亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 地暖分集水器有哪些功能?

    地暖采暖時熱量通過大面積的地面,主要以輻射的方式向地板以上的空間溫和而均勻散發,使人體感受到熱照和空氣溫度的雙重熱作?,被公認為最舒適的采暖方式。

  • 急!關于分集水器的水利平衡

    大家好!現在小弟遇到一個問題。就是從鍋爐房出來的熱水到分集水器,然后一路廠區供暖,我算了下大概32m水柱,一路直接接到板換,大概只有5m水柱,兩者相差這么大,能通過分集水器達到平衡么?是否需要增加二次泵?

  • 關于分集水器環路個數的問題

    分集水器分六個環路可以嗎,我看技術規程上說只要不超過8個就行,但是實際工程我看一般都是3個或4個,分六個會有什么問題嗎,請哪位大俠幫小弟回答一下

  • [討論]分集水器問題專題

    問題1:分、集水器如果垂直安裝,會有什么影響?問題2:如果垂直安裝,分集水器下端距離地面不小于150mm,指的是裝飾層地面嗎?希望大家將分、集水器問題匯總、解答一下,謝謝了

  • 分集水器的設計壓力如何確定???

    大家好!在此向大家請教一下,采暖空調用分集水器的設計壓力是如何確定的呢?和系統工作壓力有什么關系么?還請大家不吝賜教,蝦米在此不勝感激?

  • 分集水器之間的閥門作用

    分集水器之間的閥門作用

    電動旁通閥兩側和其上方的對夾式蝶閥分別什么作用啊。。。???

  • 二次泵系統取消分集水器

    各位大俠,工藝性水冷空調系統,主管道大環路布置,二次泵系統,取消分集水器,需要注意什么,有什么影響。如果是一次泵系統呢,同樣如果取消分集水器,各房間均接到主環路上。希望大家討論一下,謝謝。

  • 分集水器可以在墻內暗裝嗎

    本帖最后由 dayingtao 于 2015-3-17 16:22 編輯 分集水器可以像消火栓似的在墻內暗裝嗎?有沒有見過具體實例的,盤管出地面與分集水器連接部分怎么處理?

  • 分集水器的尺寸比較,系統的壓力

    請教各位同行幾個小問題:1.同一個系統的分、集水器尺寸誰大誰小,是什么造成的,和壓力、水溫有什么關系嗎?2.對于冷凍水或冷卻水系統,我們做打壓試驗的那個壓力值是系統處處的壓力值嗎?水泵進出口的壓力一樣嗎?為什么?

  • 還有比這更全的分集水器知識嗎?

    還有比這更全的分集水器知識嗎?

    要想了解分集水器的知識,不得不說先提到地熱供暖的原理?地板輻射供暖是一種先進的供暖方式。其工作原理是往鋪設的地板或地磚下的采暖管環路通入循環熱水或直接鋪設發熱電纜,從而加熱地板,熱量通過大面積的地面,主要以輻射的方式向地板以上的空間溫和而均勻散發,使人體感受到熱照和空氣溫

  • 關于采暖管井內的分戶分集水器的討論

    關于采暖管井內的分戶分集水器的討論

    關于采暖管井內的分戶分集水器的使用,有如下問題:1、為什么要使用分集水器,直接在立管上安裝支管不是更省事嗎?2、若安裝分集水器,是垂直安裝還是水平安裝,哪個更好?

  • 分集水器在衛生間的困惑

    目前施工方把分集水器定在衛生間,共6個回路,都要從衛生間門口出來,地暖管是16的。我有幾點擔心,地暖管出衛生間是從低到高,是否會影響排氣,還有門口會不會出現空鼓?另外會對處理防水帶來隱患嗎?

  • 不可小覷的分集水器,記得收藏

    知識點:集水器

  • 請教各位大俠關于分集水器選擇的3個問題:

    請教各位大俠關于分集水器選擇的3個問題: 1.圖集05K232中分集水器的斷面流速有0.1,0.3,0.5,0.7,1.0幾種,各位一般是選多大的?選擇的標準是什么? 2.管之間中心距為什么要d1+d2+120這么大,我覺得[(d1+d2)/2]+保溫厚度+120已經足以滿足操作要求了. 3.以前聽說筒體直徑要=2倍的最大接管直徑,這似乎是錯誤的.圖集上只說明要比最大接管直徑大2檔以上 謝謝!

  • 為什么分集水器要求是銅質的

    地板采暖規范有一條規定,要求于塑料加熱管接觸的管件及分集水器要求是銅質鍍鎳,針對為什么要求用銅的,有些看法是:1、銅易產生電離子防止水中的微生物產生生物泥 2、不產生水銹我感覺這些觀點不全面,是不是和銅的熱膨脹收縮系數有關呢?請專家解答

  • 標準層和頂層的分集水器環路可以一樣么?

    頂層盤管間距密,如果按照標準層的環路來考慮,長度就會增加10-20多米,請問,用不用增加環路了?可實際也不很長,標準層70米,現在是84米.問題是,雙管系統,頂層是最不利的地方,害怕不熱.

  • 請教:關于機房的分集水器的平衡管的問題

    先淺談一下我最近請教別人的一些想法:一般不管是定流量和變流量系統分集水器都應該設置平衡管 還有管徑一般是比主管徑小2號 有人說定流量的小系統就不用設計了 那范圍應該是多大 還有我以上說的都對嗎 請各位大俠指教

  • 分集水器,分氣缸設計指導

    教你如何設計分集水器,分氣缸,國家建筑標準設計圖集。

  • 空調分集水器屬于特種設備?

    我們工程已經完工并投入使用,昨天特種設備單位來檢查蒸汽鍋爐房,看到空調機房的空調用分集水器就說這個也屬于特種設備,需要報驗。我在任何地方也沒有聽說過分集水器要報特種設備的,請各位兄弟幫忙分析分析特種設備的特征。