各位大蝦們,,快來幫忙啊,,再搞不定就連飯碗也丟啦!!!!最近我接到一個單,就是整改一間電子車間整流機的無功功率的補償問題.整流機的功率是165KW.現時的無功功率因數是0.45,共18臺.之前我公司已經做過電容補償,運行后不到半個月就全燒壞了,,一個不留啊,,好慘呀!!我公司要保修一年呀,,這次真損失慘重呀,,事故主要原因就是5次和7次諧波所造成的..我也加過電抗器,但效果也不是很理想..有些電抗器也燒壞.以前的電容柜是8路15Kvar.各位大哥快幫幫忙啊.....急呀......再這樣下去可不行了..
各位大俠,本人在學設計低壓柜,依據我的觀察,電容柜上好像沒有專門的放電設備,只不過接地短接罷了,可是我們這里的做法是沒有放電指示燈的。試問,沒有放電指示燈是否不符合常規設計,電容器的放電是否通過接地線來實現,讓各位見笑了,謝謝?。?!
在低壓的設計中,經常會遇到電容柜的補償問題,有些時候是200kvar,有些時候又是300kvar,請問如何確定電容柜的補償大小呢?
在有主輔之分的電容柜控制方式中,主柜用一個有“自動/停止/手動”檔位的轉換開關KK與一個自動補償控制器,輔柜用一個有“自動/手動”檔位的轉換開關2HK與一個有“停止/手動”的轉換開關1HK,在投運前,會將主柜接觸器的輔助觸點與2HK相連,這樣工作方式有兩種:(先設主輔柜都有十只容量相同的電容Q) 第一,輔柜2HK處于“自動”檔位,無論主柜用KK還是自動補償器,當主柜投入一組電容時輔柜也有一組電容投入,則總投入步有十步:2Q、4Q、6Q、8Q、10Q、12Q、14Q、16Q、18Q、20Q。 第二,輔柜2HK處于“手動”檔位,無論主柜用KK還是自動補償器,只要沒人轉動轉換開關1HK輔柜就沒有電容投入,此時當主柜所有電容都投入后功率因數依然很低則需要有人手動轉換開關1HK輔柜才能投入。我想問的是,上述兩種方式哪種更適當? 我的感覺好像是第二種更靈活。望高人指點!
:time: 我們單位有一電容柜,300KVar10路的每路30的,可是不知道為什么即使全部都投進去功率因數也才50%左右~~變壓器是1000的,不投的時候功率因數也才34%左右~~實在是不知道是什么原因了,盡請高手解答~~~急~~~~急~~~~~~~~急~~~~~~急~~~~~~
我是一個成套廠的,最近公司申請的動態補償電容柜的3C認證,柜子已經拿到認證局檢查過了,他們準備到公司來進行工廠檢查,我現在就想知道工廠檢查是的內容有哪些?還有最主要的就是 對電容柜上電操作的時候,他們會檢測哪些內容??謝謝有知道的朋友說一下或者加我QQ:93931169.謝謝
各位老師: 請教一下,有1個進線開關帶3路饋出和一組電容柜,電容柜不投入情況下,進線電流是300A,各個饋出是100A,電容柜投入后功率因數由0.8變?.9,是不是饋出電流不變,進線電流減少?有沒有計算公式?
這個問題挺困擾我的,有些不解為什么線路上要加這樣的電容柜?
今天出去給甲方(就是買我們公司設備的化工廠)修公司供配電設備,弄好之后客戶的電工要求把我們廠的設備ABB的電容補償儀實際顯示的因數0.86自動變成0.95左右,就弄好之后電容投上最小的一路后,顯示0.98,自動切掉后0.86,然后再重復,參數都弄好了,就一直這樣,怎么回事呢?
各位老師大家好 ,我現在碰到一個問題 ,企業用的軟啟動器,啟動工作正常,只要電容柜投切動作,軟啟動器就同時報警停機,各位老師給分析一下是什么情況
小弟有兩個問題 1.怎么知道我這個電容柜的控制器是不是正常工作呢,如果發現它一路都沒有投,怎么確定是確實是功率因數正常,還是這個控制器接線錯等問題呢,是不是可以到高壓柜的計量柜看計量表的功率因數值。 2.假如有一種無功補償控制器,在無功功率模式下,它顯示的值是2.0,那我們可以根據這個值判斷需要或不需要投電容嗎,是不是達到多少就要投電容。謝謝!
求教,低壓電容柜的放電指示燈比如AD16-22F/380V和普通的AD16-22A/380V有什么區別?低壓電容器三角形連接后和普通的指示燈并聯,有沒有問題?我這邊發生了故障,不知啥原因?××××××××在電容器聯接觸器的中間并聯了指示燈380V,AB相之間一個,BC相之間一個。在運行了幾天后,接著發生了短路故障!
接觸器的連接線。
有一供應商為我們提供的產品,箱變內的低壓電容柜(360KVA)配置為(共8個回路):總斷路器DZ20-630/3300一只,下端配置的電容切換電容器(3只為一組),電容器15KVAR(3臺為一組)。原來常規配置的熔斷器和熱繼電器都給取消了,大家看看他們的配置是否合理?目前此設備一直沒有投入使用。
小弟不知道現在可變電容的成本和穩定性怎樣,在無功補償分補與總補中,我覺得可以考慮三相分補中各用一個可變電容,總補中也只有一個可變電容,這樣是不是可以節約成本和減小電容柜空間的大小??墒菫槭裁瓷a(chǎn)電容柜的廠家不考慮可變電容呢?是因為其成本??穩定性低?還是技術上達不到的原因啊。各位賜教
我是做配電柜的,我們的進線柜往往要跟變壓器相連,于是用戶往往要求我們根據負載大小推薦變壓器大小,再把電容柜的容量計算出來,往往我們都是大概的估算一下,哪位能提供一下確切的計算方法,先謝了!
交流低壓配電柜的設計一般由設計院完成,成套廠只負責按圖施工。在設計環節中,因為用戶不能提供確切的數據,所以設計人員只能按配變容量大約估計,故造成有的用戶電容量不夠----其后果就是功率因數不能達標而罰款。本人接觸的這樣事例不下數十家,用戶往往不知情,以為是成套廠的緣故,嘿嘿。在無人值班的配電室(小企業為省二錢,有的連電工也省了),非電工人員往往不知道功率因數為何物,更談不上怎樣看懂[普通用戶電費清單]了,款被罰還蒙在鼓里。 為此本人就自己的一點粗淺的實踐提供給新手,同時請高手勿笑。 對于功率因數的數值,我一般的做法就是向用戶索取幾個月的電費清單,然后選一個偏低的數值做為參考值。再后就是選你預期的功率因數值,這個有點懸,有網友說250kVA以上達到0.9就可以了,其實在沒有高壓計量的配電室這個0.9肯定不夠,因為?jì)入變壓器的銅鐵損耗。我一般選0.95以上,選0.93實際上還是有點風險,萬一不夠,這筆款子就有點困難了 。 為一個企業電容柜擴容,最難知道的一點就是平均功率,知道了功率就很容易知道還差幾KVAR的電容了。然而在[普通用戶電費清單]中的有
請大家討論分析.電容柜的取樣互感器變比最小取多大?有沒有底限;實際使用電流達到互感器變比的多少電容柜才能采集到取樣電流?歡迎大家分析.(建議斑竹對分析好的有道理的給予獎勵,這里我對分析透徹的送點分)
一項目柜型KYN28A-12-78內配防爆電容型號BWF12.5-25-3W,無一次系統圖,請問此柜的用途是什么?怎樣配置電容就一路嗎?為什么選用防爆電容?請指教??!
電容柜
電容柜專題,為您提供電容柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電容柜 相關的專業交流討論,更多電容柜相關內容請?jiān)L問