本帖最后由 努力板磚中 于 2015-9-23 14:05 編輯 原來用的斷路器 為什么要換成隔離開關 設計的場所是一個加工車間的二層的分照明配電箱
請問,回路標注中的隔離開關怎樣改為斷路器
我想問的是現在低壓進戶,如果分斷電流較高的話,通常采用塑殼斷路器,否則普通住宅型都采用普通電子式斷路器,現在隔離開關用的很少了??;(除了價格原因外)我覺得沒有理由不用斷路器???另塑殼斷路器與電子式斷路器區別什么地方呢?請高手解答我的困惑~
我們國內很多工廠生產12KV的斷路器和隔離開關但是也有工廠說生產24KV的但是從來沒有見過他們的檢測報告不知道真假哪位熟悉24KV的斷路器?24KV的隔離開關?哪家工廠有生產?我們想聯系謝謝同行朋友!
大家好,在百度文庫看到一篇講解這三者區別的文章中有一段“斷路器一般用在低壓的照明,動力部分,可以起到自動切斷電路的作用,而隔離開關是用在高壓部分的,在變電所,高壓進線先進隔離開關,然后接到變壓器的一次側,這樣可以實現控制高壓進線通、斷的功能。 ”關于“在變電所,高壓進線先進隔離開關,然后接到變壓器的一次側”這一句我有個疑問,隔離開關不能分斷負荷電流,那么這個地方在不應該 “先進隔離開關,然后進負荷開關,然后接到變壓器的一次側”嗎?我是個菜鳥:
如圖,變壓器出來,隔離開關與斷路器配合使用,是斷路器的額定電流比隔離開關的小么
有一個問題,想來請教一下各前輩,這個把我整暈了。。。。就是,在室外電源進來的總箱那里,供電的時候,該用隔離開關還是斷路器?哪些場合只用隔離開關就可以了?哪些場合是必須有隔離開關的?哪些場合是必須有保護開關(斷路器)?比如,幾個地方:1、住宅的住宅用電的干線進來的,住宅總箱:我看很多設計人員,都是只有斷路器,沒有隔離開關。 但,《住宅電氣設計規范》,6.2.2不是說:住宅建筑每個單元或樓層宜設一個帶隔離功能的開關電器?這個怎么理解?2、如果是進的設備箱,如果從室外線進來,接到風機箱或者電梯箱,很多人是在雙電源切換前面只設了隔離開關,但有些是只設了斷路器,哪種正確?3、如果是一條干線進來,樹干式的接到兩個箱子,是否必須每個箱子前都要用斷路器?求大師解答啊~~~自己研究,感覺要暈到吐血了。
知識點:高壓斷路器
在下理解隔離開關和負荷開關一樣只能關合負載電流,而不能關合短路電流,那隔離開關(或負荷開關)只能和斷路器配合使用。如這樣的話,為什么不直接采用具有隔離功能的斷路器(不再使用隔離開關或負荷開關)。請教在下哪里理解錯了?提前謝謝您的回復。 在下理解隔離器只是為檢修時提供明顯的斷開點,隔離器要和開關電器(如斷路器等連用),請教那為什么還要采用隔離器,而不只采用具有隔離功能的斷路器? 提前謝謝您的回復。
請教各位大俠: 斷路器合閘時要先合隔離開關,再合斷路器,在二次保護回路中怎樣實現斷路器與隔離開關之間的閉鎖。保證再合斷路器之前必須先合上隔離開關?
我最近被審了一套圖紙,單元表箱一級斷路器用的40A的,入戶箱用的32A的隔離開關,審查中心說這樣做是錯的!應該入戶箱的隔離開關大于活等于上一級!我覺得上一級斷路器應該比下一級大,大家給我解釋一下好嗎?
隔離開關在配電回路中起什么作用?它和普通斷路器有什么區別?帶隔離功能的斷路器現在有幾家公司生產!它跟前面的區別?謝謝各位了!
住宅表后用的斷路器,戶內的配電箱內我比較喜歡還是用斷路器,剛剛一個工程院里審了,讓戶內改成隔離開關??捎酶綦x開關我想不出能有什么幫助,我用的斷路器都帶隔離功能,而且省標上說明兩者都可。所以我感覺既然斷路器帶隔離功能,就已經相當于隔離開關了,而且又多了保護功能,不是更好嗎
誰能系統的談談他們的選擇問題,最好有資料附上。我算出計算電流,可不知道斷路器有哪些級別的型號供選擇,還有就是斷路器的動作電流不知道選擇多少?
高壓隔離開關與斷路器配合使用時,兩者必須有機械的或電氣的聯鎖,以保證隔離開關在斷路器切斷電流之后才能斷開,并且只有在隔離開關合閘之后,斷路器方能合閘。
TN-S系統中,低壓出線箱的隔離開關、斷路器應選3P,還是4P?雙電源轉換器開關應選3P還是4P?依據是什么?請大家幫幫忙?/p>
隔離開關作用是提供一個明顯的斷點,那么斷路器斷開之后斷點是不明顯還是不算斷點?很多網上的回答都是規范如何如何,我并不明白難道斷路器提供的不算斷點么?
低壓配電系統中的開關,是具體怎么分類的?比如同樣斷路器,負荷開關和隔離開關總開關和分開關不一樣大小,除了大小是不是用不一樣的開關型號?選出開關大小后,又是如何確定型號的呢?
求指教,有關隔離開關,斷路器的級數選擇問題?我知道單相是 1P 2P,三相3P 4P, 但有些不帶漏電保護的斷路器怎么也有選2P的?求解???。∏蟾呤种附?!
斷路器和隔離開關
斷路器和隔離開關專題,為您提供斷路器和隔離開關相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與斷路器和隔離開關 相關的專業交流討論,更多斷路器和隔離開關相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度