混凝土和鋼筋混凝土排水管
我現在要施工一個排水涵 有35米的D1500混凝土排水管 是直接 接頭的話是不是一定要用水泥砂漿抹帶? 我現在設計是用瀝青麻絮填縫內外側 形成柔性封閉層。 再用兩層15mm寬的瀝青油毛氈包裹接縫部位! 我一個同事說這樣不行 因為我剛畢業 想征求一下大家意見!
混凝土和鋼筋混凝土排水管.
哪位大哥大姐知道,混凝土路面破開的造價?破開后做成蓋板蓋上成為排水溝造價?混凝土路面為廠區內內的,大概20cm厚吧!小弟急呀!謝謝啦
由于設計埋深內的土質為渣土原來為磚廠,故有很多廢棄磚頭等管道為混凝土管道有沒有必要加強混凝土墊層(枕形基礎)一般情況下是加通常筋或加厚墊層啊
混凝土排水管道基礎及接口 如下:
混凝土和鋼筋混凝土排水管.pdf[ 本帖最后由 xxxxxxz 于 2010-9-17 17:26 編輯 ]
位大俠: 關于混凝土管道基礎可以從附件圖集中查到,但疑問是,這個基礎是要做成整條型的嗎,如管道長300m基礎就要做成300米的嗎?還是每隔一定距離設置基礎,基礎長度又為多少,每隔多少距離設置?謝謝!
來海外3年了,常看到這邊施工的時候,把PVC排水管都預裝在混凝土柱內,這種做法在國內不常見(我沒見過)借路各位專家一起討論討論,這樣的做法對結構是否有很大影響??如果對結構影響不大的話,覺得值得借鑒,比安裝在建筑外墻要好看的多
依據江蘇省城鎮污水處理提質增效精準攻堅“333”行動,專家要求優先使用實壁PE管作為污水管管材,并要求提供相關國標圖集,04S520說是不對,想請教一下實壁PE管作為排水管道時的安裝圖集是什么。
現在搞的一條道路上的排水管道上要設置止回閥,不知如何設置,要注意些什么問題?本人以前從沒設計過,不知各位大蝦有沒有這方面的圖紙資料????
在商住樓里,5層上的是住房,以下是商業,在5層的一個雨水排水管是靠墻的的,但雨水管下到4層的時候就是陽臺的位置變大了從而就是凌空了下到4層,那么是在5層就要調管吧,調到在4層能靠墻的位置對嗎??
請問大家一樓的室內部分的排水管標高一般是多少?是要在地下一層的梁下面走管嗎?不走梁下是不是就要穿梁預埋套管了?麻煩大家了
混凝土/鋼筋混凝土排水管相關的幾個規范,供大家參考
《給 水 排 水 工 程埋 地 預 制 混 凝 土 圓 形 管 管 道結 構 設 計 規 程》里面作用效應組合設計值計算的時候需要用到作用效應系數C這個值怎么取啊 規范沒有具體說明。好幾天了 哪位大蝦幫幫忙啊,這種圓管埋在地下的受力計算應該是比較常見的吧。
按照輸水管產品生產許可證實施細則要求,混凝土排水管需要進行耐水壓試驗。用于檢驗的水壓試驗裝置也成為水壓機,基本結構是通過拉桿將兩片剛性端板固定在排水管兩端。為保證在規定的水壓下的密封性,管端部與剛性端板接觸部分填充彈性材料。試驗裝置端板與排水管密閉后,向內注水并加壓到要求的檢驗壓力,由此觀察關閉的滲水情況。蘇州一工機械有限公司設計的混凝土管子水壓實驗裝置,用于混凝土低壓排水管、鋼筋混凝土排水管、頂進施工法用鋼筋混凝土排水管等的壓力檢驗,是排水管生產企業必備的實驗機械。規格有φ1500X2500和φ2000X2500等,由于在徑向布置多個排水孔,而橫向一端板帶有移動機構,可以向下兼容不同直徑和長度,通用性能增強。
根據 95S516-10 橡膠圈接口混凝土排水管的基礎均采用砂基礎, 但見過一份圖是采用混凝土基礎, 柔性接口采用剛性基礎接口的柔性似乎失去作用, 這樣是否合適,希望有興趣的朋友討論一下.
現在是這樣的情況:一趟700多米左右的排水管道,要求做135度混凝土通基,地下若遇淤泥等換填C10毛石混凝土30公分,可是甲方為了保險,把所有的基礎底下都換填了.我覺得應該是可以但是沒有伸縮縫什么的,我擔心以后會不會出現斷裂啊?所以想請教高手,指點下排水管道好象在通基這方面沒有對伸縮縫進行要求,但是那么長,又是一個大的整體真的好擔心,另外排水管道是橡膠圈柔性接口,埋深(管頂覆土4.0米左右)D1000鋼筋混凝土II級管著急啊!!謝謝大家請多給意見
GB T11836-1999混凝土和鋼筋混凝土排水管和混凝土和GB-T 16752-2006 混凝土和鋼筋混凝土排水管試驗方法.pdf 。希望對大家在對管子質量驗收時有所幫助。
混凝土排水管圖集
混凝土排水管圖集專題,為您提供混凝土排水管圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與混凝土排水管圖集 相關的專業交流討論,更多混凝土排水管圖集相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題