  • 教大家如何安裝防靜電地板

    防靜電地板又叫做耗散靜電地板,是一種地板,當它接地或連接到任何較低電位點時,使電荷能夠耗散,以電阻在10的5次方到10的9次方歐姆之間為特征。那防靜電地板怎么安裝?防靜電地板的安裝 對鋪設場地的要求1、地板的鋪設應在室內土建及裝修施工完畢后進行;2、地面應平整、干燥、無雜物、無灰塵;3、地板下可使用空間,布置敷設電纜、電路、水路、空氣等管道及空調系統應在安裝地板前施工完畢;4、大型重設備基座固定應完工,設備安裝在基座上,基座高度應同地板上表面完成高度一致;5、施工現場備有220V/50HZ電源及水源。防靜電地板施工步驟1、認真檢查地面平整度及墻面垂直度,如發現有重大缺陷或需要局部改造,應向甲方有關部門提出;2、拉水平線,并將地板安裝高度用墨線彈到墻面上,保證鋪設后的地板在同一水平內,測量室內的長度、寬度及選擇基準位置,并在地面彈出安裝支座的網絡格線,以保證鋪設整齊、美觀,同時盡量減少地板的切割;3、將要安裝的支座調整到同一需要的高度并將支座擺到地面網格線的十字交點處;

  • 如何鑒別劣質防靜電地板

    防靜電地板由于其利潤較為客觀,市場競爭相對沒有別的行業那么激烈,于是這幾年來眾多廠家紛紛進入了防靜電地板這個領域。但由于防靜電地板目前還沒有完整規范的檢驗標準,導致了市場上出現了越來越多的劣質產品,這些劣質產品不僅打擊了消費者購買防靜電地板的信心,也給行業帶來了極壞的影響。今天我們就來介紹一下如何鑒別劣質防靜電地板。 1、首先在防靜電地板的厚度上,劣質防靜電地板會在標準的厚度上進行偷工減料,比如將厚度從0.8mm降低到0.3mm、0.4mm,這樣的厚度根本達不到應有的強度,容易造成防靜電地板的斷裂。 2、橫梁管壁厚度從0.8mm/1.0mm減薄到0.3mm、0.4mm,因橫梁太軟造成地板四周邊翹 起來,嚴重的造成地板塌陷、斷裂問題。 3、防靜電貼面的厚度上的偷工減料,標準的厚度,南方必須是0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm,而北方地區則必須在1.2mm以上。劣質防靜

  • 請教PVC防靜電地板的測試

    馬上要進行PVC防靜電地板測試了,哪位高手介紹一下電子廠的PVC防靜電地板的測試,電導率、測試標準、測試儀器等等,讓我們學習學習,在凈化行業,我是新手。

  • 教你認識什么是防靜電地板

    防靜電地板又叫抗靜電地板,國外叫做antistatic floor,根據面層電阻值大小分為導靜電型和靜電耗散型。 防靜電地板的主要類別: 1、全鋼抗靜電活動地板 此地板以優質鋼板經沖壓焊接后,注入高強度輕質材料制成。強度高,防水、防火、防潮性能優良,適用于承載要求很高的 設備機房、程控機房、監控機房。 2、復合防靜電地板 此地板是以刨花板水泥刨花板或者硫酸鈣為基材,市場差距很大,高檔的復合地板是國內外高檔機房的首選 3、鋁合金防靜電地板 此地板是鋁合金材料熔煉后經機械加工而成,強度高,防火、防水性能優良,板基有回收價值,在電力行業應用比較多。 4、陶瓷防靜電地板和防靜電瓷磚(地磚),適用于保需要高耐磨架高地板的場合 5、直鋪式pvc防靜電地板 ,又稱為cleanroom floor,該產品是以pvc樹脂為主體,經特殊加工工藝制作而成,pvc粒子界面間形成導靜電網絡,具有永久性防靜電功能。外觀似大理石,具有較好的裝飾效果。適用于電信、電子行業程控機房、計算機房、潔凈廠房

  • 關于防靜電地板和導電粉的做法

    本人現急切想了解關于防靜電地板的做法。傳統的做法,是在普通地板的上面,做一層專用防靜電地板,但是該地板遠高于原地面,現有個新項目,有需要防靜電地板,經查詢,普通的水磨石做法中,添加鋼絲接地網及導電粉,查詢了好多資料,介紹導電粉的不少,但導電粉的種類太多,同時,導電粉的使用比例也未見說明,要是打算在地面中摻入導電粉,那么摻入比例,相對于水泥來說,多少才合適呢?

  • 詢問下防靜電地板的問題

    我目前理解的,和百度的: 防靜電地板又叫做耗電地板,是一種地板,當它接地或連接到任何較低電位點時,使電荷能夠耗散,以電阻在10的5次方到10的9次方歐姆之間為特征。 那么問題來了,如果控制室內人員身上帶有靜電電荷,而地板表面電阻那么大,地板如何使得電荷耗散到大地呢?

  • 消控中心是否要做防靜電地板

    我們是一醫院病房樓建筑,為20層,消控中心設置在一層,監理提出由于是跟智能化監控合用,必須要做防靜電地板,我想請教是否要做,如果要做的話,要架高多少才好讓管線從底下通過,謝謝。

  • 臨塑PVC耗散型防靜電卷材地板

    知識點:靜電耗散型材料 防靜電地板又叫做耗散型防靜電地板,當它接地或連接到任何較低電位點時,使電荷能夠耗散,以電阻在10的

  • 防靜電架空地板施工技術交底

    防靜電架空地板施工技術交底 1 操作程序 刷素水泥漿一道→20厚1:3水泥設計找平層表面提漿抹光 → 刷絕緣漆三道 → 排板彈線 → 擺放支座、桁架 → 安放地板 2 施工要點 2.1場地準備:在鋪設前,應認真檢查地面平整度及墻壁垂直度,如有重大缺陷應先行改造。地面應清潔,干燥、無雜物、無灰塵。 2.2排板彈線:測量室內長度、寬度及選擇鋪設基準位置,繪出地板排板圖,彈出控制線,應盡量減少地板的切割,且整齊美觀。 2.3鋪設: 將所有支座調整到同一設計高度,按墨線擺放支座,并將桁梁固定到支座上。支座高度調整,必須通過調整螺母進行,不得使用任何物品塞墊。 用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之在同一水平面內,又互相垂直。上下調整螺母必須與面、底座旋緊,用吸板器將活動地板擺放到桁梁上。若靠近墻邊處剩余尺寸小于活動地板的長度,用切割活動地板的方法進行拼補,并將切割端面涂刷防銹漆。 3質量標準 3.1活動地板架空空間應清潔,無遺留物。 3.2地板表面無劃痕、無涂層脫落

  • 變配電室電纜溝及防靜電地板

    請教各位: 能不能講一下變配電室中什么情況下做防靜電地板,什么情況下做電纜溝敷設電纜,這兩種方式應該怎么選擇,各自的優缺點是什么?依據的規范是什么?還有就是這兩種的造價分別是多少? 不甚感激。。。

  • 防靜電地板上如何安裝型材玻璃隔墻?

    機房的防靜電地板上需要安裝型材玻璃隔墻,型材可以直接受力在地板骨架上嗎?或者用其他什么方式?請指教大家,說的詳細點,謝謝了!

  • 敷設防靜電地板的房間接地怎么做?

    由于剛涉及弱電,對于有些接地不知怎么做? 機房敷設完靜電地板后,接地怎么做,是就把設備用25平方線引到接地極就可以了嗎?接地電阻必須達到<1歐嗎? 監控控制室也敷設了防靜電地板,接地也必須做嗎? 還請大家能給我些意見!

  • 防靜電地板金屬支架是否需接地

    某廠房操作室內所有的電控柜都與廠房的主鋼筋作了接地連接,防靜電地板金屬支架未作接地,與電控柜的基礎槽鋼相碰,有打火的現象,估計是廠房內有一臺電焊機的地線正好搭接在該廠房的接地鋼筋上,將防靜電地板金屬支架與接地主鋼筋焊接后,故障消失;而在同一廠內的另一廠房,防靜電地板金屬支架未作任何處理,卻沒有任何打火的現象發生,請各位高手分析一下,是什么原因造成的?多謝了

  • 全鋼防靜電地板施工工藝 安裝規范

    一、 對鋪設場地的要求 1、 地板的鋪設應在室內土建及裝修施工完畢后進行; 2、 地面應平整、干燥、無雜物、無灰塵; 3、 地板下可使用空間,布置敷設電纜、電路、水路、空氣等管道及空調系統應在安裝地板前施工完畢; 4、 大型重設備基座固定應完工,設備安裝在基座上,基座高度應同地板上表面完成高度一致; 5、 施工現場備有220V/50HZ電源及水源。 二、 地板安裝鋪設工具 1、 云石切割鋸;2、激光水平測定儀、網絡激光掃描儀;3、水泡水平儀、卷尺、墨線;4、吸板器、螺母調整搬手、十字螺絲刀;5、吸塵器、笤帚、拖布。 三、施工步驟 1、 認真檢查地面平整度及墻面垂直度,如發現有重大缺陷或需要局部改造

  • 鄭州星光防靜電地板有限公司 產品展示

    鄭州星光防靜電地板有限公司 產品展示

    全鋼防靜電活動地板+鄭州防靜電地板+河南防靜電地板 產品品牌: 產品型號: 參考價格: 參數介紹 材料/材質:尺寸:產品顏色: 銷售單位:元/平方生產廠商:原產地:鄭州 產品介紹 全鋼防靜電活動地板 【規格型號】 HDG 600×600×30mm HDG 600×600×35mm 【地板組成】 全鋼抗靜電活動地板采用優質合金冷軋鋼板,經拉伸后點焊成形。外表經磷化后進行靜電噴塑處理,內腔填充發泡水泥,上表面粘貼高耐磨防靜電貼面(HPL)或網孔式PVC貼面,四周鑲嵌導電邊條。 【系統組裝】 系統組裝由地板、桁梁、支座組成。桁梁和自身高度可調的支座用螺釘連結成穩固的下部支承系統,地板鑲嵌入桁梁圍成的方格內。 【應用范圍】 該抗靜電架空地板廣泛應用于電子計算機房、衛星地面站機房、電臺控制室、電視發射臺控制室、微波通信站機房、程控交換機房、潔凈廠房、電子儀器廠裝配車間、機密光

點擊加載更多

防靜電地板報價

防靜電地板報價專題,為您提供防靜電地板報價相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防靜電地板報價 相關的專業交流討論,更多防靜電地板報價相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

防火巖棉板

防雷地極