=232; 12t=12x20=240, 均小于如圖所示的290,所以請教一下,地腳螺栓的最大最小容許距離不是按鋼規8.3.4控制的嗎?如果不是的話,是按什么規范控制的呢?請各路大神發表一下看法。
我想在梁上后做一鋼板,用于焊接鋼梁 請問些埋件用植鋼筋的方式好 還是植螺栓好些? 二者具體用途有什么不同? 植筋的話鋼筋怎么與預埋的鋼板連接?塞焊?植筋和植螺栓又各用于什么場合?
一般的線路有明確規定,螺栓由下向上,銷子由上向下,水平則由內向外,中間面向負荷由左向右。母線規定基本相同。 主變上大部分螺栓也是由下向上。但是為什么主變大蓋螺栓卻由上向下呢?
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超
定額中連接法蘭的螺栓一般表示為16*65~80,20*65~80,27*120~140,請問每個數字代表什么意思,哪位有知道的
最近看圖紙發現有些螺栓的連接板明明是不規則形狀,可是為什么會標注一個 -195X8?是表示要用的原材料嗎?
某施工工地現場塔吊標準節螺栓有一半是常規安裝方式安裝,另外一般卻是 螺栓反裝的(下圖)請問(監理質詢過廠家,塔吊廠家回復說就是這么設計的)我們仍是對此有很大懷疑?請問塔吊此種安裝方式 是否是正確的?
本帖最后由 jiegou_vs_jianzhu 于 2014-1-4 00:13 編輯 如題 ansys模擬螺栓連接時,螺桿與孔之間的間隙怎么處理。就那么幾毫米的間隙。大神門幫幫小女子吧
設備專業給我們土建專業提的高塔設備基礎條件,螺栓需要用到M36和M48這兩種,像這種大規格的螺栓是不是一定要用高強螺栓?我考慮的性能是Q235和Mn16
甲方要求,檁托要放在柱子腹板中間,考慮到柱子用H型鋼翼緣板寬度只有125,為了方便安裝,我設計只打一排墻身檁條螺栓使檁條和檁托板固定,檁條伸進檁托板長度為80mm,墻身板為50mm夾芯板,內外封板,我想問下大家這樣設計合不合理
我們工地一個帶動磨的電機設計院采用的螺栓連接,二次灌漿的時候螺栓出現大概10o左右的傾斜。有沒有什么影響? (電機大概1噸重,磨大概7~8噸的樣子。) 求高手指點!
本帖最后由 qugan2013 于 2014-10-27 15:43 編輯 鉤頭螺栓,里面鉤的是什么結構物,是模板嗎?
1、設計圖紙要求M27地腳螺栓,而原材料沒有直徑27mm的圓鋼,下料時可用直徑28mm的圓鋼冷拉成直徑27mm的圓鋼,然后再加工成地腳螺栓嗎?2、地腳螺栓的長度允許偏差是多少?如:M27*905mm.
m30螺栓
m30螺栓專題,為您提供m30螺栓相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與m30螺栓 相關的專業交流討論,更多m30螺栓相關內容請?jiān)L問