規范規定,高壓配電裝置單排布置柜后維護通道為800,但是,下面有注固定開關柜為靠墻布置時,柜后與墻凈距應大于50,側面與墻凈距應大于200.而且,還沒有規定柜離門的距離,是否說是沒有電氣距離?謝謝
配電裝置內部各元件和連接的要求依據哪些規范?如:配電柜內部的空氣開關接線端子和無絕緣的母線是否需要安裝絕緣護板? 個元件之間、導線連接的有什么規定?等等。 各位大俠指點一下。
請教大家一個問題,在看配3手冊雷電這一章表中的空氣間隙指的是開關柜之間的間隙嗎?@紅蘋果 @ccc___ @zljsyc
《3-110kV高壓配電裝置設計規范》最小安全凈距A1值——帶電部分至接地部分之間, B1值——帶電作業時帶電部分至接地部分之間。兩者的含義有什么不同,為什么數值差距很大。就10kV而言,A1=200mm,B1=950mm。
下面圖片中的內容來自GB50059,請教圖中標注為紅色的部分,配電裝置的設計是否包含變壓器?還是指變電所中除變壓器外的如斷路器,隔離開關等的設計?提前謝謝您的回復。
一、成套配電裝置檢査和驗收要求成套設備進場開箱后應檢查:1.設備的油漆應完整無損,外殼亦無變形及損傷:柜內電器裝置及元件、絕緣瓷瓶齊全,無損傷裂紋等缺陷,手柄無扭斜變形,手車、抽屜出入靈活,螺釘緊固、無銹蝕。接地線應符合有關技術要求,接地螺栓應完整,緊固螺栓的平墊、彈簧墊應齊全。2.設備和器材的型號、規格應符合設計要求,附件、備件的供應范圍和數量應符合合同要求,元件外觀無機械損傷。3.技術文件應齊全:電氣設備和元件均有合格證,關鍵或貴重部件應有產品制造許可證的復印件。4.柜體幾何尺寸應符合設計要求,對與設計圖紙不符或進場前的損傷,要確認并記錄。二、成套配電裝置安裝前建筑工程應具備的條件1.屋頂、樓板施工完畢,不得滲漏。2.預埋件和預留孔符合設計要求,預埋件牢固。3.進行裝飾時有可能損壞已安裝的設備或安裝后不能再進行裝飾的工作應全部結束。4.混凝土基礎及構支架達到允許安裝的強度和剛度,設備支架焊接質量符合要求。
關于配電裝置接地螺栓的焊接方法 是不是可以使用螺柱焊機焊接,有何標準及要求,急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!
我剛搞變電站設計在搞兩臺主變菮組220kV變電站站用電接線,請問大家主變動力箱是否就是其風扇電源啊.還有220kV配電裝置電源是否是斷路器打壓電機電源,220kV動力箱是否是檢修電源箱?如果有站用電接線圖請發給我學習.謝謝!QQ:69143355,Email:dengyongfu@sohu.com
高壓配電裝置設計和計算.pdf
在看一些圖紙,有一些疑問想問大家:二次設備柜頂電源,二次設備柜頂小母線電源,二次屏柜交流電源,10KV配電裝置柜頂小母線電源,10KV開關柜電源。對這些電源的區別傻傻分不清楚,想請教大家一下。@ccc___ @紅蘋果 @mytheresa @swc5201314
高壓成套配電裝置的閉鎖有機械閉鎖和電氣閉鎖兩種,如接地刀和手車之間采用機械閉鎖方式使其接地刀合上時手車不能搖到工作位置;手車和斷路器之間使用電氣閉鎖方式使其手車處在實驗位置時若在檢修就不讓斷路器合閘等。 而且你要了解下五防內容了 1.防止誤分、合斷路器; 2.防止帶負荷拉、合隔離開關;3.防止帶地線合刀閘;4.防止帶電掛接地線;5.防止誤入帶電間隔。一句話就是:送電先合刀閘且地刀不能合,合刀閘后也不能合地刀,再合斷路器;停電先分斷路器再分刀閘,最后送電后不要跑到高壓柜哪里亂晃特別是柜門沒關的情況下,否則離gua不遠了。
一個220kV的全戶內變電站負一層電纜層內要不要設檢修箱?我看了規范DL 5155-2002 第7.5.1條,說配電裝置和變壓器附近均要設置,電纜層算不算呢?
各位論壇的高手:大家好!現在有一個220kV變電站,采用屋內配電裝置,二樓為220kVGIS和35kV高壓柜,一樓為電纜夾層,220kV高壓電纜通過電纜溝從夾層垂直引上,35kV電纜從夾層出線,此類電纜敷設主要是橋架的圖紙各位牛人哪個有嗎?可以共享下資料嗎?謝謝
高壓配電裝置技術設計規范
配電裝置軟導線拉力計算軟件
高壓配電裝置設計技術規程,撕掉封面僅供參考,哈哈哈!
是兩臺630KVA的干變,高壓不聯絡,低壓聯絡。雙電源供電,幫幫忙電氣布置怎么布置,徐州這邊的高壓主供電源有:隔離1,計量1,進線柜1,出現柜1,PT1柜,備供電源:隔離2,計量2,出現柜2,PT2.下面是電子圖,里面有我布置的,大俠幫我改改,能低壓出線柜8臺就行。有沒有更好的布置方法。現在負荷還不知道。
一、配電裝置選擇原則: 1) 選擇裸導體和電器的環境溫度應符合表3.0.2的規定。 選擇裸導體和電器的環境溫度 表3.0.2 類 別 安裝場所 環境溫度(℃) 最 高 最 低
下列關于110kV配電裝置接地開關配置的做法哪項是錯誤的? (A)每段母線上宜裝設接地刀閘或接地器 (B)斷路器兩側隔離開關的斷路器側宜裝設接地刀閘 (C)線路隔離開關的線路側宜裝設接地刀閘 (D)線路間隔中母線隔離開關的母線側應裝設接地刀閘
由于今年安全凈距內容分值超越10分,已經成為復習的重點。特對110kV~10kV所有進線總結,希望幫助大家。其他后續推出
配電裝置
配電裝置專題,為您提供配電裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電裝置 相關的專業交流討論,更多配電裝置相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題