我們項目采樣大金VRV,室內灰塵較多,運行一段時間后,回風口有較多粉塵,機器內也有大量粉塵,問下各位大俠,風機盤管的表冷器盤管是否會受到較大污染,進而影響送風效果。影響因素會占多大比重,如果清洗是不是肯定要拆卸機器的?謝謝大家!
有個問題請各位大俠幫忙解決一下:中央空調末端風機盤管內循環水用的是未經處理的井水,井水雜質較多,用的時間長了就在風機盤管內的管道上結了一層污垢,導致現在風機盤管的制熱效果變差,請問怎樣把這些污垢清洗處理掉呢?
嵌入式風機盤管機組,由于是安裝在房間的天花板內,俗稱“天花機”。 與其他風機盤管相比有以下優點:安裝在天花板內不占用室內面積;與裝修同步進行,連接管道也裝在天花板內,使房間內更加美觀、漂亮;可以靈活的安裝在天花板內的任何位置,四面出風,使房間溫度更加均勻,感覺更加舒適。
小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理???而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了
市場上現行的風機盤管清洗機在嚴格的意義上說不具備設備的特點并且不能夠承受實際清洗工程的檢驗。我公司在歷次清洗工程中嘗試著使用市場上現有的風機盤管清洗機,發現其中要諸多問題,如:設備需多人操作、設備開關設置不合理、設備動力件本身選型不符合工程特性、槍體無智能、自流量調節開關需人為控制等等狀況, 通常在使用市場傳統風機盤管清洗設備的時候,廠家提供的管件十分長,而在清洗末端的閥件控制上處理的相當拙劣,只是控制了清洗端是否出水來開關操作,然而在清洗端關閉水流的時候,在遠處的清洗設備仍然在不停的工作。出于對設備的使用設備及維保的要求,廠家也給出了相應的控制辦法,即不惜多增加一名員工單獨控制設備開關,當清洗端的員工結束一個工序的操作需要關閉清洗端出水時,不僅要關閉出水端的閥件,同時還需示意設備端的操作人員關閉設備。不難發現,我們在為設備的設計買單,對于一個風機盤管清洗工程來說,施工方不僅投資了設備成本,還為設備操作無謂的增加了人力成本。 在發現以上重要問題之際,市場各方迫切的需要能夠減低使用者投資成本的設備來增加自身的競爭力。于是,我們在實際的清洗工程中自行研發出顛覆傳統概念、切實貼近
滿足不同場合的設計選用,風機盤管種類有:臥式暗裝(帶回風箱)風機盤管、臥式明裝風機盤管、立式暗裝風機盤管、立式明裝風機盤管、卡式二出風風機盤管、卡式四出風風機盤管及壁掛式風機盤管等多種。風機盤管的選型是關鍵問題。按空調房間的最大冷負荷選用風機盤管是空調系統設計中常見的做法,其目的是保證高峰負荷時的房間溫度。而實際上空調房間運行的絕大部分時間都不會處于高峰負荷,使供冷量過剩,而切換到中、低檔運行以降低冷量輸出,從而維持房間的熱平衡。選擇風機盤管機組,除供冷量滿足計算冷負荷要求外,還要求滿足其顯熱量和潛熱量的匹配滿足房間熱濕比的要求;風量則須滿足送風溫差、換氣次數及氣流組織等使用要求。風機盤管做為中央空調的末端設備,其質量的好壞決定了室內的空調效果。同時,其清洗問題也直接影響著中央空調的使用效果。大氣中的灰塵微粒很多,在長期的抽、回風作用下,風機的鋁翅片積滿了灰塵污垢,此時一方面影響了冷凍水與熱空氣的熱交換使空氣溫度下降受影響;另一方面還影響了經熱交換后有所降溫的冷空氣的送出,造成開了空調而房間仍然不冷的現象。因為中央空調主機經過制冷后把7度的水送進風機盤管,
知道哪些因素會影響中央空調質量嗎?風機盤管做為中央空調的末端設備,其質量的好壞決定了室內的空調效果。同時,其清洗問題也直接影響著中央空調的使用效果。 大部分風機盤管都安裝于豪華吊頂之上,造成維護工作的諸多不便,在風機盤管運轉正常狀況下,業主常常忽視了它的清洗保養,日積月累的灰塵、污垢堆積在翅片和葉輪上,造成風機盤管的能耗不斷增加、使用壽命縮短,同時室內空氣被嚴重污染,帶來健康隱患。例如:制冷制熱效果不佳。 新風機組和風機盤管的清洗方法一般分為:干式清洗法,濕式清洗法;
風機盤管又稱中央空調的末端設備主要由低噪聲電機、盤管等組成。風機將室內空氣或室外混合空氣通過表冷器進行冷卻或加熱后送入室內,使室內氣溫降低或升高,以滿足人們的舒適性要求。然而、大氣中的灰塵微粒很多,在長期的抽、回風作用下,風機的鋁翅片積滿了灰塵污垢,此時一方面影響了冷凍水與熱空氣的熱交換使空氣溫度下降受影響。
中央空調風機盤管的拆卸清洗.rar
一、關閉風機盤管的冷凍水進出閥門。打開風機盤管排氣閥放水: 1. 排氣閥出水,并由大到小到無水出,說明冷凍水進出閥門完好,可繼續做第二步工作; 2. 排氣閥不出水,有可能排氣閥被堵,可打開冷凍水進水閥門,用沖水的辦法排去污物; 3. 排氣閥出水不斷,有可能閥門沒關緊,擰緊冷凍水時進出閥。擰緊冷凍水進出閥門后,仍出水不斷,說明閥門壞,上報主管。 二、切開Y型過濾器保溫層,打開Y型過濾器螺蓋,用容器接水,取出濾網。打開冷凍水出水閥門,利用回水壓力,反沖散熱盤管污物,直到出清水,再關閉出水閥門,將清洗后的濾網裝入,封閉螺蓋。
一個酒店的客房的風機盤管參數如圖所示:我想問總的計算功率是多大?是制冷量的功率和風機功率的總和嗎?
在實際設計中發覺所選用的風機盤管的冷量和風量比通過計算(露點送風)的冷量和風量要大不少,這樣會不會造成風機盤管出風口溫度過低而造成送風口結露,如果會那應該如何選擇風機盤管,以保證滿足設計要求同時不結露
對于一棟寫字樓的空調系統設計,我選擇的是風機盤管加新風系統,可是在選風機盤管的時候,應該是根據本棟樓的總負荷選擇還是根據單個辦公室的負荷計算?問題有點太傻,不過本人實在是不甘妄下定論啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行謝過了!!謝謝!
上傳《中央空調系統風機盤管的選用原則》,請參考!
1.房間的冷負荷,請問大家都是怎么確定?是逐一計算還是根據經驗估算?2.風機盤管是根據負荷確定的吧?是不是不同廠家的風機盤管性能參數是不一樣的?3.水力計算時,供回水管內的流量是不是根據盤管的性能參數中的流量?管中的流速有何要求?凝水管又是如何確定?先謝過大家了!
風機盤管系統設備連線:從接線盒到風機盤管\電動兩通閥所用的電線是否是設備自帶的?謝謝!!小弟我不知道怎么計算這部分了.
既然有房間溫控器控制水路的電動兩通閥開度來調節室內溫度,為什么還要風機的三速開關?有什么調節作用嗎?還是僅僅是為了滿足使用者對風速的習慣?
一空調系統,采用電磁兩通閥控制風機盤管溫度,在供回水總管上沒有裝壓差旁通;但是其主機采用多個模塊可以逐步卸載,甚至關機,請問這種情況下是否一定要加壓差旁通!并且在局部有部分三通閥門的情況下,局部的電磁三通閥是否能夠負擔整個系統的旁通作用呢