亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 請問電壓表旁邊那個是啥

    請問電壓表旁邊那個是啥

    本帖最后由 a396673967 于 2017-9-10 17:28 編輯 請問電壓表旁邊那個是啥

  • 電壓表的問題,請大俠指教!

    一個電壓表,從斷路器上口A、C相各取一個點接到表的兩個接線柱上,送上電源,電壓沒顯示。分別用萬用表對零測量電源的兩端,顯示正常,斷路器的兩個取點也顯示380V;而測量電壓表的兩個接線柱,沒有電壓顯示;從電壓表上拆下兩根電源頭再量,顯示為145V。請教這是什么原因?

  • 電壓表的讀數大小與電源的頻率有關么?

    比如電源分別是400HZ的單相220V交流電和150HZ的單相220V交流電分別通過同一型號的電壓表,電壓表(指針式)讀數是否一樣?

  • 關于絕緣檢查電壓表指示不準問題

    廠用6KV負荷段,絕緣檢查電壓表指示偏低,測量PT開口三角有電壓,值很低,檢查PT、及電纜均無問題,現設備運行正常,一次電壓也應不存在問題,母線PT接線是典型接線方式,請高手分析下還應檢查哪些方面,急

  • 電壓表導致空載時三相不平衡

    今天拿到個配電箱發覺通電后空載情況下輸出端三相不平衡相電壓分別為185,250 250,后來在檢修時發現拔掉期用于測量電壓的三個熔斷器后電壓平衡了,我推斷是不是測量電路中的一相有短路導致在實際無負載狀態下的三相負載不平衡,在接上負載后箱子是可以正常使用的,希望前輩們給點建議

  • 高壓柜電壓表只有一相顯示的問題

    我單位是雙電源供電,以前是兩路高壓都在用。今天停一路高壓,只用一路。但在停了以后發現兩路高壓柜的電壓表只有一相顯示6KV,另外兩相無顯示,只有合上另一路進線柜斷路器才三相都顯示,這是什么問題,請各位大俠幫忙。

  • 請教電流表和電壓表的一個問題

    我是一名新手,我想請問一下接在電流互感器二次側的電流表測量的是一次側的電流嗎?接在電壓互感器二次側的電壓表測量的是一次側的電壓嗎?先謝謝了!

  • 像我這樣電流電壓表應該如何選擇???

    有一個動力柜,想裝一個數顯的電流電壓表。我的總斷路器是225A的,滿負荷運行的話才跑150多個電流,像我這樣的電流電壓表應如何選擇呢?謝謝

  • 電壓表和電度表的兩個疑難問題

    10KV變電站:1、三相相電壓表指示正常,無線電壓,查原因是PT二次兩相保險接觸不良。問:為什么三相相電壓指示正常?2、10KV主進電度表電流小時(十幾安時)電度表反轉,電流大時電度表正常。問:是什么原因?有幾種可能?

  • 額定電壓表示為380V/220V電機解法怎么選擇?

    現在普通的低壓三相電機都帶短接片,六個抽頭。額定電壓表示為380V/220V,額定電流也相應的給了兩個。在我映像中,這種電機可以接成三角形,也可以接成星型,只要額定電流不超相應值就可以。但今天做了一道注電考試題,說是這種電機的額定電壓是220V,應接成星型,我就搞不懂了,380V/220V到底表示的是什么意思,請高手指教,謝謝!。要是只能接成星型,給短接片干嘛,直接定成星型得了!

  • 電壓互感器電壓表的問題。

    電壓互感器電壓表的問題。

    如上圖:什么我同時輸三相電壓57.74V,三個表就能得出100V電壓指示,我聽說好像和電壓的一個角度有關·怎么說呢

  • 關于低壓開關柜電流表電壓表的問題

    關于低壓開關柜電流表電壓表的問題

    據我所知電壓表是安裝在進線柜和電容柜里的,只裝一個就可以監視到實時電壓情況。而電流表必須每個抽屜式出線開關配3個。就算是固定式也是需要3個。3個電流表分別測量ABC三相值。但是最近看到一家公司里面的GGD低壓柜里面,有6個固定式開關,但是柜體上面只有6個電流表,并且每個電流表的大小分別對應每個開關。也就是說每個開關只有一個電流表顯示。而我的問題是不是應該每個開關都配3個電流表么?那他的每個開關配多少個CT?怎么配?它每個電流表顯示的是哪相的值呢?因為當時負責人不讓我打開柜子看,唯有在這里問問各路高手了,謝謝!

  • 3電壓互感器接一個電壓表

    3電壓互感器接一個電壓表

    1000/100電壓互感器 電壓表為100/1000 中間使用電壓轉換開關,應用在660V的線路上???這樣接可以嗎?

  • 數字式單相交流電壓表IDVM05S

    數字式單相交流電壓表IDVM05S,數字式單相交流電流表IDAM05S,如何解釋?IDVM05S是什么?IDAM05S是什么?請高手幫忙!謝謝

  • 談談如何選用交流電流表和電壓表

    我們知道,一般配電盤上常用的交流電流表和交流電壓表都是電磁式儀表,并且分為直接接入表和比數表兩類。如:1Ti—A型電流表(直通)有0.5、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200(A)等規格。電流比數表則與電流互感器配套使用,其量程可達300、400、600(A)。 ITi一V型電壓表(直通)有15、30、75、150、250、300、450、500、600V等規格。電壓比數表則與電壓互感器配套使用,其量程可達6000、10000、110000V以上。是不是我們需要測多大電流或電壓,就選購多大量程的儀表就可以了呢?這樣選擇是不行。因為電磁式儀表的刻度是不均勻的,為了以小測量誤差,應當使被測值在儀表刻度2/3以上區間為好。

  • 新型數字電壓表原理與應用 沙占有等

    新型數字電壓表原理與應用 沙占有等

  • 請問42l6和6l2電流電壓表有何不同?

    剛翻了手冊,竟然發現兩者的數據完全一樣,在網上找到圖片,發現模樣也幾乎一樣。請問大家,這兩種表到底有何不同?大家在選擇測量表記時,習慣如何選擇呢?選擇的原則是什么呢?謝謝

  • 10KV壓變柜 電壓表三相不一至問題!

    單位10KV高壓壓變柜的電壓表通過換動電壓轉換開關,發現一相10KV一相4.5KV一相為5.5KV。請問這是怎么回事? 是高壓熔絲壞了嗎?如果燒斷一相或二相為什么三相都不同的?至少兩相是一樣的吧... 好象這樣子有段時間了,要緊嗎?修的話是讓電力公司還是自已換???

  • 求助:指針式電流電壓表資料

    要編寫指針式電流表、電壓表的驗收技術條件手頭上資料不全,網上搜的國標基本都下不了哪位大大手上有相關資料,麻煩發我點,發個鏈接也成,非常感謝郵箱: pgctdq@163.com

  • 低壓柜 指示燈 電壓表相關問題

    低壓出線柜引出220v或380V電做控制用 或指示用的時候是不是一定要加熔斷器保護,比如我從3相銅排拉出3根1.5BVR軟線用來借轉換開關測線電壓 是不是要先過熔斷器端子或微型斷路器在接到轉換開關上。 比如低壓出線柜塑殼斷路器拉出來一根線接指示燈是不是也得先過熔斷器端子,有這個必要嗎現在遇到一個問題 ,補償柜用的國自負荷開關投切,沒有輔助長開觸點,10個燈只能從負荷開關下方引線 難道我要加10個熔斷器端子?

點擊加載更多

電壓表內阻

電壓表內阻專題,為您提供電壓表內阻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電壓表內阻 相關的專業交流討論,更多電壓表內阻相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電壓表工作原理

電壓互感器變比