亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 小區變電所的設計,請賜教

    比如小區變電所,負荷大約200KVA變壓器怎沒選擇,主接線怎麼選擇,都那些電氣設備,具體怎沒選擇。保護裝置及二次設備配置怎沒選擇,直流電源及站用電源怎沒設計?請賜教不勝感激

  • 35KV變電所的系統設計問題

    正在作一個工廠35KV的總降所的配電,有如下問題請教給位:1.單回35KV電纜出線所輸送的最合理最經濟的容量是多大呢?這個容量是怎么確定的?與送電的距離有什么關系嗎?2.這個工廠的35KV總降所的計算負荷是225000KW,全部采用電纜進出線,需要幾路進線?系統的接線方式單母線分段是否可行?單母線分兩段還是若干段?盼望一個詳細的回答!謝謝!

  • 變電初步設計的精華圖紙

    變電設計的圖紙~ 是專業版喲

  • 請教如此變電所設計,合理嗎?

    變配電所設計及主要變配電設備選擇:本工程設開閉所一座及分變4座,分別為綜合車間(一)分變、綜合車間(二)分變、綜合車間(三)分變、研發與辦公分變。開閉所位于綜合車間(三)北側,內設GZS1-12中置式高壓開關柜9臺,分別為:計量柜、PT+避雷器柜、高壓總柜、6臺變壓器電源柜。綜合車間(三)分變電源接自開閉所,630KVA干式變壓器一臺,型號為SCB10-630/10,10±3×2.5%/0.4,低壓開關柜選用GCK抽屜柜4臺,GCK低壓電容補償柜1臺,綜合車間(三)內的2500KVA的電爐變壓器位于設備現場,設計安裝由生產廠家配套。綜合車間(一)分變電源接自開閉所,高低壓柜及變壓器同處一室,位于綜合車間(一)附房一層,內設HXGN10-12/10KV環網柜一臺,1000KVA干式變壓器一臺,型號為SCB10-1000/10,10±3×2.5%/0.4,低壓開關柜選用GCK抽屜柜5臺,GCK低壓電容補償柜2臺。綜合車間(二)分變電源接自開閉所,高低壓柜及變壓器同處一室,位于綜合車間(二)附房一層,內設HXGN10-12/10KV環網柜一臺

  • 變電站二次設計包括什么?

    我想知道最新的變電站二次設計有些什么內容?大俠,能否提供一個完整的110KV,或220KV,或35KV的施工圖圖紙目錄?

  • 變電一次設計的年終工作總結

    光陰若箭,白駒過隙。癸巳即逝,甲午將至。歲末作文,以為此結。壬辰仲春,謫辭帝都。輾轉一夏,妖都邂逅。秋入京能,至今年余。北都三年,初事地鐵。中投湘潭,三月風電。南下穗城,終為電設。地鐵電設,相阻甚遠。輟書重拾,同事多濟。山重水復,柳暗花明。初入京能,落組一次。然失資質,絕于投標。主網漸少,粥減僧多。縱觀癸巳,開局艱難。配網技改,中盤支撐。復奪資質,收官完美。大局已述,毋需再言。鄙人得失,總結規劃。成長殘漏,余文詳敘。暮春蠶月,殘寒猶襲。京能入贛,主網合作。宜黃工程,一次委身。鄱陽湖南,江南道西。豫章故郡,洪都新府。臨川才鄉,宜黃河岸。主網新建,農網改造。玉泉食廠,加油站側。二址擇一,暫定其后?;痹掠?jì)始,止于桂月??裳谐踉O(shè),內審外?。反?fù)修改,竟也順利。萬事佯定,整裝待發。施工設計,接踵而至。東風不便,波折初現。初涉國網,京能惶恐。施工招標,稍有懈怠。

  • 110kv變電站施工組織設計

    110kv變電站施工組織設計

  • 跪求10kv變電所設計指導

    本人做民用電氣設計已有數年時間,但慚愧的是對變電所設計一竅不通(本地變電所設計多由電力設計院把持).但最接到一外地工程需要做10kv變電所,為難中.跪請那位大蝦出手相救,求變電所設計的設計思路,計算過程.最好是類似畢業論文的東東.在這里先謝謝了??! 信箱gcl51@263.net

  • 求助:變電所設計,開門問題

    求助:變電所設計,開門問題

    請問長度超過8米的配電裝置室,設有兩個門,是否均需直接對外?現需要設計一個變電所,城市軌道交通(高架線路)用,利用橋下空間設置一個牽引降壓混合變電所,提供列車動力及線路區間照明等用途,面積約500平方米,含有控制室、400V開關柜室、33kV開關柜室、整流變壓器室等。其中控制室有兩個門,一個直接對外,一個與400V開關柜室相通,審查人員指出不滿足要求,應兩門都直通室外。請問這是否強條?我的設計是否存在問題?急盼答復,謝了!

  • 貴州某200KVA變電所施工組織設計

    貴州某200KVA變電所施工組織設計

  • 110kv變電所設計需要哪些圖紙?

    我公司要新上一個110kv變電所,請教大家一個110kv變電所需要設計哪些圖紙呢?例如一次、二次部分、繼電保護、直流系統等,越詳細越好,謝謝!

  • 公建35KV變電站由誰設計

    求知:天津地區公建項目35KV變電站設計必須由電力公司認可的設計單位設計嗎?低壓部分可否由主體設計單位設計?這樣可節省設計費?萬分感激提供信息人士!

  • 問一個有關變電站設計的問題

    目前正在設計一座110kV變電站,選定的站址附近有一座待建的加油站,變電站距離加油站的最小距離要控制在多少合適?也就是變電站圍墻與加油站圍墻之間的最小距離,該加油站油庫靠近變電站110設備區。查了下《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范GB 50058-92》中相似環境下(發電廠制氫站)要求是15米,總感覺這個距離要求有些低了,大家在設計過程中有遇到過類似情況的嗎?是如何確定的,請執教?。?/p>

  • 變電站垂直地極設計問題?

    看到此貼的大俠們請指教: 在便電站防雷接地的設計中,有關地網設計里我們設置了水平接地網和垂直地極,請問,垂直地極需要在水平地網的交叉點處處設置么?

  • 220KV變電站施工組織設計

    主要單位工程:220KV屋外配電裝置、 主控樓及通訊樓、綜合樓。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-13 16:15 編輯 ]

  • 10KV,400KVA的簡單變電所的設計問題

    本工程共計6層辦公樓,建筑面積8000M2左右,有地下車庫?,F(xiàn)設計一變電所,位于地下車庫內,面積8X9,目前沒有與當?shù)仉姌I(yè)溝通過。請教:1、使用400KVA的變壓器也需要高壓成套配電柜么,或者簡單使用跌落式保險代替?2、計量問題要高供高計么,還是低壓側總計即可。3、變壓器使用干式的較合理且設計簡單,但造價相比油式的怎樣,大約高多少?(包括隔油池等額外全部計算在內)請不要說什么你要和當?shù)仉姌I(yè)聯系的話,直接給參考意見,國標和你當?shù)氐亩伎梢?,謝謝大家~~

  • 220KV-500KV變電所二次設計資料

    220KV-500KV變電所二次設計資料,中國電力出版社,PDF格式,比較全面[ 本帖最后由 cpeccwu 于 2008-8-1 10:20 編輯 ]

  • 變電所給水排水設計規程

    :) :) 變電所給水排水設計規程希望能幫到大家,歡迎下載討論:victory: :victory:

  • 一本關于變電仿真設計的書籍

    里面的計算程序設計講的比較詳細,感興趣的朋友可以看一下。pdf格式

點擊加載更多

變電設計

變電設計專題,為您提供變電設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變電設計 相關的專業交流討論,更多變電設計相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

變電器

變電所設計規范