  • 關于變頻器的的問題!!!!!!

    關于變頻器的:我們廠有臺變頻器剛安裝上就出現了問題,請各位高手指點一下,在變頻器帶負載啟動完大約10分鐘后,變頻器自動跳閘,重新啟動還能啟動,還是10分鐘左右就又跳了,本人不知道它究竟出現在哪個環節上.

  • 變頻器的控制能否可行??

    最近有一個工程,設計院設計為一臺MM430/18.5KW變頻器帶七臺2.2KW空調風機,每臺風機要求有手動自動控制,請教有誰這樣做過沒有,是否能行?變頻器的自動調節信號如何提取?

  • 關于變頻器的選擇和安裝

    我們 有個項目 是關于噴灌的,水專業的提出說在水池里設置一臺水泵,在它的供電線路上加裝變頻器,來保證噴灌水管里的水壓恒定,就是說開10個噴灌點,水壓也是這么大,開30個噴灌點,水壓還是恒定的。這個衡壓供水好象是比較簡單。他選的水泵是7.5KW的,我要選多大的變頻器呢?我們的水泵都在室外,水泵的配電箱也放在室外,變頻器對于配電箱有什么要求嗎?我看了其他的帖子,說變頻器需要散熱,配電箱要通風,可是又怕灰塵進去,怎么辦呢?

  • 電梯的變頻器沒電,怎么辦

    今天我們的電梯出現了一種故障:剛送電的時候,給變頻器供電的接觸器吸合,但是也就是兩三秒的時間,就釋放了,自保不住。因為撷銢](méi)有給電梯廠付完款,對方不給任何資料。電壓正常,感覺是變頻器保護了,但是不應該沒有電阿,請高手們賜教。謝謝

  • 如何應對來自變頻器的干擾?

    提到變頻器技術,搞計算機與計算機控制的就很擔心干擾問題。談到變頻技術往往就與計算機死機問題聯系在一塊,但是,現代化工業都離不開計算機。問題是:1. 有人說,變頻器不會產生干擾。這種說法對嗎?2. 變頻器產生干擾問題果真那么厲害嗎?3. 如何應對來自變頻器的干擾?

  • 變頻器專業論文與大家分享(更新中)

    下面是我收集的關于變頻器應用的一些論文,與大家分享。我會陸續更新變頻器在國內石油鉆機的應用臺達VFD—A型變頻器V/F函數分析及其應用變頻器在鍋爐采暖供熱系統中的閉環控制作用一個基于PLC和交流變頻器的實時監控系統

  • 請教變頻器是如何節能的?

    例如一臺90KW的離心式水泵,運行時電流表測出電流為100A。此時電機的有功,無功分別為多少?如果流量等條件都不變,給電機加上變頻器,變頻的輸入功率多少,此時的有功,無功分別為多少?不知道問的是不是很準確

  • 變頻器的諧波干擾與抑制

    變頻器中要進行大功率二極管整流、大功率晶體管逆變,結果是在輸入輸出回路產生電流高次諧波,干擾供電系統、負載及其他鄰近電氣設備。在實際使用過程中,經常遇到變頻器諧波干擾問題,下面簡單介紹諧波產生的機理、傳播途徑及有效抑制干擾的方法。 1、 變頻器諧波產生機理 變頻器的主電路一般為交-直-交組成,外部輸入380V/50Hz的工頻電源經三相橋路不可控整流成直流電壓信號,經濾波電容濾波及大功率晶體管開關元件逆變為頻率可變的交流信號。在整流回路中,輸入電流的波形為不規則的矩形波,波形按傅立葉級數分解為基波和各次諧波,其中的高次諧波將干擾輸入供電系統。在逆變輸出回路中,輸出電流信號是受PWM載波信號調制的脈沖波形,對于GTR大功率逆變元件，其PWM的載波頻率為2~3kHz,而IGBT大功率逆變元件的PWM最高載頻可達15kHz。同樣,輸出回路電流信號也可分解為只含正弦波的基波和其他各次諧波,而高次諧波電流對負載直接干擾。另外高次諧波電流還通過電纜向空間輻射,干擾鄰近電氣設備。 2、 抑制諧波干擾常用的方法 諧波的傳播途

  • 關于三菱變頻器的通信問題

    如何采用RS485通訊實現對變頻器的控制? 實現功能:實現變頻器的啟停、正反轉,可以實時改變變頻器的運行頻率。 現有器材:FX2N型PLC一臺、FX2N-485-BD模塊一個、FR-A540變頻器一臺(485和PU口連接)。 請編寫一個簡單的PLC控制程序,希望高手們予以賜教. 關于工藝不作要求,通信協議采用變頻默認協議.

  • 求助:關于變頻器輸出的隔離

    我的變頻器是一拖18馬達的,只要其中有一臺電機瞬間短路或對地，就會造成全部跳車,如把接地故障取消則會出現其它故障如:過電壓等一些假故障提示,我們打算加變頻器輸出側加裝隔離變壓器(△→Y)能否改善?加裝隔離變壓器對變頻器是否有影響?或者是各位還有更好的辦法請賜教,讓其中一臺電機有故障時不會造成整臺變頻器跳停?注:我們的變頻器輸出側已加裝了電抗器,變頻器的品牌有:MEIDEN(明電舍)、東洋、YASKAWA(安川)等。我們的每臺電機已有了接觸器,熱繼電器,和快速熔斷器。但是由于某一臺電機的瞬間短路(而且還查不出是哪一臺電機)仍然會造成變頻跳停且熱繼電器和保險均處于正常狀態,再次啟動時系統又處于正常狀態,但是隔三差五的會出現這種故障,所以才想加裝隔離變壓器謝謝!

  • 請教,變頻器電容的一些問題

    我在工作中發現,我們單位的變頻器大多都是電容爆裂,或是漏液。有的在我更換了后運行一段時間就又出現超載現象,請教大家給指點指點。我所用的是風機水泵變頻器,工作在泵房里,一般是一臺工作,有的做一 用一補,還有一用二補的。變頻器有臺達,山肯,松下電工,富士等等。希望大家有有關這些變頻器的使用和修理經驗,拿出來和我交流一下。 謝謝

  • 國產變頻器的質量都咋樣啊

    壇子上的各位,有沒有用過國產的變頻器啊?不知道運行可靠不可靠?。〉芟嘀С忠幌聡?guó)產.想用一批國產的變頻,請各位給介紹介紹啊

  • 有關ABB變頻器的安裝問題

    各位老大,請教:GGD柜,寬1.0米,安裝兩臺ACS800-01-0100-3沒問題,可偏偏ACS800-01-0100-3是壁掛式的; 安裝兩臺ACS800-04-0100-3吧,可尺寸小了.(已無法增加柜子)納悶:壁掛式的比開放式的尺寸小?恨不得裝兩臺壁掛式的在柜子里去!能嗎???(須裝在柜子里)

  • 電壓偏高,變頻器該怎么用?

    一個拉絲廠要解決自發電電壓有時偏高燒變頻器的問題,廠里一臺200KW發電機(接近報廢)經常電壓偏高,有時達到500多伏.有一次就燒了十多臺30KW的變頻器,全線停產,現在停電就不敢用變頻器,又不想換發電機,想找個折衷的辦法,停電時也可以用變頻器.

  • 變頻器是無級的還是有級的?

    本人對變頻器不太了解,有的廠家說變頻器是可以無級變頻的,有的廠家說不可以無級變頻,只能離散的變頻,請教各位對變頻熟悉的同行。

  • 變頻器的短路器如何選型

    有2臺功率為14KW。頻率為44HZ的變頻電梯,另有5P的空調一臺。請問各位高手及師傅們該電梯房的雙電源切換裝置應選多少大的?63A還是125A呢?選型的依據是什么?望各位高手及師傅們多多指教

  • [求助]變頻器的選型問題.

    一臺37kw的風機,經過觀察常年的電流只不過是電機額定電流的百分之十左右.計劃變頻改造,出于節約成本考慮,變頻器能不能選擇小一個型號的?如果可以的話,設定方面要注意什么問題?

  • 變頻器節能運行效果如何

    變頻器控制風機水泵,當壓力、流量需要比泵額定小時,變頻器調節泵轉速可以達到節能。但新式變頻器說明書說當負載變小時,變頻器輸出電壓自動變小,達到節能作用。我想問這種節能效果如何,效率高不高?

  • 變頻器能否承受發電運行?

    我的意思是用于較高揚程的水泵控制的變頻器,當突然停電產生“水錘”效應(未裝逆止器情況)時,電動機反轉處于發電運行狀態,這時會對變頻器有影響嗎?