在電力系統中, DCS( 分布式控制系統),監控系統、自動化儀表,調度通信系統、微機系統等核心設備對供電質量及可靠性要求非常高,需要專用 UPS 供電,這些負載絕大多數為單相負載。 電力UPS系統一般由電力UPS主機、旁路穩壓柜、輸出饋線柜等三部分組成(小功率時也可三合一)。 1、電力UPS主機柜:輸入輸出隔離變壓器、整流器、逆變器、靜態旁路開關、 旁路開關、逆止二極管; 2、旁路隔離穩壓柜:旁路隔離變壓器、旁路穩壓器、手動/旁路維修開關; 3、饋 線 柜: 回路分配單元、監測儀表、 控制開關及信號指示等; 市電正常時,交流電經過隔離、整流濾波后通過逆變器提供穩定的交流電源給負載供電;若交流電輸入異常或斷電時,則由直流屏經逆止二極管供出直流電,逆變后輸出給負載使用。當直流屏欠壓或斷電時
UPS應用及其維修技術.pdf
一銀行工程,一層有營業廳,大概20臺電腦.要求不能停電,考慮采用UPS供電.我們平時配電都是將線路由配電箱引到插座,管線暗敷設.現在增加了UPS,我覺得配電箱引出的回路應該先經過UPS,然后從UPS引至插座.但UPS(可能是三相)肯定不能是暗裝,應該是落地的吧.我有兩個問題:1 配電箱與UPS的連接,UPS與插座的連接,是否不可避免的要采用明敷設?2 有符合這種使用要求的UPS產品嗎?即可以引入一個三相回路,引出三個單相回路,不需加配其它元件。請各位指點,謝謝!
各位大俠,借問:我現在要用到一個15KVA的UPS電源,這個東西究竟是用單相的還是三相的呢?如果都可以,那用單相好還是三相好呢?
想請教一下,一個2kW的UPS電源,做應急供電用,供電時間要求為30分鐘,那怎么算它可以負載多少千瓦的?
理想的UPS對電網應當是呈現純阻性,也就是說,UPS的功率性因數最好是1,這樣它對于電網就沒有任何的污染。但現實情況是,大多數的UPS普 遍采用了50Hz的低頻可控硅整流器,對市電產生了大量的一個諧波反饋污染。擺在所有用戶面前的問題是治理諧波污染,就像我們治理化工廠排放污水一樣。諧 波造成的危害很大。 諧波危害主要在于: 1、使電動機產生附加損耗和發熱、產生脈動轉矩和噪音。使電力變壓、使電動機產生附加損耗和發熱、產生脈動轉矩和噪音。使電力變壓器線圈發熱,加速絕緣老化,壽命縮短、引起附加損耗和噪音。 2、對斷路器、漏電保護器、繼電器等保護、自控裝置產生干擾,造成誤動作。 3、使照明設施壽命縮短。 4、造成電流表、電壓表、功率表、電能表測量誤差。 5、對臨近的通訊線路產生靜電干擾和電磁干擾。 6、引起配電系統靜電補償電容器發生串/并聯諧振。 7、使配電線路損耗增大、發熱、縮短絕緣壽命,甚至引起短路、火災。 8、由于諧波,使電壓突變?/p>
1 引言 EPS電源和UPS電源作為后備電源在社會上的應用越來越廣,它們之間存在許多相似的、地方,容易造成人們的誤解,下面跟大家一起談談EPS電源和UPS電源。 2 EPS電源和UPS電源的基本概念 EPS(EmergeneypowerSupply)是應急電源,在市電故障時,能夠繼續向負載供電,確保不停電,以保護人民生命和財產的安全。EPS電源按用途可分為應急照明、動力和動力變頻三大類。UPS(uninterruptiblepowersystem)是不間斷電源,在市電出現異常和突然中斷時,它能持續一定時間為設備供電,給用戶充裕的時間應對工作。UPS按工作原理可分為后備式、在線式和在線互動式三大類。靠公用電網供電還遠遠不夠,必須具備應急供電系統EPS。其重要性是在發生事故的情況下確保提供所需的應急電力,以有效降低因為斷電鹅成的損失,為人們生產和生活安全提供保障。UPS廣泛地應用于IT行業和特殊的精密設備,遍布從信息采集、傳送、處理、儲存和應用的各個環節,其重要性隨著信息應用重
理想的UPS對電網應當是呈現純阻性,也就是說,UPS的功率性因數最好是1,這樣它對于電網就沒有任何的污染。但現實情況是,大多數的UPS普遍采用了50Hz的低頻可控硅整流器,對市電產生了大量的一個諧波反饋污染。擺在所有用戶面前的問題是治理諧波污染,就像我們治理化工廠排放污水一樣。諧波造成的危害很大。 諧波危害主要在于:
UPS裝置:主要負荷有#1機組DCS機柜(12kW),#2機組DCS機柜(12kW),#1機組儀表柜(4KW),#2機組儀表柜(4KW),火災報警(2KW),按常規選用的UPS額定容量的應該在正常運行容量的1.3~1.5左右,比如提資總設備功率是34KW,取裕度系數后選用50kVA的UPS。問題一:計算總功率34kW時是否需要取負荷系數,0.6或0.8?問題二:如果取了負荷系數0.6,UPS容量可以選30kVA的,想知道30kVA的UPS和50kVA的UPS價差大嗎?拋磚完畢,歡迎各位大俠們出動:)
近20年來。隨著我國計算機應用的日益普及和信息處理技術的不斷發展,以及重要設備自動化水平的不斷提高。設備對電網供電可靠性依賴度越來越高。為了確保重要監控系統、應急 照明、消防、計算機,尤其冶金行業中的重要設備的不間斷供電,一般都配置了專用的UPS(Uninterruptible power system. 不間斷電源)或EPS(Emergencypower supply,應急電源)。 下面簡單扼要地介紹Ups和EPS的工作原理及兩者問的應用區別。 1 UPS——不問斷電源1.1 UPS的工作原理UPS的工作原理是利用電池化學能作為后備能量,在市電出現中斷供電等故障時。不間斷地為用戶設備提供(交流)電能的一種能量轉換裝置,一般由整流器、逆變器、靜態
對UPS電源系統及通信端口的雷電防護,應根據國家規定的有關規范,并根據應用環境的具體情況,因地制宜制定出切實可行的解決方案,建立有效的、科學的、經濟的防雷系統。針對UPS系統的特點,其雷電防護應重點把握以下幾點: 要完善外部防雷設施,做好機房接地,根據《電子計算機房設計規范》,交流、直流工作地、保護地、防雷接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻按其中最小值要求確定,如必須分設接地,則必須于兩地之間加裝等電位共地聯結器。UPS保護的往往都是大型的數據系統,對雷電反擊更為敏感,即使很小的電位反擊,也往往造成不必要的損失。
引言 隨著現代化技術的不斷發展,設備供電的可靠性與穩定性已經成為試驗工作的重點。一旦供電故障,測試設備和被試品等就會突然斷電,造成的損失不可估量。UPS穩壓電源是保證技術陣地各系統正常工作的高可靠性設備,當市電斷電時,由電池迅速供給各系統用戶使用,不至造成各系統有斷電情形發生,保證了試驗任務的順利進行,因此,UPS電源在不同工作環境中得到了廣泛的應用,UPS電源的維護保養工作也得到廣泛的重視。 1 UPS的組成及工作原理
穩壓電源:它是針對電壓不穩設計的,主要是當作后端設備保護之用,對設備保護功能較完善。一般大型UPS還必須配備穩壓旁路系統。穩壓電源的作用范圍很是廣泛,幾乎需要用到電的地方都能用到(當然前提是電壓不穩)。一般家里帶電腦,帶電視機等,選擇高精度全自動穩壓電源就可以了,就是市面上稱的SVC交流穩壓電源,價格也實在;如果是工業用的話當然就是大功率的交流穩壓電源啦,簡單實用方便。 對于UPS電源以及穩壓電源上面都做了很好的介紹和說明,希望以上這些能對于你了解穩壓器和UPS能有很好的幫助,讓你在今后的生活中可以非常容易的區分它們,并對它們能進行更好的使用。 UPS電源分為后備式、在線式和在線互動式,一般電腦配備的就是屬于后備式的,它屬于應急電源的一種,采用全穩壓控制技術,輸入電壓范圍寬(160V~280V),可接入發電機電網。逆變線
UPS電源的接地做法怎么作呀?請教各位老師:UPS電源供電,有兩臺20KVA三進單出,組成并機熱備份工作模式,怎么解釋呀?謝謝
我看到有的銀行電氣設計上,有些區域比如一個柜員桌上既有UPS電源插座,又有市電插座。我認為UPS電源在有市電的情況下,供的也是市電,所以再裝市電插座沒有什么必要。諸位怎么看呢?
住宅應急照明的ups電源應該是在配電室的ups柜內集中設置,還是在應急照明燈、安全出口內加蓄電池,作分散設置。有沒有強制要求或規范。
兩進線加PT、一個分段、一個隔離,操作電源取自PT,安裝一臺UPS,線路停電時作為高壓柜的操作電源,操作電源及測量電壓切換的原理接線圖怎么畫?
開關電源節材、省電、高效率已基本上取代了傳統的變壓器變壓、二極管整流、晶體管穩壓的電源。由于開關電源電路復雜,保護電路多,維修困難,要迅速排除開關電源的故障,對維修人員來講,熟練掌握開關電源的基本組成和工作原理非常重要?,F(xiàn)在大多數電子儀器所有開關電源主要由電磁干擾濾波器,防浪涌控制電路,整流濾波電路,開關變壓器,開關元件,脈寬調制組件等元器件組成,已有許多開關電源在整流電路和濾波電路之間加有功率因校正電路,以提高電源的功率因數,使電源工作的電流波形與電壓波同頻同相,盡量消除電流中的諧波成分,開關電源的功率因數可達到99%。功率因數校正電路由開關器件和功率因數校正模塊等構成。 大多數升壓型功率因數校正電路在其濾波電容上的電壓值約為380V DC,。目前國內電子市場上所售的開關電源大多數沒有功率因數校正電路部分,電路相對簡單一些。對于開關電源的維修方法與技巧現介紹如下: 1、修理開關電源時,首先用萬用表檢測各功率部件是否擊穿短路,如電源整流橋堆,開關管
變電所高壓pt輸出一路,低壓配電柜出一路 兩路輸出到ups,ups做斷路器操作和所用電電源,這兩路可以直接輸入嘛?還是一定要經常轉換開關?ups大概也就3kva的容量