  • 單相、三相電源電流計算公式

    那位大俠可給我一個單相、三相電源電流的計算公式啊?。。〖奔比鐔蜗?.5P空調的電流計算,及三相5P空調電流計算?線纜的選擇?斷路器的選擇?謝謝

  • 求CAD圖中的電流計算公式

    Pe=81.0kwKe=0.8Pj=64.8kwcos¢=0.75Ij=132.3A式中:Ij=132.3A是怎么得來的,公式是什么?有人說Ij=Pj/(公號3*電壓380*cos¢)可是也不等于Ij=132.3A啊。所以在土木上求學了,請大俠們不吝賜教,不勝感激。

  • 求電流與功率的計算公式?

    CAD電氣系統圖中: Pe=55.1Kw ,Ke=0.65 ,Pj=35.81Kw ,cosφ=0.75Kw ,Ij=72.6A 請問他們是用什么公式得到Pj=35.81Kw的,Ke又是什么名稱的符號代碼?

  • 6KV電纜的對地電容電流計算公式

    哪位手頭有手冊,幫我查一下,萬分感謝!0.1*U*L那個公式太粗。另外請教:現在的聚氯乙烯絕緣電纜與以前的油紙絕緣電纜接地電容電流差多少?

  • 配電線路安全安全電流計算公式

    一、線路裝置要求 1、線路裝置應有足夠的絕緣強度,能滿足相間和相對地的絕緣要求。 2、導線和電纜安裝敷設應根據《民用建筑電線電纜防火設計規范》(DGJ08-93-2002)的規定。 3、低壓線路在敷設完工以后接電之前,應進行絕緣電阻測量:用500V搖表測量線路裝置的每一分路以及總熔斷器和熔斷器之間的線段導線間和導線對大地間絕緣電阻,對新建線路裝置的絕緣電阻不應小于0.5MΩ。對運行中的線路

  • 請問已知電流后電纜的計算公式

    大家棒棒忙已知末端用電電流為565A/380V,供電距離約260米, 甲方說用240電纜即可,我說不行至少要2*150才行,甲方問為為什么,并要求出具計算公式來證明,這我就犯難了,以前一直查電纜載流量的表,現在跟我要計算公示,我就不知道怎么解釋了,請大家幫?。?qǐng)問怎么從已知電流計算出需用電纜的線徑,要公式計算,不要查表。 大俠們最好給出公式 多謝了 請排除施工難度的考慮,只從載流角度計算。 謝謝謝謝了

  • 請教高手10kV交聯電纜的電容電流計算公式

    請教高手10kV交聯電纜的電容電流計算公式?小于1kM的電纜一般情況下帶電拉刀閘應該不會產生很大的電流吧小弟曾經遇到過變壓器的地線會被燒融燒斷的現象,其他火線都沒有發生短路現象請教這是什么原因引起的

  • 我收集的各種計算公式全集

    各種計算公式全集.part01.rar

  • 關于短路電流計算的論文

    220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf

  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,

  • 實用的照度計算和末端電流計算公式(Excel版)

    說明:此公式是根據大鼻山的論文和相關網上公式做的,我只是個初學者(入行兩個月),希望對大家有所幫助,此公式有什么問題大家提出來大家討論。也希望大家回帖鼓勵下,見笑了,[ 本帖最后由 wildwolfyy 于 2010-7-29 18:07 編輯 ]

  • 變壓器額定電流的計算公式?

    各位老師,三相變壓器額定電流的計算公式為:I1n=Sn/(根號3*U1n),我想問一下,這里為什么要除以"根號3"呢?而單相變壓器里面直接就是I1n=Sn/U1n。

  • 這個短路電流的經驗計算公式是不是正確的?

    這個短路電流的經驗計算公式是正確的嗎? Iz=9.6Se/Ue Iz 三相短路電流,單位A Se 變壓器容量,單位KVA Ue 線路額定線電壓,單位KV 敬清高手指導。 謝謝!

  • 單相接地短路電流計算公式中的0.251 是什么意思?

    單相接地短路電流計算公式中的0.251 是什么意思?

    設計手冊中P144中,公式沒有0.251含0.251的公式出自哪本書?

  • 朱林根:尖峰電流計算對嗎?

    在他主編的21世紀建筑電氣設計手冊里上冊第七篇動力設計590,604頁以及后面的空調用電里,他的單臺電動機尖峰電流都按14倍額定電流計算,然后合計的尖峰電流有些是乘可靠系數,有些不乘,里面的最大一臺電機的起動電流有些是按照7倍算,有些是按照14倍計算,還有的是直接用各臺尖峰電流相加減,也就是他的計算方法是不統一的!也跟他前面講的計算原則不一致!589頁。不知大家有何看法?

點擊加載更多

電流計算公式

電流計算公式專題,為您提供電流計算公式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流計算公式 相關的專業交流討論,更多電流計算公式相關內容請?jiān)L問