各種二次回路圖及其講解
幾種常用的二次回路講解資料
二次回路識圖及其故障查找
二次回路和電纜編號原則?。。?/p>
二次回路實在是有點難,我就老是不大清楚。特別是電動機那塊我看有的前輩的設計上也沒有畫,有的是畫的其中一部分什么的我想問問這個東西什么情況下是必須要畫的?我是老大不情愿
各種二次回路圖及其講解.rar
小弟有一事不明,為什么現在有的設計院出的圖紙在二次回路標號上不按標準做了。標準規定:合閘回路3~31,分閘回路33~49等等,望有人能解答!
變電站內二次回路斷線是經常發生的故障。二次回路斷線總體上分為:電流互感器二次回路斷線、電壓互感器二次回路斷線及直流系統二次回路斷線等。筆者根據自身工作實際,下面對各類二次回路斷線的征象和處理辦法做以簡要討論,僅供大家參考。 1 電流互感器二次側開路 1.1 電流互感器一次繞組直接接在一次電流回路中,當二次側開路時,二次電流為零,而一次電流不變,使鐵心中的磁通急劇增加達到飽和程度。這個劇增的磁通在開路的二次繞組中產生高電壓,直接危及人身和設備的安全。 1.2 電流互感器二次側開路的征象包括:零序、負序電流啟動的保護裝置頻繁啟動,或啟動后不能復歸;差動保護啟動或誤動作;電流表指示不正常,相電流指示減小到零;有功、無功功率表指示減小,電能表走得慢;開路點有時可能有火花或冒煙等現象;電流互感器有較大嗡嗡聲等。 以上現象有些不一定同時都發生,決定于開路的二次繞組供給哪些負荷以及開路的具體情況。 1.3 電流互感器二次側開路的處理 1.3.1 根據故障現象判斷是哪一組二次繞組開路。如果是保護用的二次繞組開路,應立即申請將可能誤動的保護裝置
我想問一下1.合閘回路是怎么工作的啊 本人剛接觸 希望能詳細點 2.也是合閘回路里面 不是說得電后常閉觸點斷開 常開觸點閉合嗎 我想問是不是得電后J DL S2都斷開了 如果是 它們是線圈HQ先得電后才斷開嗎3.合閘指示怎么工作的
文件格式:PDF 文件大?。?7.7 M
圖紙簡介: 分享給大家GGD一次原理圖和二次控制原理圖, 投稿網友: liucunfu123 上傳時間: 2013-07-08 圖紙省份
一個雙速風機控制回路,圖紙上標了FAS+BAS,二次控制回路,這個FAS和BAS是什么意思呀?附圖!
二次回路及識圖超詳細解讀
XLCPS保護的二次回路圖集
1.什么是電氣一次設備和一次回路?什么是電氣二次設備和二次回路? 答:一次設備是指直接生產、輸送和分配電能的高壓電氣設備。它包括發電機、變壓器、斷路器、隔離開關、 自動開關、接觸器、刀開關、母線、輸電線路、電力電纜、電抗器、電動機等。由一次設備相互連接,構成發電、輸電、配電或進行其它生產的電氣回路稱為一次回路或一次接線系統。 二次設備是指對一次設備的工作進行監測、控制、調節、保護以及為運行、維護人員提供運行工況或生產指揮信號所需的低壓電氣設備。如熔斷器、控制開關、繼電器、控制電纜等。由二次設備相互連接,構成對一次設備進行監測、控制、調節和保護的電氣回路稱為二次回路或二次接線系統。