  • 電機軟啟動器該如何選型?

    給電機選配軟啟動器是個很復雜的事兒! 一般選配會更具一下幾個方面:1、 但一般會根據電機銘牌上的參數來選配。 比如:電機的型號、額定功率、額定電壓、額定定子電流、額定轉子電流、轉矩、使用頻率等。

  • 軟啟動器旁路的電機保護

    一般軟啟動器有下列保護功能 (1)過載保護功能:軟起動器引進了電流控制環,因而隨時跟蹤檢測電機電流的變化狀況。通過增加過載電流的設定和反時限控制模式,實現了過載保護功能,使電機過載時,關斷晶閘管并發出報警信號。 (2)缺相保護功能:工作時,軟起動器隨時檢測三相線電流的變化,一旦發生斷流,即可作出缺相保護反應。 (3)過熱保護功能:通過軟起動器內部熱繼電器檢測晶閘管散熱器的溫度,一旦散熱器溫度超過允許值后自動關斷晶閘管,并發出報警信號。 (4)其它功能:通過電子電路的組合,還可在系統中實現其它種種聯鎖保護。大多數軟起動器在晶閘管兩側有旁路接觸器觸頭,其優點是: (1)控制柜具有了兩種起動方式(直接起動、軟起動)。 (2)軟起動結束,旁路接觸器閉合,使軟起動器退出運行,直至停車時,再次投入,這樣即延長了軟起動器的壽命,又使電網避免了諧波污染,還可減少軟起動器中的晶閘管發熱損耗。但在軟啟動器啟動結束切入旁路運行時還能不能對電動機實現保護功能?怎么實現保護,還需另加綜合保護裝置嗎?

  • 電機軟啟動器的5大特點的探討分析

    電機軟啟動器的工作原理: 電機軟啟動器是采用

  • 請問:有208v的三相電機軟啟動器嗎?

    我們公司有3臺風機,電機功率是17.5KW的,因為時間較長了,之前用的星-三角啟動。現在如果改為起動器啟動,好改嗎?大概每臺造價多少?請推薦,謝謝!

  • 電機軟啟動器的5個常見故障您都知道嗎

    電機軟啟動器的5個常見故障進行了詳細的分析,并提出了相應的解決方法,供維護時參考。 1、電動機起不來 電動機起不來的原因大致分兩種情況:一是六只可控硅的其中一只觸發不可靠或是不導通,此時一相電路通過的是半波直流,電動機的兩相繞組通過的直流對電動機起到了制動作用,不僅電機起不來,嚴重的還會燒毀電機和可控硅。二是啟動參數或啟動曲線不合適造成電機起不來,這是常見故障。前者在使用過程當中會發生,但幾率低于接觸器的故障率。后者多發生在第一次投運調試,調試好以后就不會出現。多數的廠家不會出現此現象,啟動程序性能好,出廠值設定的適用性強。只有很少廠家的產品需要廠家自己去調試。 2、可控硅燒毀 可控硅擊穿或爆炸,此類故障不分國內外品牌,因廠家而易,但都比接觸器的故障率低,而且主要問題出現在餅式可控硅的安裝工藝上。 3、控制器燒損 相對于軟啟動器來講,控制器燒毀故障是最嚴重的。有的廠家此類故障造成的返修率已超過30%。進口的或合資的廠家此類問題不多見

  • 軟啟動器為什么起動失???

    一、起動成功的定義 通常人們認為電動機轉起來了就算是成功。但是如果引起的電網壓降太大了,發生共網的其他設備卻因欠壓跳閘了,正在運轉著的設備堵轉了等情況,這也是無法接受的。所以軟起動成功的定義應該是在某個設定的時限內使電動機起動完成,且對于共網的其他電氣設備的影響被限制在允許限度以內。

  • 關于軟啟動器接線的請教

    關于軟啟動器接線的請教

    能否解析一下圖一,KM1有必要加嗎?還有FR放在這里還是放在KM2下端?一樣嗎?(ps:每天堅持發個問題,一年后是不是也變成大師了:lol)

  • 軟啟動器的圖片大家看看

    軟啟動器的圖片大家看看

    軟啟動器的圖片大家看看

  • 數碼智能型電機軟啟動器的啟動方式

    數碼智能型電機軟啟動器有多種起動方式:限流起動、電壓斜坡起動、電流斜坡起動;多種停車方式:自由停車、軟停車、制動剎車、軟停+制動剎車。用戶可根據負載不同及具體使用條件選擇不同的起動方式和停車方式。 1、限流軟起動 使用限流起動模式時,斜坡時間設置為零,軟起動器得到起動指令后,其輸出電壓迅速增加,直至輸出電流達到設定電流限幅值Im,輸出電流不再增大,電動機運轉加速持續一段時間后電流開始下降,輸出電壓迅速增加,直至全壓輸出,起動過程完成。 2、電壓斜坡起動 這種起動方式適用于大慣性負載,而對起動平穩性要求比較高的場合,可大大降低起動沖擊及機械應力。 3、電流斜坡起動 軟起動器得到起動指令后,輸出電流以設定的斜坡時間平穩上升,同時輸出電壓以一定的速率增加,當起動電流增至限幅值Im時,電流保持恒定,直至起動完成。在輕載起動時,起動電流比較平穩,避免了電機的振蕩。 4、突跳轉矩軟起動 突跳轉矩軟起動主要應用在靜態阻力比較大的負載電機上,通過施加一個瞬時較大的起動力矩以克服大的靜摩擦力矩。該模式下輸出電壓迅速達到設定的

  • 請教:電機軟啟動器停機沖擊電流問題

    請教:電機軟啟動器停機沖擊電流問題

    37kW的水泵,用了軟啟動器啟動,停機時電流沖擊很大,峰峰值有1.5kA!而且停機時電流先變?,然后突然來一個大的沖擊,最后才是逐漸降為0. 還請高手指點,這是軟啟動器的特性?還是軟啟動器設置有問題?請高手幫忙分析。

  • 離心泵電機使用軟啟動器有什么好處?

    問題出處: 我單位幾臺離心泵的電機帶有軟啟動器,有了軟啟動器是不是就可以減小泵的起動電流?泵在啟動過程中是不是隨著轉速的提高其電流才一步步高起來直至正常?還是啟動時其電流也是忽然高起來而后慢慢降至正常?其間軟啟動器到底起到了什么作用? 工程師的話: 傳動工程中最常用的就是三相交流感應電動機。在許多場合中,由于其啟動特性,這些電動機直接連接電源系統。如果直接在線啟動,將會產生高達電機額定電流6倍的浪涌電流。該電流會使供電系統和串聯的開關設備過載。如果直接啟動,也會產生較高的峰值轉矩,這種沖擊不但會對驅動

  • 淺談電機軟啟動器的工作原理(白話版)

    術業有專攻。從02年搞ABB軟啟動售后服務,到05年代理軟啟動,08年自主開發銷售軟啟動,吃軟啟動這碗飯十多年了。對這個行業算是有一定的發言權吧。雖說軟啟動還是有些技術的。但并不表示我們開發的人生就比諸位高級。電氣工程師在設計院,在建筑工地,在鋼鐵水泥化工廠,都是大有用武之地的。比我們開發元器件的風光的多。那么軟啟動應用在上面各大項目中,怎么用好,就是我們軟啟動廠家的責任了。我也只會軟啟動。我們的用戶電氣工程師倒是比我們懂得要廣一些雜一些。我們要學華為,做到被集成,做到電氣電力電子產品核心技術的聚焦。與我們的電力合伙人一起賺錢。把市場做大。這是唯一的路。也是我們在網絡上宣傳的根本目的所在。有緣千里來合作。這在我們軟啟動的銷售中是經常的事情。軟啟動工作原理實際上很簡單。利用三個雙向可控硅連接到電機上面。怎么控制可控硅的導通角。實現需要的電壓斜坡上升。由于這時候軟啟動的使用對象是三相異步電動機。那么電機啟動過程的非線性,也就是開發軟啟動設計時候的難點了。但是對使用軟啟動的來說,只需要掌握啟動,停機,旁路,故障這幾個二次控制回路的輸入輸出端子。以及軟啟

  • 中文液晶顯示智能電機軟啟動器

    中文液晶顯示智能電機軟啟動器

    XPR1-SH/CN 數字/中文顯示系列智能化電機軟起動器的技術水平: 國內中低壓固態(晶閘管)電機軟起動器市場的開拓起步于二十世紀九十年代初,經過十幾年的努力,電機軟起動技術及其產品已被市場接受并得到了一定程度的普及應用,但此前國產軟起動器產品在技術上的起點較低,這一點在不斷公開發表的關于電機軟起動器的專業論文中也反映了出來,例如凡是采用了單片機控制系統的就稱其為智能化軟起動器(其實電機軟起動器的智能化有其特定的含義),把電機軟起動器控制系統定義為“現代模糊控制系統”等。造成這種局面的原因有以下幾個方面,一是西方發達國家企業對外的技術封閉;二是國內沒有投入巨額研制費用的企業和機構;三是運用簡單原始的移相觸發方式就能實現電機軟起動器的原理性運用,使得很多企業及其技術人員不愿再投入更多的精力和財力,事倍功半地進一步提升產品的各項性能指標。 上海西普信息技術有限公司采用了科學先進地也高新技術產品常用的研制方法,那就是在國際先進產品先進技術的基礎上,學習、借鑒、完善、提高。公司的產品研發人員通過對多款進口品牌先進產品長期地測試、分析和反復地實驗、論證,得出了一套寶貴地較為

  • 雷諾爾 JJR2000 電機軟啟動器

    概述: 雷諾爾 JJR2000 電機軟啟動器 JJR2000系列軟起動器外型尺寸(除75KW外)與JJR1000軟起動器相同。 不但結合了JJR1000型軟起動器裝置所有的功能,還具有以下的特點: 在線控制全自動控制 內置電機短路、過載、過熱、電源缺相等保護功能; 4~20mA模似電流信號輸出,提高微機控制系統升級; 軟起動器結構采用三進線六出線,產品可靠性更高。 性能指標: 1、符合標準: GB14048.6-1998。5.5-320kw中國國家強制性產品3C認證。 GB8898-1997通過CCEE中國電工認證委員會長城安全認證。 ISO9001-2000國際質量體系認證。(2000版換版) 2、防護等級

  • 國產低壓軟啟動器有哪些啊?

    國產低壓軟啟動器有哪些?。亢靡稽c(diǎn)的??!拒絕廣告!

  • 關于軟啟動器的實踐經驗!

    關于軟啟動器的實踐經驗!

    今天一上班就接了個電話。市供熱公司的換熱站昨天晚上高壓側突然斷電,送電后兩軟啟動器(一臺是雷諾爾的JJR1-400,另一臺是德力西的CDJ1-400)同時不能起動。與它們共用一個電源的變頻器卻可以正常運行,我看了軟啟動器的參數設置,完全正常。最后猜測是由于09的設置(按鈕控制)的問題,把它恢復到出廠的設定(鍵盤)即可正常起動。試車后就可以把它的設置改為(鍵盤+外控)。

  • 《求助》軟啟動器不能啟動

    《求助》軟啟動器不能啟動

    現在我們用了3臺一模一樣的22KW的真空泵。用的是AB的SMC-3的軟啟動器。但是最近發現其中的一臺泵不能正常啟動。故障表現為,啟動后,電流先是沖到200A,然后降到100A后又緩慢的上升到200A,直至報警。測量了一下軟啟動的輸入電壓是好的。但是輸出電壓有很大的問題,波動很大。正常起動的泵的軟啟動器的輸出電壓:不正常泵的軟啟動器的輸出電壓:查了一下24V輸入是正常的。