在設置主次梁相交處的附加箍筋和吊筋時,該處集中力通常通過剪力包絡圖上兩側剪力差來確定,但在該點主梁剪力差往往比次梁剪力差大。我認為該處集中力是主次梁相互作用的,不會超過次梁上剪力差,所以應按與主梁垂直的次梁上的剪力差來算吊筋。不知對否,請大家發表看法。多謝多謝!
采用主次梁轉換,在配筋包絡圖中能看到主次梁交接出有很大的集中剪力,但是為什么梁平法施工圖時只按構造配置了附加箍筋(按包絡圖中得剪力明顯不夠),但是當把鼠標放在主次梁交接處時顯示出來的集中力的確很小,按構造配就可。請教平法施工圖轉換梁的集中剪力為什么與包絡圖中得不一致,該按剪力包絡圖增設附加箍筋或者吊筋么?另外,好像普通層的主次梁吊筋和附加箍筋平法施工圖處和包絡圖都基本吻合。沒有人回復,我再上點圖:圖1、轉換層模板圖,主梁1000x2000,次梁900x1800.抬22層(關注畫圓圈處次梁傳給主梁的集中力):
本人就“高層結構框支梁的吊筋設計問題”一題請教各位1.框支梁抬短肢剪力墻,則框支梁上可不加吊筋,這是我們已經接受了的做法,實踐證明也沒什么問題。2.框支梁抬小墻肢或抬框柱,要加吊筋,但吊筋面積確定卻有不同的認識。有的設計人員取小墻肢或框柱的全部軸壓力N來計算吊筋面積;有的設計人員取小墻肢或框柱的部分軸壓力N來計算吊筋面積。這種做法誰正確呢???
主次梁交接處一般都有附加箍筋和吊筋,作用是防止主梁下部被拉脫,主梁破壞面類似沖切破壞面(說不清,請參考03G101),我現在的問題是當主次梁等高時,或者次梁比主梁高的時候,破壞面是怎么樣的??次梁是否對主梁還有沖切作用??請各位指教,謝謝。
3.巧用快捷鍵和吊筋要求介紹免費
問題補充:圖紙顯示,基礎梁中也有吊筋,可以基礎梁好像沒有地上部分各層梁有那個自動加吊筋的功能,請問基礎梁部分怎么加吊筋?還有比如說一道梁上有側面筋G2B16這樣的鋼筋,我填完后,他下面會自動生成拉筋?可圖紙中沒有說要加拉筋,這怎么搞?刪又刪不掉,急??!
問題補充:如圖,L7跨中預埋檢修吊筋1A20,請問這個在軟件怎么輸入?還是得在單構件里面編輯?如果在單構件里面編輯的話那該怎么輸入?問題不好意思是吊鉤。。。
第一次用STRAT試算個簡單框架結構,但是最后顯示梁結構平面圖的時候,發現只有梁配筋,沒有梁吊筋或附加箍筋?不知道為啥呢?
在《混凝土結構構造手冊》第三章第五節P124里,表3.5.1附加箍筋計算公式和表3.5.2附加吊筋計算公式是怎么得來的,從規范哪里能找到出處?
信息 短訊 郵箱 好友 搜索 引用 回復 No.1 -------------------------------------------------------------------------------- pkpm關于附加箍筋和吊筋計算問題!在梁施工圖中,點擊次梁加筋后計算算出來的箍筋及吊筋是如何計算的?感覺吊筋都偏大了,我想問問是否按照一下方法計算的:首先根據次梁剪力設計值配值附加箍筋,如果只配箍筋不能滿足要求時,再計算附加吊筋,這時就沒有考慮附加箍筋和吊筋共同作用,而是采用只配置吊筋的情況計算出來的吊筋面積。請指教?。?
是不是如圖的圓圈一樣排布?
本帖最后由 高處能勝寒 于 2014-8-10 00:24 編輯 轉換層梁上抬柱、抬小墻肢,轉換層梁上應加設吊筋,但吊筋加設多少卻沒有資料介紹?
當在主梁的次梁位置設置附加吊筋時,請問吊筋底部放置在次梁下部,還是放在平行主梁底筋的位置? 假設次梁受力加大,其截面高度也隨之增大,當主次梁截面高度相同時,還要不要設主梁的附加吊筋?為什么? 最近很忙,本來是搞施工的,當單位想通過我請其它設計院來設計一單凈化塘工程的鋼筋混凝土擋土墻,我卻自告奮勇承接下來(當然是免費),不會使用軟件計算,只得徒手計算,還請各位幫我看看,該如何設置好呢,拜謝了。
附加箍筋及吊筋的設置原則及計算,適合新手
PKPM施工圖模塊出的梁配筋圖,怎么在框支梁層一個吊筋都沒有啊?具體點開支座看,都是只要附加箍筋就夠了,不需要附加吊筋,但是看施工圖模塊的次梁集中力跟SATWE中的集中力差別非常之大,而且轉換層都是2,3十層的荷載,應該是要有附加吊筋的吧,
PKPM中計算結果中并沒有直接給出附加吊筋的計算面積,內力包絡圖中也沒有直接給出集中力,那想問下大家平時如果手動配筋是如何確定是否要配置附加吊筋的,又是如何確定附加吊筋的面積的呢?
應某位要求,發點剪力值算吊筋的程序
想請教諸位朋友,吊筋和附加箍筋的作用我就不多說了?我想問的是在PKPM計算中如何看吊筋或則附加箍筋的計算結果?或則說如何計算(規范上面的方法就別說了) 經常做設計的朋友是如何去做的 謝謝???
吊筋
吊筋專題,為您提供吊筋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與吊筋 相關的專業交流討論,更多吊筋相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度