  • 防爆區需要設置聲光報警器嗎?

    防爆區需要設置聲光報警器嗎?如果需要,就要加安全柵,我看了海灣的樣本,聲光報警器接口箱只能接一只本安聲光報警器,那么要設置多只聲光報警器的話,就需要多個聲光報警器接口箱和相應的報警線路,是不是?

  • 笑死我,國標聲光報警器這樣翻譯法

    剛剛有一位新手工程師問我,消防聲光報警器英文怎么說,我讓她去查一下,結果她說國標翻成audio-vedio alarm,笑死我!!!雖然我的英文也不是特別好,但我知道也決不可能是audio vedio, 我讓新工程師暫且翻成 photoelectric siren.有那位大俠有更好的翻法望不吝賜教, 謝!

  • 新規中 消防廣播和聲光報警器你們怎么設置的?

    根據新規自動報警系統應設聲光報警器 集中報警系統和控制中心系統應設應急廣播 那么在設計的時候是不不是設置了2種系統后 有應急廣播的地方就應該加聲光報警器 反之一樣 那么我想問下 如果我在寬敞地方設置了應急廣播 在狹小的地方設置聲光報警器 可以嗎 如在車庫 車道設置廣播 而在樓道設置聲光報警行?

  • 請教:已經設置有應急廣播 還須設置聲光報警器?

    電梯前室及走道已經設計有應急廣播,還須在前室設置聲光報警器?規范 5.5.1 未設置火災應急廣播的火災自動報警系統,應設置火災警報裝置。但是已經設計了應急廣播還須設置聲光報警器?

  • 關于SD2200(獅島)消防主機的維保,聲光報警器不叫,和聯動關系

    最近我做了一個關于SD2200消防主機的維保,在做實驗的時候按手報聲光不叫,主機有報警,做煙感實驗主機有報警,聲光還是沒有反應。我才做這個消防主機調試沒多久,但是做的是另一個品牌的,第一次接觸到獅島。求大神講講這個是不是聯動關系沒有弄對呢,謝謝謝謝了,急急急啊,我看了一下這聲光的接線只接入了24V的電壓,沒有急入信號線,用萬用表打了一下沒有電壓,以就是說聲光沒有24V 的電壓。

  • 人體感應聲光報警器有效降低外破事故

    人體感應聲光報警器 一 、概述 經濟水平的提升促進了鄉村向城市化轉變的速度,生活質量的提升讓城市人口數量、汽車等交通工具的數量直線上升,據統計顯示城市內的電力設施外破事故同比增長了百分之三十左右,這給電力部門帶來了較大經濟損失。對此,特力康公司研發了人體感應聲光報警器來對來往行人、車輛提前告警,及時規避這類外破事故的發生。

  • 請問總線型的煙感、聲光報警器最多可以多少分支?

    請問總線型的煙感、聲光報警器最多可以多少分支?

    以海灣為例吧。 上面有4個接線端子,總線接地對角線上,也就是一進、一出?還是說一個螺絲上可以接一根電線(比如1、3就可以接兩條總線),那么反正都是并接的,我1、3接三條總線可以么? 聲光報警只有一個Z1、Z2是接總線的端口,是不是就不能分支了?圖集上好像也沒看到過有超過3分支的。

  • 新火規的“聲光”報警器怎么設置?你怎么看

    新火規的“聲光”報警器怎么設置?你怎么看

    火規6.5.1條“火災光報警器應設置在每個樓層的樓梯口、消防電梯前室、建筑內部拐角等處明顯部位……”新規6.5.2條“每個報警區域內應均勻設置火災報警器……”按此要求,“光”報警器的數量是不是可能會比“聲”報警器多?是否意味將來設計要將“聲”報警器與“光”報警器分開設置?“光”報警器數量較多,“聲”報警器數量少一些?

  • 聲光報警與消防廣播系統的設置

    火災自動報警系統設計規范___5.5.1 未設置火災應急廣播的火災自動報警系統,應設置火災警報裝置。新民規___13.6.4 1設置火災自動報警系統的場所,應設置火災報警裝置.民用建筑電氣設計手冊____P797頁,5(1)未設置火災應急廣播的火災自動報警系統,應設置火災警報裝置。 (4)設置了火災應急廣播的火災自動報警系統,可取消火災報警裝置,但在有無障礙設計要求的場所,應保留光報警.對于這三個說法,大家都是什么意見?歡迎討論.

  • 新火規中消防應急廣播和聲光報警器是必須一起設置么?

    新火規中的消防廣播和聲光報警器必須要一起設置么 ? 本人解讀是在空曠的地方設置消防廣播 在相對狹小的地方設置聲光報警器 這兩個系統應該不是彼此必須存在 當同時存在時候需輪換播放。 但是如果我只用消防廣播 播放次數相對平凡點應該可以不設置聲光報警器, 聲光報警器帶語音功能的也能當廣播用。 這樣其實可以解決兩者都存在時候的邏輯設計錯誤導致的沖突,當然2個系統同時存在,在邏輯不出錯時候更好

  • 聲光報警裝置為什么需要輸出模塊呢

    聲光報警裝置為什么需要輸出模塊呢?怎么確定模塊的數量,一個模塊可以帶幾個聲光報警裝置.模塊與聲光報警裝置之間有什么關系?

  • 事故信號傳至聲光報警裝置

    大家好,在合同協議中遇到事故信號傳至聲光報警裝置的要求,我是新手還沒遇到過,我們事故報警常規來說是通過后臺監控系統,哪位大俠介紹一下兩者的聯系,如果有聲光報警裝置的實際應用給我發個相關資料。謝謝!

  • RBT-6000-FZ天然氣聲光報警

    主要特點◆RBT-6000-FZ天然氣聲光報警 測量準確 傳感器使用進口敏感元件,具有精確度高,互換性強,可靠性高等特點?!?數字信號 與模擬信號4-20mA標準電流信號相比,調換前無需先進行調試,可隨時隨意調換氣體探測器的位置,維護更方便。優點準確率高,傳輸距離

  • 第19課,嘀嘀嘀間斷聲光報警信號試驗

    第19課,嘀嘀嘀間斷聲光報警信號試驗

  • 請問最簡單的煙霧聲光報警系統怎么做?

    現在有一個工廠需要在男廁所里裝一個能探測是否有人抽煙的簡單聲光報警系統...我沒做過消防方面所以一頭霧水想在這里問一下大家這個系統是怎么實現的?

  • 火花探測器,火花報警器,火花熄滅器

    現行木材、金屬、化工、鍋爐等中,隨著對環保要求的提高,越來越多的粉塵或物料通過密閉的管道進行輸送和集中處理。這樣的處理方式極大地提高了環境質量,加強了集中處理的工藝能力,但同時也引發出新的安 全隱患。在這樣的管道輸送系 統中,有充足的可燃原料和氧氣。而生產過程中不可避免地產生出引燃源——火花。那么在引燃源(火花)造成大規?;馂摹⑸踔帘ㄖ?,有效地預警和排除,成為控制這類火情的關鍵。更多咨詢江西世紀行小劉《189-7993-7381》 粉塵的火災常常在除塵器、料倉和干燥設備中發生,危及人的生命,造成財產的巨大損失以及中斷工廠生產。這些均由在生產加工或干燥易燃物料過程中,在氣力或機械輸送系 統輸送物料到以上區域時,產生的火花或余燃未盡的燃屑所造成的。系

  • 關于simplex火災報警器的問題

    大家好,我單位安裝了一套simplex4120火災報警主機,一直以來運行比較穩定,但是近來總是會無緣無故的報警,是屬于系統報警,在主機的顯示上面也看不出來是哪里的問題,請教大家這是怎么回事啊,謝謝了。

  • 聯網煙霧報警器是如何報警的?

    聯網煙霧報警器又稱煙霧感應器,可以與與火災報警控制器聯網、通訊組成一個報警系統,當發生報警時,現場無聲音,主機有聲光提示,根據傳感器的不同我們將聯網煙霧報警器分為了離子煙霧報警器和光電煙霧報警器兩種,其中: 1、離子煙霧報警器:離子煙霧報警器有一個電離室,離子室所用放射元素--镅241(Am241),強度約0.8微居里左右,正常狀態下處于電場的平衡狀態,當有煙塵進入電離室會破壞這種平衡關系,報警電路檢測到濃度超過設定的閾值時會發出報警。 2、光電煙霧報警器:光電煙霧報警器內有一個光學迷宮,安裝有紅外對管,無煙時紅外接收管收不到紅外發射管發出的紅外光,當煙塵進入光學迷宮時,通過折射、反射,接收管接收到紅外光,智能報警電路判斷是否超過閾值,如果超過發出警報。 聯網煙霧報警器,小小的一個設備是如何做到有效報警的,接下來小編就

  • 關于消防報警,不設消防廣播只設聲光報警是否可行

    現有一個1000多平的廠房,為節約成本,現對火災報警這塊不設消防廣播只設聲光報警是否可行,能通過圖審嗎,要注意那些事項。

  • 有帶漏電聲光報警而不脫扣的塑殼斷路器嗎?

    我畫的是剩余電流互感器接漏電火災報警器,我們領導說直接用漏電開關,注明漏電只作用于報警不作用于脫扣。因為負荷是消防用電,所以不能脫扣。