從事電氣施工或電工維修等相關工作的朋友們,是否覺得工作時間久了,實際經驗見長,但是理論知識越來越淡薄了呢。在工作中做到理論和實際相結合才是上上策??傊【幨歉杏X到了理論知識的匱乏,希望從事相關工作的你一起溫故而知新。電阻串聯電路:電路中兩個或兩個以上的原件順序相連,且連接點沒有分支的連接方式稱為串聯。串聯電阻電路起到分壓的作用,電阻越大分的電壓越大。如圖所示
電壓互感器開口三角處并聯電阻,這個電阻的阻值和功率是怎么計算的?
知識點:串聯電阻
知識點:電壓與電流
在電阻串聯電路中電流處處相等,即:I=I1=I2=I3;在并聯電路中總電流等于個電阻上電流之和,即:I=I1+I2+I3.我在這里有點鉆牛角了為什么電阻串聯起來電阻加大了,電流反而大了,是不是我理解上有問題,望各位大俠解惑,不勝感激
把若干個電阻或電池相互并排的連接起來,也就是說將電氣設備的頭和頭、尾和尾各自相互聯結在一起,使電流同時有幾個通路叫并聯。 并聯電路特點: 1、并聯電路中各分路兩端的電壓相等; 2、并聯電路的總電流等于各分路電流之和; 3、幾個電阻并聯時,總電阻的倒數等于個電阻的倒數之和。
本帖最后由 csijs 于 2015-11-28 15:48 編輯 如題,低壓三相并聯電抗器應如何選擇保護用熔斷器及熔絲額定電流?
知識點:電阻串聯與并聯
1.RLC串聯電路中,電感L再并聯一個電阻R1,諧振頻率將怎么變化?2.RLC串聯電路中,電容C再并聯一個電阻R1,諧振頻率將怎么變化?
如圖,這個電阻的作用是什么?
如題,高壓并聯電容補償器一般分為單相和3相的(單相的如BFM11/√3-50-1W,3相如BFMR11-150-3W)。問題 1.如果我通過計算系統需要補償150kVar,是選用3個單相BFM11/√3-50-1W,還是BFMR11-150-3W? 2.選用單相50kVar的電容補償器,總計就是簡單的50x3=150kVar嗎? 3.如何接線?
有一電阻、電感、電容串聯的電路,其中R=8歐,Xl=10歐,Xc=4歐,電源電壓U=150V,求電路總電流、電阻上的電壓UR、電感上的電壓UL、電容上的電壓UC及有功功率、無功功率、視在功率和功率因數。畫出阻抗三角形、功率三角形的另外嘉獎20分。
大家好!我問一下:外殼漏電時候,人體和接地電阻相當與并聯分流!但是如果電流很大的時候!那 人不是也分到很高的電流嗎?這時人會被電到吧?
請各位高手分析:在一排低壓成套配電柜中電容柜對短路電流影響的分析,對各饋線MCCB的分斷能力是否有影??假如?600kva的變壓器,500kvar的電容補償容量。是否有相關電容和電抗器對短路電流影響的資料。
并聯電容補償的皂是什??我的理解是,并?lián)電容后系統傳輸的無功功率就會降低,到負荷端的無功功率會少,但是有功功率沒有改變啊,只是減少線路上的損失,但到負荷端后有功功率沒改變,而無功功率還減少。就是說S(視在功率)變低,那怎么提高的電壓呢?S=U*U/Z吧,S減少,U是不是也應該減少?我的想法哪有錯誤,請高手幫忙指導下,謝謝了[ 本帖最后由 twb_0629 于 2009-6-17 09:58 編輯 ]
當一些并聯電容器被切除后,會產生一定的殘壓。為了安全,在10min內電容器端子間電壓由√2UN(UN為額定電壓)降到75V以下。為了大道這一要求,一般在電容器端子并聯高阻值為放電電阻,稱為并聯電阻。該電阻除應滿足阻值要求外,還應有足夠的功率和耐電強度。 本文介紹了測量阻值的自放電試驗方法,試驗步驟及測量注意事項,詳細介紹如下: 一、測量阻值的自放電試驗方法 測量并聯電阻阻值收益按接線圖如圖11-4所示。當t=0時,Cx兩端電壓已被充電到U1,并斷開
現有低壓并聯電容器柜數臺且各臺切換電容器交流接觸器有380V 和220V 兩種;單臺接觸器電壓等級一樣!問能不能并柜??
我單位的10KV電纜在試驗時,一相對地絕緣電阻為20兆。電業局總協定判定為不合格。請問各位高手按試驗標準,絕緣電阻應為多少?
并聯電抗器的額定電壓是怎么得來的。例如BKGKL-5000/10,我查了知道額定電壓是5773.5V,可不知道是怎么算來的。望有識人士給予幫忙。謝謝!