12層純住宅,沒地下室。甜面設置72立方米消防水池。消防主泵設在天面泵房,請問還需要穩壓設備嗎?最不利點到消防水箱底不足7米
因為建筑空間及結構處理的限制,單個水箱容積不能滿足要求,那么設兩個水箱時,穩壓增壓設備(泵、氣壓罐)是設一套還是兩套?懇請您的指教,先謝了!
在做一個設備基礎,類似基坑,土壓力作用下,底部彎矩較大,地下水位很高,地下水是弱腐蝕性,保護層為50mm,如果控制裂縫0.2的條件下,配筋很大,有做基坑外側防水的前提下,裂縫控制可以放松至0.3嗎,找了規范,沒有找到這個規定,求解~~
當前,生產企業對有胎防水卷材生產線的自動化改進升級大多集中在后端的打卷、插紙管、碼垛等設備上,而對開卷設備這一生產線上首個設備的質量、精度、自動化水平不是很重視。其實,開卷設備的好壞,關系到胎布的張力、跑偏等,會直接影響整體生產線的高速穩定運行。在此,介紹了一種新型自對中無軸開卷設備,其相對于目前常用的開卷設備在自動化水平、張力控制、胎布跑偏等方面都有了很大進步。
文章來源天津賽智灌漿設備有限公司,轉載請注明出處 天津賽智研發的煤礦注漿防水加固制漿站成套設備以優化的工藝流程,實現各種物料混合制漿和灌漿,通過實際應用表明,該系統安全可靠。 高速渦流防水制漿系統配置 天津賽智高速渦流防水制漿系統由高速碎漿機,儲料倉,螺旋輸送機,高壓灌漿泵,供水泵,自動制漿控制系統和漿料管道組成。 煤礦注漿防水加固技術參數 灌漿材料:各種粉末材料,如水泥和粉煤灰 漿料準備:配備儲料倉。采用套筒渦流高速制漿系統,制備的漿料準確,分散,流動性好。制漿密度可在1.1和1.8之間任意調節。 配料和制漿控制系統:干燥物料,水和泥漿都經過稱重和準確控制。使用
屋頂水箱設置高度不滿足最不利點靜水壓力要求,按規范要求應設增壓設備,一般做法是在水箱附件設置增壓設備,從水箱吸水。但我見過有人將增壓設備設在地下室消防水池旁,從消防水池吸水。 我個人認為這樣不合適。大家討論一下看這樣是否可以,為什么
本人很新手,請教各位高手,泵房的設備層標高如何確定。例如,消防水池的標高為-3.5m,那么泵房設備層的標高取多少合適呢?
頂層消防水箱穩壓設備如何選型?穩壓泵的流量和揚程如何計算?穩壓罐的容積計算?希望哪位大蝦幫我解決一下!最好提供參照哪個公式!在哪本書上能夠查到!謝謝
一 、高規中說高位消防水箱設置高度應保證最不利點消火栓的靜壓,不超過100m的建筑不小于7m,不滿足需設置增壓設施。疑問:如果設置高度滿足要求,7m的靜壓能否滿足最不利消火栓的滅火要求,10m充實水柱的栓口壓力需要約20m(噴嘴16.5m+水損3.5m)。二、在圖集98S205消防增壓穩壓設備選用與安裝里有這樣一段話 運行控制全過程: 根據計算求的消火栓系統或自動噴水滅火系統中最不利點所需的消防壓力P1,作為氣壓水罐的充氣壓力。通過計算所需安定的氣壓罐規格及α值求得P2,并設定Ps1=P2+(0.02~0.03),Ps2+Ps1+(0.05~0.06)。平時管道如有滲漏等泄壓情況,控制穩壓泵不斷補水穩壓,在Ps1、Ps2間反復運行。一旦有火情,管道系統大量缺水,造成Ps1壓力下降,降至P2時發出報警信號,立即啟動消防泵,消防泵啟動后,穩壓泵自動停止,直至消防泵停止運轉,手動恢復設備的控制。P1-最不利點消防壓力P2-消防泵啟動壓力Ps1-穩壓泵啟泵壓力Ps2-穩壓泵停泵壓力疑問1:如果不
1、根據高規“7.4.7.2 高位消防水箱的設置高度應保證最不利點消火栓靜水壓力。當建筑高度不超過100m時,高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.07MPa;當建筑高度超過100m時,高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.15MPa。當高位消防水箱不能滿足上述靜壓要求時,應設增壓設施?!?,穩壓設備只要滿足最不利點的靜壓要求即可,而一般設于屋頂的侠虽即使不能滿足最不利點0.07MPa靜壓的要求,相差也不會很大,那么選穩壓泵揚程的時候隨便選個5~10m就已經超過規范最不利點的靜壓要求。2、98S205十一.2中“本設備設在高位水箱間從水箱自灌吸水,且最不利點消火栓低于設備時,消火栓系統計算公式:P1=H3+H4(mH2O)”式中H3為水龍帶及消火栓本身的壓力損失,H4為水槍噴射充實水柱長度所需的壓力。即選型的時候須滿足動壓的要求。疑問:當采用區域消防(上海叫總體消防)時,消防水箱到其它樓宇之間的消防管路比較長的情況下,在消防初期由消防水箱供水時,其水頭損失在
屋頂消防水箱滿足不了高規要求,須設置增壓設備,現在天面設置管道泵進行加壓,因工程有消火栓和自噴,須設置四臺管道泵,每系統兩臺,一用一備,那么管道泵的揚程應是多少??流量規范有說明。接管時,水箱除向加壓泵接出水管外,是否還應向消防管網系統接管??
高規 7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。意思是不是高層建筑的屋頂水箱的增壓設備的流量不能大于6L/s(消火栓給水系統不應大于5L/s+自動噴水滅火系統不應大于1L/s)
圖紙簡介: 本圖為某高層辦公及寫字樓為一體的消防水池及泵房設備的定位圖、消防水池及泵房設備的平面圖、消防水池及泵房設備的系統圖。 投稿網友: qq_1401581345901 上傳時間: 2014-06-05
圖紙簡介: 本圖是消防水炮井的安裝條件大樣圖,包括消防水炮尺寸和炮井剖面圖。 投稿網友: seven7love 上傳時間: 2014-06-16
1、臨時高壓消防給水系統的高位消防水箱的有效容積應滿足初期火災消防用水量的要求,并應符合下列規定: 1)一類高層公共建筑不應小于36m3,但當建筑高度大于100m時不應小于50m3,當建筑高度大于150m時不應小于100m3; 2)多層公共建筑、二類高層公共建筑和一類高層居住建筑不應小于18m3,當一類住宅建筑高度超過100m時不應小于36m3; 3)二類高層住宅不應小于12m3; 4)建筑高度大于21m的多層住宅建筑不應小于6m3; 5)工業建筑室內消防給水設計流量當小于等于25L/s時不應小于12m3,大于25L/s
柔性防水套管A型解決水處理設備防水問題 水處理設備一般包括預處理系統、反滲透裝置、后處理系統、清洗系統和電氣控制系統等。柔性防水套管A型其主要作用是去除水中的雜質,使出水滿足使用要求。柔性防水套管A型是在反滲透不能滿足出水要求的情況下增加的配置。設計特點通過增大對水的壓力達到對水的深層過濾。水處理設備除了包括一般的過濾器之外,還具有過濾器、顆?;钚蕴窟^濾器和壓縮活性炭過濾器。過濾器具有比一般過濾器更的過濾功能,能更好地過濾水中的雜質。柔性防水套管A型是一種常見的管道配件,利用這種膜可以實現對原水的超過濾,同時可以把水分成較高濃度和低濃度。 1、保持安裝前的清潔性 由于柔性防水套管A型是密封件,流通介質,如果接頭安裝前,有空氣、及其他污染物混入的話,就易造成接頭密封件磨損,堵塞通道、安裝密封存在隱患。 2、留意柔性防水套管A型適用環境 柔性防水套管A型適用環境受溫度、壓力、介質、轉速的影響,所以當上訴4個要素其一發生異常,都會加劇接頭的損壞。這是由于殼體和密封件在設計上是遵循上述參數設定的,一旦超過峰值
請教給位:變頻供水設備可以直接供水至消防水箱嗎?如何控制呢?因為以前見的多的都是加壓泵直接供水至消防水箱,采用浮球閥控制.有誰知道嗎?
自噴規范10.3.2要求,可以用氣壓供水設備代替屋頂消防水箱。但是氣壓供水設備有多種形式。由于位于北方項目,采用鋼結構時,使用屋頂水箱,建造屋頂水箱間防凍很不經濟。現在多采用氣壓頂壓設備代替。那么存在以下問題,歡迎大家討論:1. 氣壓頂壓設備的容積如何設計,是否按照大于18立方的,取18立方;2. 消火栓和噴淋系統是否可以共用;3.氣壓供水設備都有哪些形式4.有無標準的圖集可選
找遍了所有消防箱泵一體化的圖集,只找到蘇 S/T08-2009 智能型箱泵一體化泵站設計圖集,但這個圖集里只有生活用水和屋頂消防增壓穩壓設備的箱泵一體化設備,在我們的現實工程中,有沒有將消防水池和消防水泵集成在一起的箱泵一體化水箱呢?