請問各位作過地源熱泵預算的各位前輩,地源熱泵機組的造價應該怎么估算啊,也是按制冷量估算的么?還有室外埋地管該怎么估算啊,如果埋深在100米-200米之間,500一平米夠了么,請各位前輩指教~~~~~~~~
請高人指點一下地源熱泵地埋管打井的施工預算怎么做?算到哪部分里?用興安得力的清單計價08規范,應該在哪里找?[ 本帖最后由 iversonqin 于 2010-5-19 17:07 編輯 ]
我這里有15萬平米的獨棟小別墅想采用地、水源熱泵方式。各位能給個詳細介紹嗎?。我在山西長治,最低氣溫22度;我的聯系方式手機:13835565725 QQ:763089905
地源熱泵系統的分類的缺點 1)Groundwaterheatpumps,GWHPs地下水熱泵系統,缺點是必須要注意符合下列條件:水質良好;水量豐富;回灌可靠;符合標準。 2)(a)Horizontalground-coupledheatpump水平埋管地源熱泵系統;對于垂直式埋管系統,其缺點是鉆井費用較高;對于水平式埋
各位同行: 現在手頭有個工程項目,設計院提供的冷熱負荷為:空調冷負荷:3844kw;熱負荷:1982kw,而我現在選擇兩臺我公司地源熱泵機組,機組參數:單臺制冷量1965.8KW,制熱量1993.4,制冷輸入功率302.7KW,制熱輸入功率384.8KW?,F(xiàn)在需要確定室外側地埋管的打井數,我的思路是這樣的。首先按冬季制熱量確定打井數量KW:冬季從地下獲取的熱量為1993.4-384.8=1608.6KW,冬季制熱期間設計時可取換熱能力的值,即45W/m(井長),具體計算公式如下:L=Q/45 其中 ——豎井總長,mQ——冬季從土壤吸收的熱量,W,分母“45”是冬季每米井長散熱量,W/m 所以:L=1608600/45=35747(米),考慮到工程的實際情況,并根據施工場地現場條件,每個豎孔暫定為80米??讖綖椤?50,孔間距為5m。根據下式計算豎孔數目:N=L/H=35747/80 =447(個) 。 打地埋管井447口能滿足冬季要求,考慮土壤熱平衡措施設計,該建筑空調熱負荷遠小于冷負荷,夏季需采用冷卻卻塔輔助排熱。現在我想知道,冷卻塔的數量和水流量是如何
本帖最后由 gs5566gs 于 2013-6-6 13:50 編輯 看了《地源熱泵系統工程技術規范》——2009版,有時間參數(紅色方框部分)理解不是很透徹,請高手指教。
對地源熱泵不太了解,網上查了查還是不太明白,所以想在這里問一下:春秋2季,不用制冷和采暖,這時候熱水的加熱方式是什么?。渴遣皇呛碗姛崴鞑畈欢嗔?? 還有冬天時候,如果不用采暖,熱水能單獨使用嗎?
近兩年,中國的地源熱泵技術如雨后春筍般的,涌現出一大批生產廠家、施工單位等,我們開發公司正在考察是否采用這項技術,考察了一些廠家及工程案例,但意見分歧很大,眾說紛紜,莫衷一是!各位專家對這項技術有何高見?!幫忙解惑!俺在這多謝了!
介紹以下實用欲商業建筑的地源熱泵系統的分類,(1)土壤熱交換器地源熱泵;(2)地下水地源熱泵;(3)地表水地源熱泵; 土壤熱交換器地源熱泵包括一個土壤藕合熱交換器,它或是水平地安裝在地溝中,或是 以U形管狀垂直按安裝在豎井之中.不同的管溝或豎井之中的熱交換器并聯連接 ,再通過不同的集管進入建筑中與建筑內的水環路相連接. 地下水地源熱泵系統分為兩種,一種通常被稱為開式系統,另一種側為閉式系統, 地表水地源熱泵系統,由潛在水面以下的,多重并聯的塑料管組成的地下水熱交換器取代了土壤熱交換器,與土壤熱交換器地源熱泵一樣,它門被連接到建筑物中.
有一廠房即將上馬,想采用地源熱泵系統,有這樣廠家嘛?急切~~~~JUANTOUDIE@HOTMAIL.COM..328692811
mcquacy地源熱泵技術匯編
啊?說來也慚愧,我都26的人了,還在學校呆著,從來沒有出過學校找工作也是本科畢業的時候試過一次,我現在的研究方向是與地源熱泵有關的,不知道再過兩年畢業了,能到什么地方就業?就業前景如何啊?有各位工作的同仁,大家討論一下吧!
現在項目在山東,地源熱泵打井我們用的是清單報價給施工單位的,一口價包死,但是地表管如何計價啊?定額里也沒這樣DN100的熱熔管的子目,有經驗的兄弟姐妹能指導下嗎?
各位大俠,哪位有地源熱泵的預算樣本???主要是打井、下管、開挖等前端工程的,現在好像也沒啥標準可言,哪位有這方面的實戰資料,上來曬曬啊,大家也可以互相學習參考一下。
別墅面積250平方民左右,機房位于地下室,機房面積預留了6個平方,是否必須要做機械通風,是開洞用那種簡單的排氣扇嗎?機房的建筑做法,比方說是否設防火墻防火防爆門,門洞1.5M,地面具體做法。。。。在低規高規都找了,沒啥明確解釋。
向各位高手請假,目前國標GB/T19409推薦的地源熱泵冬季運行工況是0/-,也就是0度進水,出水溫度是在 保證與制冷工況下相同流量下的出水溫度!請教各高手所在地的地源熱泵冬季運行工況如何,地埋管側進出水溫度大約為多少?運行過程種出現郭那些問題?:call:
地源熱泵設計施工的顧慮我們在建的工程就是采用地源熱泵的空調系統。我一直都在擔心鉆孔會對樁基礎產生影響,懇切希望各位專家、高手能夠提供相關信息。
地源熱泵技術與設計介紹
請教各位,采用地源熱泵土壤換熱閉式系統,具體需要怎樣的地質條件?為什么北方地區應用土壤換熱的地源項目比南方多?象我們南方,比如長沙這地區,有的地方沒有水,哪位了解湖南的地質情況/謝謝了.
華陽地源熱泵
華陽地源熱泵專題,為您提供華陽地源熱泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與華陽地源熱泵 相關的專業交流討論,更多華陽地源熱泵相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題