風機用變頻器原理接線圖
發個AB的PowerFlex400變頻器與PLC連接的典型接線圖,希望有人能用的上... 還有配套的參數設置,需要的話我再發~
AB-POWERFLEX400變頻器典型接線圖,有PLC控制,希望對大家有幫助啊。。。
變頻器ATV71就地、遠程接線圖
變頻器介紹變頻器是應用變頻技術與微電子技術,通過改變電機工作電源頻率方式來控制交流電動機的電力控制設備。變頻器主要由整流(交流變直流)、濾波、逆變(直流變交流)、制動單元、驅動單元、檢測單元微處理單元等組成。變頻器靠內部IGBT的開斷來調整輸出電源的電壓和頻率,根據電機的實際需要來提供其所需要的電源電壓,進而達到節能、調速的目的。
如圖,中間偏上一點有個“[PLC]"端子,名稱就叫“PLC信號電源”,功能說明為“連接PLC的輸出信號電源”,是給PLC的輸出信號提供電源嗎?PLC本身不是有電源嗎?哪位能給說一下這到底是干什么用的?謝謝!
空調水泵變頻器控制接線圖,有什么不合理的地方,請指正.
圖紙簡介: 本圖為施耐德ATV61HD18N4變頻器一拖二接線圖,此接線圖設有手動、自動操作開關,使用方便,操作簡單。 投稿網友: tcmxyec 上傳時間: 2013-08-20
圖紙簡介: 此圖紙是PLC接線圖,內容有:plc詳細接線圖,還有變頻器,電極座,變壓器等各個模塊接線圖,可以提供給大家參考。 投稿網友: daitianhua 上傳時間: 2013-12-24
本圖紙是整套中央空調控制圖。設計plc原理圖、變頻器、軟啟動、一拖二等等等全套
圖紙簡介: 該圖紙為西門子變頻器V50型號的端子接線圖,希望能給大家?lái)幫助。 投稿網友: kaka83 上傳時間: 2013-09-12
求ATV 71HD37N4變頻器接線圖,控制原理圖那位仁兄有,小弟跪求,有CAD版提供最好, 沒有發一張圖片看看也好,謝謝!
圖紙簡介: 變頻恒壓供水電氣原理圖,一控三 ,不含控制器及PLC. 投稿網友: huanghewang 上傳時間: 2013-11-24
plc與變頻器兩者是一種包含與被包含的關系,PLC與變
其實在水處理,水凈化和供水領域一直在用恒壓供水控制器和用變頻器組合來進行恒壓供水的。恒壓供水控制器使各種設置傻瓜化,接線也更加簡單。使一般的日常維護人員都可以對供水進行調整設置。使運行更加智能化,維護簡單化。怎么樣,想不想了解一下專業的變頻恒壓供水是什么樣子。 恒壓供水控制器市面上非常常見,品牌眾多,價格也不高。說說它的功能:1、液晶漢字顯示,參數設置,報警一目了然,不用說明書也可調試。2、在線設定參數調整方便,運用加減鍵就可設定壓力。一鍵設定PID值。報警功能齊全,變頻器故障報警,遠傳壓力表斷線及短路故障,水位報警指示等等。定時多段速供水。小流量停機(即休功能)。水泵輪起功能,有效防銹蝕。一用一補功能,(功能全的有一用三補,按壓力四臺泵軟起,供水)下面以某型號介紹它的接線圖。這個品牌的恒壓供水控制器一共有13個接線端子。下面詳細說說各端子功能及接線。請看各端子與變頻器的接線圖
小弟最近剛用到ABB的變頻器不知如何與PLC接線,望各位大哥大姐發揮狹義的精神解救小弟脫離苦海,我現在頭都快疼死了!?。≈x謝
機器圖紙
各位前輩好??!我是新手,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,上面有一個端子板的表,特別是表頭部分,分了四列。也看了一下書,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,書上說的和實際做的不一樣啊!因此,麻煩大家幫么看給解釋一下,謝謝啦?。?![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]
富士變頻器維修與故障處理1 引言無論是G/P9系列還是G/P11系列的低壓通用變頻器在發生保護動作時,作為工程師或技術人員,首先要參照該變頻器的說明手冊進行判斷和處理,在問題依然不能解決的情況下,參考此文章會對大家有所幫助2 常見故障及判斷(1)OC報警鍵盤面板LCD顯示:加、減、恒速時過電流。對于短時間大電流的OC報警,一般情況下是驅動板的電流檢測回路出了問題,模塊也可能已受到沖擊(損壞),有可能復位后繼續出現故障,產生的原因基本是以下幾種情況:電機電纜過長、電纜選型臨界造成的輸出漏電流過大或輸出電纜接頭松動和電纜受損造成的負載電流升高時產生的電弧效應。小容量(7.5G11以下)變頻器的24V風扇電源短路時也會造成OC3報警,此時主板上的24V風扇電源會損壞,主板其它功能正常。若出現“1、OC2”報警且不能復位或一上電就顯示“OC3”報警,則可能是主板出了問題;若一按RUN鍵就顯示“OC3”報警,則是驅動板壞了。(2)OLU報警
富士變頻器接線圖
富士變頻器接線圖專題,為您提供富士變頻器接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與富士變頻器接線圖 相關的專業交流討論,更多富士變頻器接線圖相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題