大家一般機械車位上方的照明怎么設置?感覺直接設置到車位正上方沒有太大的意義,我們這里現在是柱子上壁裝,感覺也不太合理,一個是柱子里鋼筋比較多,而且機械車位的鋼柱有可能擋光,有些種類機械車位還要往柱子上固定,此外,還有地庫兼做人防的情況,壁裝燈還有做套子,操作起來更費勁 我們這做的要求機械車庫凈高3600,極致的情況出現過,車庫無梁樓蓋版結構,柱帽上翻,板下凈高3700,車頂到車庫頂板也?0多公分。這個照明讓我很糾結啊
住宅地下三層機械車位,按規范中下兩層應設置側噴,但機械車位前部因土建原因無法做立管,我打算從機械車位后部把側噴管放進去,請問有沒有遇見過這種情況的大神講講怎么放。前后部底座尺寸足夠。:handshake
機械車位設置側噴為什么有些側噴布置在車位左右方向,有些布置在前后方向,如圖所示???
地下3層機械車庫,現在設計時按2頭都布置側噴,還是單側布置側噴那?如果單側布置側噴是不是側噴流量系數K=115;兩側布置側噴是不是K=80就行了那?請各路大神指點。
如圖所示的機械停車庫,地坑中的三層車位是否需在車位兩端設側墻型噴頭?消火栓系統如何考慮?哪位高手做過類似的項目啊?請教一下
現場情況是原設計單位設計普通地下室噴淋系統(噴頭為上噴),現在增加雙層機械停車位,那么下層機械停車位需要增加側噴。那么我是否可以從原設計上噴頭直接增加三通接個側噴。 (相當于風管超標后增加下噴一樣)。 現在問題是: 增加的側噴是否可以與上噴 等效為一個噴頭?原管道無需調增。 增加車位大約為30個。如不能等效。整個管道就需要重新調整 跪求大神詳解釋
1.地下室采用上下兩層的機械車位,機械車位處消防噴頭應該上噴還是下噴?2.當有機械車位時,噴頭高度應如何設置?應該還是距頂板75Mm-150mm,還是應該設置在機械車位頂部的高度?
機械立體停車位,人不用下去,全自動化的,車庫深十米,停三層車位。如果地下車庫超過2000平方米?需要做排煙么?如果地下車庫不超過2000平方米需要做排煙么?無論大于或小于2000平方米,通風是可以不做的么?
機械車位施工圖及機械車位噴淋布置大樣圖
對于上海這座超大
最近在做個大酒店建筑給排水,規劃要求的車位不夠,甲方想做地下室的機械停車,本人請教了一些同行,提出噴淋要設置在機械停車位內,我不知道如何處理,請教各位大蝦?給我一些指導,或者給份圖紙,本人郵箱:fly0421@163.com.如有知道,能指導一下,萬分感謝。
最近在做個大酒店建筑給排水,規劃要求的車位不夠,甲方想做地下室的機械停車,本人請教了一些同行,提出噴淋要設置在機械停車位內,我不知道如何處理,請教各位大蝦?給我一些指導,或者給份圖紙,本人郵箱:fly0421@163.com.如有知道,能指導一下,萬分感謝。
最近在做個大酒店建筑給排水,規劃要求的車位不夠,甲方想做地下室的機械停車,本人請教了一些同行,提出噴淋要設置在機械停車位內,我不知道如何處理,請教各位大蝦?給我一些指導,或者給份圖紙,本人郵箱:fly0421@163.com.如有知道,能指導一下,萬分感謝。
高規:8.2.2.2 靠外墻的防煙樓梯間每五層內可開啟外窗總面積之和不應小于2.00㎡。疑問:該防煙樓梯間包括剪刀梯嗎? 包括的話,面積之和也是2.00㎡嗎?望各位高手指點!
施工方在報審機械時應一并向監理報審何等文件,本人對此有些不太明白,想請教各位1.施工機械安裝是否應該報審安裝、拆除許可證?國家有報審表格嗎?安裝、拆除許可證如何審查?2.施工機械安裝拆除時是否應一并報審機械安裝拆除特殊工種?3.施工機械安裝、拆除方案是否應該報審監理審查?
本工程為30層的高層民用建筑,消防電梯和防煙樓梯共用前室,現加壓送風,請問在共用前室加壓送風還是在防煙樓梯間加壓送風?另外煙量如何計算,希望高手指教。圖件附件。
參考《建筑設計防火規范》以及《高層民用建筑設計防火規范》的條文解釋,里面有講到機械補風是規定了地下、半地下空間及其他密閉場所設置機械排煙時,要求考慮補風,并且說“對于一般有可開啟門窗的地上建筑或自然通風良好的地下建筑,在排煙過程中空氣壓差的作用下可通過通風口或門窗縫隙補充進入排煙空間內時,可不設補風系統?!?、我注意到這里條文解釋采用了門窗縫隙,那么是否意味著封閉樓梯間的開窗,以及內走道四周靠外墻房間內有可開啟的窗戶,都可作為機械排煙的補風口? 2、如果是這樣,那么是否意味著除了地下室還有全封閉式幕墻建筑外的一般建筑都不需要設置機械補風系統?3、如果門窗縫隙可作為補風口,那么補風量的大小是否按照排煙量的50%來考慮,門窗縫隙的長度或面積是否需要計算?4、另外,一般玻璃幕墻可開啟一定角度的外窗的補風面積,是否參照排煙面積中有效面積的計算方式來計算?
多層的封閉商場,共四層,每層超5000平方,設計兩個防火分區,十個防煙分區,屋頂設置四臺機械排煙風機,風量在40000左右?,F(xiàn)要設計機械補風系統,請問:1、機械補風系統設計時,機械補風量50%是按一臺排煙風機的風量計算,還是一個防火分區兩臺排煙風機的風量計算?2、風口形式是采用類似加壓送風口的形式嗎?如果采用不帶閥的百葉風口,在風量計算上是否要幾層疊加?3、補風口的大小上有什么要求,距離上有什么要求?4、如果新風系統送風量能夠達到,是否可以用新風系統代替?跪求解答,謝謝??!
某電機的功率是0.75kw,轉速為1390r/min。與此電機配套的是某變速器,此變速器的輸入功率是0.75kw,調速范圍為40~200r/min在正常工作的時候,把變速器的速度調為100r/min。與變速器連接的是一個葉輪,用來攪拌液體,問的是,葉輪往液體中輸送的機械能怎么計算?不會還是0.75kw吧?