根據水泵-管道供水原理可知,調節供水流量,原則上有兩種方法:一是節流調節,開大供水閥,流量上升;關小供水閥 ,流量下降。調節流量的第二種方法是調速調節,水泵轉速升高,供水流量增加;轉速下降,流量降低,對于用水流量經常變化的場合(例如生活用水),采用調速調節流量,具有優良的節能效果。我國國家科委和國家經貿委在《中國節能技術政策大綱》中把泵和風機的調速技術列為國家九五計劃重點推廣的節能技術項目。應當指出,變頻恒壓供水節能的效果主要取決于用水流量的變化情況及水泵的合理選配,為了使變頻 恒壓供水具有優良的節能效果,變頻恒壓供水宜采用多泵并聯的供水模式。由多泵并聯恒壓變頻供水理論可知多泵并聯恒 壓供水,只要其中一臺泵是變頻泵,其余全是工頻泵,可以實現恒壓變量供水 。 在變頻恒壓變量供水當中,變頻泵的流量是變化的,當變頻泵是各并聯泵中最大,即可保證恒壓供水。多泵并聯恒壓供 水,在設計上可做到在恒壓條件下各工頻泵的效率不變(因工況不變),并使之處于高效率區工作,變頻泵的流量是變化的 ,其工作效率隨流量而改變。因為采用多泵并聯恒壓供水,變頻泵的功率降低,從而可以降低多泵并聯變頻恒壓
我是一個電氣成套廠的,現在有個供水改造項目,原來兩臺泵是30KW的,一用一備,平常都只開一臺,啟動方式是自耦降壓,現在公司由于各種原因,比如壓力不夠,不浪費電等原來,想改成一拖二變頻控制,但是不需要PLC,現在這里只有一個遠程壓力表,那我還需要配什么其他元件?請問有沒朋友有這方面的圖紙,非常希望大家能幫我下,謝謝了.
我醫院是采用變頻恒壓供水,主樓是16層,分三個區,高區設定壓力為0.8MPa,變頻器的頻率在44點幾赫茲時,管道震動很厲害,為減少震動,我把變頻器的設定在最高42Hz,效果稍微好一點,但壓力只能保證在0.73MPa.有一點我想請教一下,壓力傳感器的位置應放在什么位置,我有在別處看,壓力傳感器應放在管網的最末段,這樣壓力是最穩定,壓力傳感器傳送給PLC的信號也是最準確的,我們現在的傳感器是放在溫壓罐的旁邊,即變頻泵的出水口處,請問那為大哥知道,管道震動是不是和這個有關系.
大家都知道,變頻供水是通過改變電機電源電壓的頻率來改變水泵葉輪轉速,從而改變水泵流量。但是,根據相似定理,流量與轉速成正比,揚程與轉速的二次方成正比,轉速變小了,流量也跟著變小了,但揚程也跟著變小了,而且小很多,而且如果轉速改變太大,揚程都不夠所需要的水頭了,這還怎么恒壓呢?這個問題一直困擾著小弟,請高手指點。
無負壓變頻恒壓供水實例:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76743
市政工程,某水泵機組利用出水管道的壓力作為恒壓控制反饋信號,進行變頻改造?,F(xiàn)已有壓力傳感器安裝于室外井內,壓力信號傳送到室內儀表屏,通過數顯表顯示。現擬利用此數顯表輸出的4到20mA信號作為壓力反饋信號參與閉環控制,然后利用此數顯表的開關量輸出接點(常開),作為壓力超高時的停機報警信號,這么控制是否可?。恐饕獡?dān)心的問題是:1、壓力控制信號和停機報警出自同一塊儀表,2、另一個問題就是停機信號為常開,是否可以?我記得這種類型的接點要取常閉的,好像叫“本安型”接線。請問如果考慮以上兩個問題,本改造方案有無違反規程規定之處,或者有被業內通常經驗所禁止的地方?
如圖,請問變頻器如何將電機切換到工頻模式的?圖紙里面的接線原理好像實現不了吧,變頻器的輸出接點好像沒辦法啟動工頻接觸器,沒搞懂,誰能解釋一下嗎?
我是剛剛接觸變頻恒壓供水,一切都不太懂,請各為老師指教。是這樣,我公司需要給一個凈化車間安裝變頻恒壓供水系統,沒有水箱,水泵是375瓦的,只要保證水管里的水恒壓就可以,希望各位老師幫幫我,謝謝了直接發到我郵箱jiakuita@163.com在這里先謝謝了
變頻恒壓供水設備是最近大家經常討論的話題,我們大家都想知道這種供水設備的使用范圍和技術上的一些問題,比如省電的多少,水錘現象,噪音和水表空轉等,歡迎大家討論
有用著不妨一看
我剛接觸變頻恒壓自動供水系統,就遇到一社區要做方案,面積20萬平米,最遠點管網約6000m ,最高樓層高30m恰在最遠點,日供水量按10000噸設計.取地下水,水質不錯,但要經過過濾和消毒,要求變頻恒壓供水,怎么做?請大家指教,叩謝!另外,請問濾池和清水池要做多大?要做幾個???再謝!本人電話:028-89158259,郵箱:arno58@sohu.com 急盼中......................
各位老大:能否給份圖???要求如下:變頻恒壓循環方式供生活用水,一拖三,三臺電機單臺最大不超過3KW,不要用PLC控制,能行嗎???可發至hzyxan@zj.com謝謝!!!
問,我做一個恒壓供水變頻系統,現在的情況是這樣,當我設定壓力比實際壓力大的時候,變頻器會慢慢上升一直將實際壓力打到設定壓力的值,但之后變頻器會保持一個頻率繼續運轉.請問這正常嗎?不正常問題出在那里? 期待解答
管道恒壓供水用遠傳壓力表控制變頻器怎么接線呀?他的工作原理是什么呀?先謝謝大哥哥大姐姐們了.
3個110KW的水泵,我現在的想法是,用一個變頻器,如果用水量少的情況下啟動一臺泵即可達到要求的水壓,就啟動1#泵。用水量增大,1#泵50HZ仍達不到要求的水壓時,把1#泵切工頻,用變頻器啟動2#泵,水壓仍達不到,2#切工頻,用變頻器啟動3#泵。用水量少的時候,3#泵頻率降為0,則停止1#泵,或者在停掉2#泵。用水量再增加的話仍重復以上操作。這樣的控制有必要用PLC不?譬如1#泵變頻運行頻率在50的時候仍然達不到要求的水壓,提醒操作人員是否要啟動2#泵。操作人員先去操作1#泵切工頻,然后再用變頻器啟動2#泵,我想這樣:1、先停變頻器,定時0.5S2、0.5S后如果變頻器運行反饋消失,就斷開1KM2,定時0.5S3、0.5S后如果1KM2斷開,就閉合1KM1以上3個步驟按一個按鈕即可自動完成。然后啟動2#泵,也是按一個按鈕,自動完成下面的步驟:1、閉合2KM2,定時0.5S2、0.5S后,2KM2有反饋,啟動變頻器。MM430自帶有PID調節功能。設定值怎么給變頻器呢?用個觸摸屏
智能箱式變頻恒壓供水設備是當前較為先進的一種供水設備,較之于傳統的水池二次加壓供水方式或者是水塔式供水,智能箱式變頻恒壓供水設備可以直接直接串聯在市政管網上,可以利用原來自來水中的壓力,并且由于設備裝置有穩流補償器,能夠保證供水的穩定與平穩,徹底杜絕了水質二次污染的可能性。 設備直接可以連接在市政管網上,市政管網上的水與水箱中的水可以直接連接在穩流補償器中,當市政管網的壓力充足時,便可以從市政管網中直接向用戶供水,當市政管網中壓力不足時,此時流量控制器便開始工作,將市政管網的壓力始終維持在最小服務壓力上,流量控制器便會開始工作,保證將管網壓力維持在最低服務壓力上,從而最大化的保證客戶的用水。 普利龍集團生產的智能箱式變頻恒壓供水設備具有以下特點: 一,智能化程度較高,由于設備配置有變頻調節系統,能夠根據用戶的需要來調節供水量,并且能夠利用市政管網本身的壓力,當壓力不足時,壓力傳感器便能夠感受到管網壓力的變化,進而系統變為欠壓信?,并且傳遞給可變控制程序進行分析處理,可編控制程序則會向水泵發出提高轉速的指令,從而提高水
本帖最后由 cncjz 于 2014-3-19 15:49 編輯 下面的兩款泵如果用在變頻恒壓供水時,恒壓為2kg時是否可行?會不會出現過載現象?謝謝!
(一)變頻恒壓供水設備工作原理 變頻恒壓供水設備在工作過程中,設備會根據管道中的壓力傳感器監測到水壓的變化反應,從而通過相應的裝置把水壓的變化情況轉化成標準的連 續性的電流信號,通過這種信號對變頻器進行控制,調整設備運行的頻率,到達對水泵轉速的自動調整與控制的目的,實現恒壓供水的基本功能。 (二)變頻恒壓供水設備特點分析 由于水泵的開動臺數的數量是因為系統結合實際用水情況而決定的,通過對水泵轉速的調整使其始終保持在一種高效運行的狀態,因此,變頻恒壓 供水系統具備節水、節電和運行可靠的基本特點。 1.節電 從本質上來看,變頻恒壓供水設備是一種經過優化的節能系統,其能夠根據供水需求來調節水泵的開關臺數,使水泵可以實現最大限度的節能化運 行,有效控制供水系統對電力資源的消耗,實現節電的效果。 2.節水 變頻恒壓供水設備是根據城市實際的用水情況來進行管網壓力的設定,對水泵的出水量進行自動的控制和調整,這有效避免了城市供水中水資源的 跑。漏問題。 3.運行可靠 變頻恒壓供水設備通過變頻