設計室外消火栓單獨給水,采用PE管,工作壓力0.3MPA,也沒有注明試壓多少?管徑100-200,用PE管沒有問題嗎? 如果用的話與消火栓是用什么材質管件連接的呢?
請問各位老師,室外消防管道能否選用PE管???現在市政自來水管道都大量選用PE管,但從市政自來水管道引入的廠區(園區)消防管道的管材能否選用PE管,本人對此一直有點拿不準,在此請各位老師指點一下?。。。≈x謝?。。?!
最近我再外網施工中,使用PE消防管不知道是否符合規范呢只是外網施工時用100-150的以進樓的第一井為界限井外是PE管井內及室內是鍍鋅鋼管
本消防系統只用高位消防水塔供水,容量216立方,高度圖紙上沒有標明,室外地上式消火栓設計壓力是1.0MPa,本系統只接8個室外消火栓,供水管道要求用De110的PE管,室內的是用熱鍍鋅管。因為系統壓力不高于1.0MPa,所以我準備選擇金德PE100級,1.0或者1.25或者1.6MPA的三種普通PE管的一種,查了很多資料,好象消防上只能用鋼絲網增強PE管,它的承壓為3.3MPa以上了,是不是有點大才小用了,請問我該選擇哪種壓力等級的PE管呢(因為不腿級管子價格相差太大,希望在保證安全的前提下選擇價位低的管子),如果用1.0MPa的PE管會不會有問題。再就是參照這個壓力,各種閥門就選擇普通市政供水用的閥門是否可以。謝謝!
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
最近我遇到一個工程,原定埋地管道是采用球墨鑄鐵管,后經過業主說,也可以采用PE管作,聽說這個是最近的技術,請問各位老法師有沒有遇到這樣的情況,埋地管為DN100-DN250的?十分著急,請指教,謝謝。
鋼絲網骨架(聚乙烯)復合管管材介紹: 鋼絲網骨架(聚乙烯)復合管(英文簡稱SRTP)是以呈纏繞在管材中的高強度過塑鋼絲為增強體,外層和內層雙面復合熱塑性高密度聚乙烯,通過擠出成型方法復合成一體的一種塑料復合管材。它既克服了鋼管和塑料管各自的缺點,又具有鋼管優良的承壓性能和塑料管良好的衛生性能。 鋼絲網骨架(聚乙烯)復合管管材特點: 1、SRTP管具有金屬管道的耐壓性能,又具有塑料管道的耐腐性和衛生性。 2、由于PE內壁光滑不結垢,輸送阻力小,同等口徑比鋼管和球墨鑄鐵管的輸送能力高30 3、對地下運動和端載荷的抵抗能力強,柔韌性好,抵抗地基沉降、地震破壞。 4、采用電熱熔連接,密封性好, 鋼絲網骨架塑料復合管道是一種性能優異的管道,廣泛應用于油田、電廠、化工石化企業、自來水公司、市政燃?、海水利用管路等各領域。 ◇鋼絲網骨架塑料復合管應用領域 ◎ 市政工程:城市建筑給水、飲用水、熱網回水、煤氣、高速公路埋地排水等通道。<
化工廠區的酸堿罐區,比如說HF、HCL、NAOH等并非易燃易爆物質,是否有必要要考慮要配置消防設施呢?請各位搞工業給排水的高手指教!
現有一半球型花木展覽大廳,建筑高度20幾米,每層建筑面積超過3000m2,根據《建筑設計防火規范》第8.7.1條的規定需設置閉式噴淋系統。但根據《自噴設計規范》6.1.1條,采用閉式系統的最大凈空高度為8米,即超過8米就可以不用設置閉式自噴系統。兩個規范出現沖突。我認為,根據實際情況而言,應該不用設置噴淋系統,不知各位師兄意見如何呢?
我在閱讀《建筑防火規范》時遇到以下問題,不知各位師兄如何理解: 根據《建筑防火規范》“第8.3.1條 室外消防給水管道的布置應符合下列要求: 二、環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當......”。這里“環狀管網的輸水干管”和“向環狀管網輸水的輸水管”究竟分別指的是什么呢? 另外,對于單棟建筑或小區建筑,市政給水管網一般只有一條。而要開兩個接口向小區供水,意義好象不大。而且費用交高。不知道各位師兄如何理解?
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
多層消防水槍應滿足7M水柱的要求,對于七層底層為商店的住宅市政給水管很難滿足要求,不知各位是否都設消防泵,水箱,而市政水壓能滿足生活用水壓力要求。能否不設,對于‘多層消防外救為主,自救為附’是否可理解為消防車提供的壓力滿足水柱要求。敬請各位發表意見。
小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?
某兩層工業廠房,層高6米,每層面積12000平方米,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀。因只有兩層,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,一、二層消火栓分別接自該環狀管道,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部、頂部各設一圈環狀管道),又避免底層大量環狀管道埋地敷設。這樣做合理嗎?您這樣做過嗎?謝謝!
最近做了個作圖的設計。雖然做完了,但是自己看著很別扭。就是室外消火栓應該接到什么管路上面?。∥以瓉碚J(rèn)為是應該接到消防水泵房出來的管路上的。至少消防水池儲存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,請大家給我問診問診?。?!急!?。?/p>
《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統;1、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統?2、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管。行嗎?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水?請各位行家高手指教!!
正壓送風機的風口已接入報警回路中,風口與正壓風機控制箱間還要不要設聯鎖控制線(附圖),請大家討論。
屋頂消防水箱間設穩壓裝置,那么穩壓泵是不是平時也一直處于打開狀態(24小時工作)?穩壓氣壓水罐現在用的多嗎?穩壓氣壓水罐調節水容量怎么計算?謝謝各位前輩給予解答
一個面積為1500m2的丙類庫房需不需要做消防報警系統?根據建筑設計防火規范可不做消防報警,但是在火災自動報警設計規范中該類建筑屬一級保護對象,好象應社報警系統。請高手指點/