請問各位作過地源熱泵預算的各位前輩,地源熱泵機組的造價應該怎么估算啊,也是按制冷量估算的么?還有室外埋地管該怎么估算啊,如果埋深在100米-200米之間,500一平米夠了么,請各位前輩指教~~~~~~~~
請高人指點一下地源熱泵地埋管打井的施工預算怎么做?算到哪部分里?用興安得力的清單計價08規范,應該在哪里找?[ 本帖最后由 iversonqin 于 2010-5-19 17:07 編輯 ]
我這里有15萬平米的獨棟小別墅想采用地、水源熱泵方式。各位能給個詳細介紹嗎?。我在山西長治,最低氣溫22度;我的聯系方式手機:13835565725 QQ:763089905
地源熱泵系統的分類的缺點 1)Groundwaterheatpumps,GWHPs地下水熱泵系統,缺點是必須要注意符合下列條件:水質良好;水量豐富;回灌可靠;符合標準。 2)(a)Horizontalground-coupledheatpump水平埋管地源熱泵系統;對于垂直式埋管系統,其缺點是鉆井費用較高;對于水平式埋
各位同行: 現在手頭有個工程項目,設計院提供的冷熱負荷為:空調冷負荷:3844kw;熱負荷:1982kw,而我現在選擇兩臺我公司地源熱泵機組,機組參數:單臺制冷量1965.8KW,制熱量1993.4,制冷輸入功率302.7KW,制熱輸入功率384.8KW?,F(xiàn)在需要確定室外側地埋管的打井數,我的思路是這樣的。首先按冬季制熱量確定打井數量KW:冬季從地下獲取的熱量為1993.4-384.8=1608.6KW,冬季制熱期間設計時可取換熱能力的值,即45W/m(井長),具體計算公式如下:L=Q/45 其中 ——豎井總長,mQ——冬季從土壤吸收的熱量,W,分母“45”是冬季每米井長散熱量,W/m 所以:L=1608600/45=35747(米),考慮到工程的實際情況,并根據施工場地現場條件,每個豎孔暫定為80米??讖綖椤?50,孔間距為5m。根據下式計算豎孔數目:N=L/H=35747/80 =447(個) 。 打地埋管井447口能滿足冬季要求,考慮土壤熱平衡措施設計,該建筑空調熱負荷遠小于冷負荷,夏季需采用冷卻卻塔輔助排熱?,F(xiàn)在我想知道,冷卻塔的數量和水流量是如何
本帖最后由 gs5566gs 于 2013-6-6 13:50 編輯 看了《地源熱泵系統工程技術規范》——2009版,有時間參數(紅色方框部分)理解不是很透徹,請高手指教。
對地源熱泵不太了解,網上查了查還是不太明白,所以想在這里問一下:春秋2季,不用制冷和采暖,這時候熱水的加熱方式是什么?。渴遣皇呛碗姛崴鞑畈欢嗔?? 還有冬天時候,如果不用采暖,熱水能單獨使用嗎?
有一廠房即將上馬,想采用地源熱泵系統,有這樣廠家嘛?急切~~~~JUANTOUDIE@HOTMAIL.COM..328692811
近兩年,中國的地源熱泵技術如雨后春筍般的,涌現出一大批生產廠家、施工單位等,我們開發公司正在考察是否采用這項技術,考察了一些廠家及工程案例,但意見分歧很大,眾說紛紜,莫衷一是!各位專家對這項技術有何高見?!幫忙解惑!俺在這多謝了!
介紹以下實用欲商業建筑的地源熱泵系統的分類,(1)土壤熱交換器地源熱泵;(2)地下水地源熱泵;(3)地表水地源熱泵; 土壤熱交換器地源熱泵包括一個土壤藕合熱交換器,它或是水平地安裝在地溝中,或是 以U形管狀垂直按安裝在豎井之中.不同的管溝或豎井之中的熱交換器并聯連接 ,再通過不同的集管進入建筑中與建筑內的水環路相連接. 地下水地源熱泵系統分為兩種,一種通常被稱為開式系統,另一種側為閉式系統, 地表水地源熱泵系統,由潛在水面以下的,多重并聯的塑料管組成的地下水熱交換器取代了土壤熱交換器,與土壤熱交換器地源熱泵一樣,它門被連接到建筑物中.
mcquacy地源熱泵技術匯編
只是上傳了部分,大家覺的好的話,我會再傳的。重要的是看了對自己有用沒用也好頂一下哦
1、所謂地源熱泵:顧名思義,是一種以地下巖土中的所蓄熱能為換熱源而設計和配置的熱泵空調系統,目前有兩種不同的基本配置形式:即直接與淺層地溫熱能交換式和間接與淺層地溫熱能交換式;所謂直接換熱式也稱水體換熱式(水源熱泵系統),是通過地下水的不斷循環載熱的特性直接與巖土接觸而吸收和轉換利用淺層地溫熱能,利用地下水為熱源時熱流密度高、換熱效率較高;間接換熱式,是利用在地下土壤中埋管耦合的換熱方式,在換熱管內充注可用于循環載熱的液體(或低溫溶液),利用在由地埋換熱管和熱泵機組的換熱器(蒸發器或冷凝器)及循環泵組成的閉合系統中循環的載熱液體(天然水或其它液體)的作用,通過地埋管外壁的差溫換熱作用間接吸收埋管外壁周圍土壤中的地溫熱能,在熱泵的作用下轉換為較高溫熱源或低溫熱源而輸出用于采暖或降溫; 2、 土—氣源熱泵:也是指的地源熱泵的一種不同配置形式(即利用土壤中的溫度,可直接向房間內送冷風或熱風);此類熱泵機組在國外多為一體結構,單機輸出功率較小,可直接輸出熱風或冷風,一般單機設計功率較小,比較適應于單戶配置使用(或稱戶式熱泵機組);該類機組大都是通過地埋管的配置,以
在我們所做的地源熱泵系統中,經常會因為打多口水井而費工費力,請問是否可以采用只打一口井而達到整個系統的目的,并且能夠保證溫度的恒定, 如果有那位高手知道,望不吝賜教!!! 小弟先行拜謝!!!
內容簡介本書是為適應工程技術人員和研究工作者的需要,作者在總結多年來地埋管地源熱泵理論研究和工程實踐成果的基礎上寫成的 全書共六章 入闡明地熱換熱器傳熱理論,由過程的物理模型建立起相應的數學模型并求得各個主要環節的解析解,有重要的理論創新。第三章至第六章著重于工程應用。內括:豎直埋管地熱換熱器設計、施工及其空調系統設計、地埋管熱泵工程實例等。全書著重啟示工程應用和分析研究的基本觀點和法,并力求反映作者最新的研究成果本書可作為從事地埋管地源熱泵工程設計、施工、研究及應技術人員參考,還可供高等學校建筑環境與設備等專業的師生作為暖通空調新技術和高等傳熱學課程教學的參考
關于建筑節能方面關鍵在于圍護結構(墻體)的導熱系數和設備的能耗.我最近看到有關地源熱泵的資料.地源熱泵——利用地下能量高效制冷供暖冬暖夏涼,這樣就不難理解地源熱泵是如何工作的。與常規的空調和供暖系統不一樣,地源熱泵不再需要在室內來“創造”熱量或者冷量。而只是在大地和室內之間“轉移”能量,利用極小的電力來維持室內處于一個您所需要的溫度水平。在冬天,少量的電力,將數倍于此的土壤或巖石中的能量送入室內,這時,1千瓦的電力為你提供4—5千瓦的熱量是十分輕松的事情。而在夏天,過程恰恰相反,室內大量的熱量被輕松地轉移至土壤中,室內得到涼四空氣Ｘ下獲得的能量將在冬季得到利用。如此周而復始,將建筑空間和大自然聯成一體,以最小的代價獲取最舒適的生活環境。 地源熱泵工作原理?前景怎樣呢?
我公司在河南要做一個地源熱泵項目,對河南地區打井不熟悉,請大家棒棒忙,打一口井請問怎么收費?例如:井深60米左右,口徑為150MM,用雙U管,單根32MM。井深100米左右,口徑為150MM,用雙U管,單根32MM。打這兩種井怎么報價?謝謝謝謝!
小弟最近做空調方案的調研報告,接觸了2家做地源熱泵的單位,但是2家給的報價相差居然差到1倍之多,請教大家幫么看項目資料建筑面積:66000平米,占地130畝,所在地:西安項目建設內容:園區性質,包括辦公區、酒店、餐飲、文體活動中心等單位1報價:2400萬單位2報價:1200萬
商品房須設供熱計量 八年內沈陽全用“地熱” 信息來源:華商晨報 發布時間:2008-8-7 今后新建商品房如果無分戶計量供熱設計,其施工圖設計文件不予批準;已竣工的,也不予驗收。 昨日,省政府辦公廳轉發省建設廳《關于推進城市集中供熱工作的意見》(以下簡稱《意見》)明確,我省將全面發展集中供熱,推行分戶供熱,并逐步達到按用熱量計量收費。 新建建筑將全部集中供熱 根據《意見》,我省城市供熱將實行統一規劃和管理,全面發展集中供熱,限制并逐步取消分散供熱。其中,新建建筑將全部實行集中供熱,既有建筑限期入網實行集中供熱。 省建設部門有關負責人介紹,實行集中供熱提高能源利用效率,減輕大氣污染,拆除小鍋爐房,維修有專職人員負責,利于維修管理?!白詈玫募泄岜确稚⒐嵝矢咭槐丁!痹撠撠熑私榻B。 《意見》明確,“十一五”期間,全省將把新、改、擴建的熱電廠、熱源廠及規模較大的鍋爐房覆蓋的供熱區域內的單臺鍋爐容量在10噸/小時以下的鍋爐3345臺全部拆除;14