電石渣漿池用攪拌器電機的防爆電機等級有何規定?有設計過的同志嗎?注:電石渣為電石和水反應和的半固體殘渣,理論上含有少量的乙炔。先謝了!
GB50058-2014爆炸危險環境電力裝置設計規范查氨氣屬ⅡA T1 組別,照理說選Exd ⅡA T1 就可以了,為啥現場見到的多是Exd ⅡB T4,有什么其他考慮嗎?還是單純因為Exd ⅡB T4容易買到?
小弟最近做一個工程,車間內部有一塊區域為防爆2區(注意是2區爆炸危險環境,正常生產時無泄漏,事故時才會有泄露),通風專業設置了防爆排風機與可燃氣體濃度報警裝置聯鎖,一旦可燃氣體泄露并達到設定濃度值,排風機自動開啟~一直以來本公司在設計中認為:可燃氣體泄露,同時電源停電屬于故障疊加,可不做考慮,且通風專業也認為排風機按三級負荷供電即可,故防爆排風機可按三級負荷供電考慮。但最近遇到某審圖機構提出問題:要求防爆排風機要按一級負荷供電。其理由是根據規范要求“停電會發生爆炸的負荷要按二級及以上負荷等級供電?!钡堑菃栴}來了:本人所做車間所在廠區只有一回10kV電源進線,根本不可能滿足一級負荷供電要求,除非上柴油發電機,而防爆排風機的容量加起來也就10多kW,真是讓人頭疼的事。不知道各位XDJM是否遇到此類問題,防爆排風機的負荷等級到底該如何考慮???:Q :Q2011.1.28問題補充:因為前面的幾個建筑防爆區域無工藝用電設備,僅有用于事故時排風的防爆風機~最近新來的審圖意見又提出了更頭疼的問題,同事故風機的負荷定級理由一樣,審圖機構
對于同時存在粉塵爆炸及氣體爆炸的場所,設備的防爆等級如何選型?如何判斷誰的危險性更高呢?涉爆粉塵是鋅粉,涉爆可燃氣體是氫氣。請各位大佬不吝賜教
VOCs治理需掌握的防爆等級分區及劃分標準
國內有規范明確規定,空氣中氧氣比例超過23%,必須提高防火等級,所有電氣設備必須采用防爆電器。但在空氣稀薄的高原,如因加充氧氣,而使空氣中氧氣比例超過23%,實際上氧氣的濃度卻達不到平原的濃度,是否必須按規范提高防火等級并必須采用防爆電器呢?
七度區,建筑高度不到24米,局部大跨度。審圖要求抗震等級按照二級,個人認為可以把大跨度部分的抗震等級設置為二級,其他部位都是三級,不知道大家遇到這情況都怎么處理的?
粉塵防爆電機是指其外殼按規定條件設計制造,能阻止粉塵進入電機外殼內或雖不能完全阻止粉塵進入,但其進入量不妨礙電機安全運行,且內部粉塵的堆積不易產生點燃危險,使用時也不會引起周圍爆炸性粉塵混合物爆炸的電機。其特點是:(1)外殼具有較高的密封性,以減少或阻止粉塵進入外殼內,即使進入,其進入量也不致于形成點燃危險。(2)控制外殼最高表面允許溫度不超過規定的溫度組別。目前,已用于國家糧食儲備庫的機械化設備上。意大利CEMP公司創立于1954年,是意大利最主要的電機和電動泵的生產制造廠,其現有產品均獲得由歐共體指定的防爆電氣產品鑒定機構意大利CESI和法國LCIE頒發的ATEX證書。CEMP通過了ISO9001認證,2000年就防爆電機通過歐洲ATEX(9414 EC)標準和歐洲EN 50014, 50018,50019標準。CEMP公司的電機和電泵產品已被廣泛應用于全球的各個工業領域,特別是易燃、易爆環境。開發出了全系列的應用于危險場合的電機,例如防火、防爆、要求更加安全的場合。 CEMP除生產標準產品外,也可按照用戶需求特殊定制,經過40多年的努力,推
誰有IEC、NEC、IPS 防爆等級 規范的 最新中文全文翻譯 及英文原文!!要是能有IEC、NEC、IPS關于防爆等級的對比區別就更好了!無比感謝
1.意大利CEMP公司是意大利防爆電機和防爆電動泵廠家的領頭羊,是全球著名的防爆電機品牌之一。2.CEMP主要防爆電機供貨范圍: CEMP提供0.12至200kW的各類防爆電機,最高防護等級達IP66。主要是用于易燃、易爆環境下的電機和電泵產品。防爆剎車電機、粉塵防爆剎車電機、鋁殼防爆剎車電機。3.CEMP剎車防爆電機有兩個重要的特點:小型防爆電機可以帶強制風冷(IC416)、手動剎車和手動釋放桿。4. CEMP防爆電機技術過關,防爆、剎車、變頻、帶編碼器、強制風冷、大扭矩800NM或1000NM都可以。5.CEMP防爆電機可增添各種部件和提供特殊設計,可以添加的附件如下:熱交換器Space heater;編碼器Encoder;變頻驅動Frequency inverter drive;特殊的冷卻方式,如強制風冷Forced ventilation(IC416);不帶接線盒設計;特定電壓和頻率設計;特殊防護等級;特殊軸承\(zhòng)法蘭設計;帶離心開關設計等;熱保護PTC,PT100等;SPM探測器(振動檢測)等。6.通過了相關認證:CEMP現有防
最近小弟在做一類的商業樓,有十層,每層面積超過了5000平方米,一層到五層是商業店鋪,六層到十層是倉庫,倉庫是給下面每個店鋪用的,等于是給下面每個店鋪放東西的,一般是放服裝,布的倉庫,每個大約四五十個平方,我該采用中危險2級去計算,還是采用倉庫危險級計算?請各位來點建義!
現做一小鍋爐房,三臺燃氣鍋爐設在鍋爐房內。旁有一燃氣表間!現在打算:1、燃氣表間和鍋爐房內的照明及消防報警回路的設備均采用防爆型!2、線路采用明敷(記得有人說暗敷不好接,不知對否)3、燃氣表間和鍋爐房內不設插座回路,在值班室設插座!4、鍋爐上方還設不設可燃氣體探測器嗎??!!可鍋爐房有點大(層高5米)請指教!
防爆的幾個問題,大家知道一個就回答一個吧,不一定要全回答,謝謝大家!1、請問填料函里用的防爆填料就是防爆隔離密封盒里所用的防爆膠泥嗎?2、防爆接線盒接鋼管的通口自帶的堵頭(一塑料接頭,中間是一個較薄的橡膠圈堵死)是防爆的嗎,不用時需要另加專門的空塞堵頭嗎?3、好多設備的進線口是壓盤式引入裝置,直接接電纜用的,好象沒有螺紋,請問應該怎么接鋼管?
在PMCAD建模的時候輸入混凝土等級為C35,可在TAT里顯示的卻是C25,要每層每個構件修改,請問,有沒簡便的方法?;蚴遣皇擒浖腂UG
我想請教幾個電氣防爆的問題1、防爆配電箱內的電氣元件是普通的元件還是特殊的防爆開關之類的東西?2、我翻了一下手冊,沒有發現有防爆的接觸器和熱繼電器希望哪位高手可以說說在做防爆廠房時,應該如何選擇電氣設備和要注意的地方,先謝謝了!
近日做設計經常涉及所使用材料的等級的選用,要選用合理的材料,這關乎結構的安全,經濟,適用等方面希望大家踴躍發言,這里的材料可以是混凝土,鋼筋,砌體,砂漿等先開個頭(轉貼)結構設計總面臨砼等級的選擇問題。什么結構部位該用多高標號的砼?是不是隨便可以選擇?當然不是。 (1)樓面結構:樓板及梁的砼一般選擇C20~C30比較好,最高不宜超過C40。見高規4.5.2條。 (2)墻:事實上應該和樓面結構一樣,最好C20~C40。因為低標號的砼,延性比較好一點。而高標號的砼,延性略差,而且由于高標號的砼,其水泥用量比較大,水化熱大,常常養護難度大,裂縫較難控制.而且從設計計算角度來說,剪力墻采用高標號砼,也無多大作用。所以像樓板、墻這類大面積大體積的現澆砼,不宜選擇高標號的砼。(3)基礎:由于基礎的砼一般澆筑體積比較大,且一般不由強度控制,所以為了減少不利影響,盡量使用C20~C30。適用于任何類型的基礎,不管獨基、筏板還是樁承臺。此時,基礎設計需注意局部承壓的驗算。 那么高強砼一般使用在什么情形下? 一類情形是框架柱。
我查過很多資料,我國對防爆墻的規范極少,只知道要求鋼筋砼結構。有沒有普遍意義上的防爆墻?其高厚度為多少?如何配筋?我國并沒有對滅火鋼瓶存儲場所的圍護結構要求做成防爆墻的規定。但如果要求一個滅火鋼瓶間的墻具備防爆的功能的話,這墻應該怎么做?謝謝了。
防爆等級分級中有如下條文級 別 最大試驗安全間隙MESG(㎜) 最小點燃電流比MICR ⅡA 1.14>MESG>0.9 1.0>MICR>0.8 ⅡB 0.9 ≥ MESG>0.5 0.8≥MICR>0.45 ⅡC 0.5≥MESG 0.45 ≥ MICR 其中“最大試驗安全間隙MESG(㎜)和最小點燃電流比MICR”怎么理解?具體代表什么意思?與防爆性能有怎樣的關系?哪位老大明白給指教一下,謝先了。
旅館規范上說一.二級旅館的高級客房照明為一級負荷,全國措施上說四星級以上賓館客房照明為二級負荷。問題一:建筑規范上說的六級和旅游規范說的五星是什么關系?問題二:不論客房照明為一級還是二級負荷,一般都需要雙電源供電,但我們每間客房都設了節電型配電箱,照明和插座都由此箱配出,那樣就都成了雙電源了,這樣做合理嗎?請做過四星級以上賓館的朋友不吝賜教,多謝。