知識點:三相電的電功率 三相電的電功率的計算公式是: P=√3UIcosφ,其中P有功功率,U電源的線電壓,I線電流,cosφ功率因數。在純電阻電路cosφ是1,在感性負載為主的電力拖動cosφ取0.75,在以電解電度負載cosφ取0.6。知道了功率,電壓和功率因數,我們就可以計算出設備的電流。 阻性負載:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/1 =304A 感性負載:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/0.75 =405A <
一、電功率計算公式 1.在純直流電路中 P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---電功率(W),U---電壓(V),I--
一、電功率計算公式:1在純直流電路中: P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---電
一、電功率計算公式: 1、在純直流電路中: P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---電功率(W),U---電壓(V),I----電流(A), R---電阻(Ω)。 2、在單相交流電路中: P=UIcosφ 式中:cosφ---功率因數, 如白熾燈、電爐、電烙鐵等可視為電阻性負載,其 cos φ=1 則 P=UI U、I---分別為相電壓、電流。 3、在對稱三相交流電路中 不論負載的連接是哪種形式,對稱三相負載的平均功率都是: P=√3UIcosφ 式中:U、I---分別為線電壓、線電流。 cosφ ---功率因數,若為三相阻性負載,如三相電爐, cosφ=1 則P=√3U。 二、歐姆定律部分 1.I=U/R(歐姆定律:導體中的電流跟導體兩端電壓成正比,跟導體的電
什么是電功率?在單位時間內電流所做的功叫做電功率;其中單位時間為秒(s),所做的功就是指電功。電功率使用符號大寫的英文字母“P”表示,電功率是描述電流做功快慢程度的物理量,通常所謂用電設備容量的大小,通常都是指的電功率的大小,他表示該用電設備在單位時間內做功的能力。如果您不太理解,那么舉個例子:把電流比作水流,如果您有一次喝了一大碗水,那么喝下去的這個水的重量就是您做的電功;而您總共花了10秒喝完,那么每秒喝水的多少也就是電功率啦。電功率計算公式通過上面對電功率概念的基本描述以及筆者所做的比喻,很多人可能已經想到了電功率計算公式啦;我們繼續拿上面的喝水的例子來說明:既然總共在10秒內喝了一大碗水,那么也就比作是10秒內做了一定量的電功,那么計算公式就顯而易見了,將電功除以時間,所得的數值便是用電設備的電功率啦:
CAD電氣系統圖中: Pe=55.1Kw ,Ke=0.65 ,Pj=35.81Kw ,cosφ=0.75Kw ,Ij=72.6A 請問他們是用什么公式得到Pj=35.81Kw的,Ke又是什么名稱的符號代碼?
問題1: 在系統手冊234頁上輕載線路的充電功率補償 的補償系數是0.9 但在一次手冊533頁要求補償系數不超過0.8,并說超過0.8的補償度是一相斷開和兩相斷開的諧振區。這不是矛盾嗎問題2:系統手冊的公式 Q=L/2 *q*B 這個公式為什么要除以2 呢,是不是因為系統手冊本章提到的分區域無功平衡的原則,只補償線路長度的一半,另一半由對側變電站補償?還是其它什么原因?問題3:如果我按照本站2回110千伏線路80公里,計算出需要補償的容量?000kvar,于是設置2組1000kvar并聯電抗器,那么選擇6臺單相并聯電抗器,每臺并聯電抗器容量應為1000kvar,還是每臺333kvar?
請教各位老師,冷水機選型要求:50升水 20度1小時降到5度,體積×比熱×溫差÷升溫時間=KW,根據這個算出的功率是壓縮機的電功率還是5度時候的蒸發溫度制冷量,1㎡不銹鋼管散熱量是多少,怎么匹配。學徒向老師們請教,謝謝
三相計算功率舉例:三相異步電機,星接法P=Г3*U*IU:線電壓,380VI;線電流請問公式里面根號3是什么來歷慚愧?。?/p>
論文簡介:因為?在某些時候,對空調的制冷量,制冷功率與電功率之間的數值犯迷糊,在這里跟大家分享一下。 投稿網友:fxm6660 上傳時間: 2013-05-10
本人才學短淺,請問怎樣理解分析水泵揚程與電功率關系:1、在空調方面,水泵的揚程選擇需準確,過大,有時電機會過流。.....。請各位如何快速理解,或有什么書沒有可以學習的,謝謝各位!
以前我作過建筑高低壓電房設計,現在作的是機房強電設計,在做高低壓電房設計時,經常遇到600KVA以上的變壓器回路其中的線纜都是用的一根YJV-4*240+1*120,按照電流來計算很多都是1000A以上的,這種電纜的載流量才400多,按理這遠遠不夠.現在我做機房,一路200KVA的回路我都是給的這種規格的電纜,如果再大一點的回路,例如500KVA的是不是也可以用一根YJV-240*4+1*120的電纜,還是說必須的用兩根呢.那位能解答一下,給我個明白,先謝了
最近做了個蔬菜市場,地下一層設了恒溫庫,每個恒溫庫8x6x6.8,單獨做系統,每個恒溫庫的電功率如何確定,最低溫度不會超過-4度。謝謝!
關于按充電功率進行補償的真題有三道,分別為2011年的專業知識下的32題,12年上午和下午的各一道案例題,看別人的答案,三個題三個公式,尤其是11年的。請教一下,到底用哪個才對???
關于分體空調,常常設計配電回路時,有些糾結。舉例,以180/平方的制冷量,來算。制冷量=180*S匹數=180*S/2342那么:有幾個問題:1、制冷電功率的算法有幾種,哪種是準確的呢?可以用P=匹數*0.735;也可以用P=制冷量/能效比哪種對?2、設置空調插座時,一般是用多少多少匹來考慮,還是用多少kW的電功率來考慮?3、如果空調還有輔助加熱的話,前面的估算方法可能就不準確了。怎么辦?
書看的不仔細,找不到出處,請各位幫忙 黃少峰那本書
請教,關于壓縮機排氣量的參數。舉例泰康TAG2522壓縮機,廠家給出的參數是功率6HP,排氣量為134.8cm3 那么比澤爾壓縮機4DC-5.2Y-40S廠家給出的排氣量為26.84m3h那么從電功率角度看,比澤爾半密的壓縮機 比泰康全密壓縮機還小很多,為啥排氣量會大出那么多呢?另外,制冷量是以排氣量計算出來的?還是以電功率計算出來的呢?
總負荷是8.0KW,需要系數取0.8,功率因數0.8,用天正電氣8.2系統生成,得出的結果(計算功率)Pjs=7.2KW,本人菜鳥,不懂,為何取0.8的系數,不是8KW*0.8系數=6.4KW,而是產生7.2KW了呢?請問高手們指教這是如何計算出來的,公式又是什么?求公式。先行謝謝各大位,拜托 http://bbs2.zhulong.com/forum/detail7749722_1.html
農村一水力發電站,向電網供電,因功率因素為0.95到1,常常被罰款,他們咨詢?nèi)绾螌⒐β室蛩亟档?.8以下,我也不知道,特請教各位高手,請你們幫助他們,如何發出合格的電,達到進網所要求的功率因素
Pc-有功負荷(KW)K-需用系數,它與用電設備的臺數、工作性質、效率和線損等因數有關。 P∑-設備總容?,它不?jì)備用設備的容量,對與一般長期和短時工作制的用電設備組。(KW)Sc-視在負荷(KVA)COSø-用電設備組計算負荷的平均功率因素。Pc=KP∑K=0.75電箱1 Pc=0.75X2000KW=1500KW 電箱2 Pc=0.75X2000KW=1500KW總電箱 Pc=0.75X3000KW=2250KW