施工規范要求保護管應盡可能與設備直接連接,存在困難的采用軟管過渡。例:出地電纜保護管(鍍鋅鋼管)-按鈕或按鈕箱試問:如果采用金屬軟管過渡,則金屬保護管與按鈕之間需跨接地線。采用何種方法實現?如果采用專用擾性管過渡,有無跨接地線的必要?
關于電纜過路保護管的問題:室外電纜過路保護管敷設時,兩端各需要往路基或綠化內伸入多少呀,有人告訴我是800mm有人說是1000mm,規范有要求嗎?
1、地埋非鎧裝電纜,如何選擇保護管,是選擇PVC管還是 鍍鋅管?2、地埋穿保護管后,是否還需要鋪砂和鋪磚?3、電纜分支處,能用三通鍍鋅管嗎?不用三通鍍鋅管,怎么處理?4、使用鍍鋅管作為保護管,是否必須做防腐處理?5、這種非鎧裝電纜地埋時,是否必須全線穿保護管?6、電纜引出地面,如何處理,必須穿鍍鋅管到墻面嗎?7、電纜加鍍鋅管后,埋地深度是否可以降低為50cm,甚至30cm?(施工地點凍土層深度為15cm)
給電機配斷路器時,由于電機啟動電流過大,因此斷路器瞬時整定值不太好選取,有時只有選用較大級別的斷路器,這樣只能保護到電纜的短路,而不能保護到電纜過載,此時選用保護電機的熱繼電器同時對電纜長延時過載保護,這樣行嗎?
電纜保護管無疑是用來穿放電纜的,但是配管中也有用來穿放電纜,那么什么情況下為電纜保護管,什么情況下是配管呢?江蘇2003計價表中,電費纜保護管子目中鋼管管徑為100-150,上海2000中為50-200,請高手們講一下
在工程中電纜保護管可采用UPVC、碳素波紋管、MPP管、PVC-C管等,常用還有其他的嗎?他們有什么優缺點?從施工、使用年限、造價各方面解釋一下,先謝謝!
規范要求消除負荷的熱保護不能用于斷電,只能用于報警之類的。這樣可行嗎?雙速風機,平兼消的設備如何處理熱保護?從配電所一級開始,一直到設備末端,怎么辦?望高后賜教。
對于常規保護管敷設中,假如兩根保護管有交叉,請問可以交叉么?
本帖最后由 li8215011 于 2015-3-31 20:00 編輯 現在做一個小區里的弱電系統外線敷設的設計,因為建治體距離比較遠(大約垂直距離約500米),而且分部比較撒,造成越離主機所在的建筑樓體越需要敷設的保護管個數及規格越多,我想請教一下各位,有沒有具體的規定什么的,關于在同一路面下或者硬質路面下敷設焊接鋼管的數目和總截面積有沒有規定,如果有,是多少?如果沒有,該如何處理,畢竟太多的鋼管穿路敷設,會不會太不經濟了。麻煩大俠們給答復,謝謝了。追加一個問題:就是關于遠傳計量儀表使用的電纜,是否需要單獨穿管,因為這個電纜可能規格很小,如果考慮施工要求的話,能否把相同用途的這樣的電纜穿到同一根保護鋼管內呢?謝謝。
河南CPVC電纜保護管的好處有那些 1、耐熱性能 CPVC電纜保護管較普通的UPVC雙壁波紋管耐熱溫度提高15℃,能在93℃以上的環境下,保持不變形,且具有足夠的強度。 2、隔電緣性能 CPVC電纜保護管能經受3萬伏以上的高壓。 3、耐壓性能 CPVC電纜保護管經過材料改性,產品環剛度達到1Okpa,明顯高于國家有關部門對于埋地塑料管,其環剛度應在8kpa以上的規定。 4、耐沖擊強度高 CPVC電纜保護管在0℃溫度下能經受1kg重錘,2m高度的沖擊力,充分反應出該材料的低溫沖擊性能是完全能適用于施工環境條件下的要求。
電纜護層保護器是安裝在電纜外部的一種保護裝置,它可以有效防止電纜受到外部腐蝕、老鼠啃咬等損害,對于保障電纜的安全使用具有重要的意義。那么,如何維護電纜護層保護器呢? 首先,我們要定期檢查電纜護層保護器的性能。打開保護器,觀察內部電纜是否完好,是否有破損或變形的情況。如果發現問題,應及時更換損壞的部件。 其次,要確保電纜護層保護器安裝的位置正確。避免將其安裝在潮濕、腐蝕性強的環境中,以免損壞保護器。同時,也要避免將保護器暴露在陽光下,以免老化加速。 最后,要定期清潔保護器表面,保持其干凈整潔。這樣可以避免雜物進入保護器內部,影響其性能。 總之,維護電纜護層保護器需要我們認真做好每一個細節,以確保保護器能夠發揮其應有的作用,保護好我們電纜的安全。希望大家能夠重視電纜護層保護器的維護工作,共同維護好公共設施的安全。
工業配電手冊上說,對于短延時保護的線路,其電纜一般很大,不需要做校驗。如果要做校驗,其短路電流持續時間如何確定。是延時時間(比如0.2S)+斷路器的全分斷時間嗎
《低壓配電設計規范》GB50054一95第4.2.4條 在線芯截面減小處、分支處或寃類型、敷設方式或環境條件改變后載流量減小處的線路,當越級切斷電路不引起故障線路以外的一、二級負荷的供電中斷,且符合下列情況之一時,可不裝設短路保護:一、配電線路被前段線路短路保護電器有效的保護,且此線路和其過負載保護電器能承受通過的短路能量;二、配電線路電源側裝有額定電流為20A及以下的保護電器;三、架空配電線路的電源側裝有短路保護電器。第4.5.2條 保護電器應裝設在被保護線路與電源線路的連接處,但為了操作與維護方便可設置在離開連接點的地方,并應符合下列規定:一、線路長度不超過3m;二、采取將短路危險減至最小的措施;三、不靠近可燃物。我的問題是:住宅小區的室外配電線路常見的做法是每棟樓的電源引入從室外干線電纜T接分支電纜,分支電纜的截面肯定比干線電纜?。ú豢赡鼙磺岸尉€路短路保護電器有效的保護),而分支電纜的長度肯定不會小于3米,這種做法明顯
請教個問題:電纜規范GB 50217-2007公式E.1.1-1中10平方,對不對哦,感覺和電氣手冊(1)中17-3公式有矛盾呢?
《工業與民用配電設計手冊》第三版 第207頁關于短路電流持續時間的確定原則說,校驗電纜熱穩定時,對電動機饋線的電纜宜采用主保護動作時間與斷路器分閘時間之和。那么其中主保護動作指的是什么呢?主保護動作時間怎么確定呢?
《工業與民用配電設計手冊》第三版 第207頁關于短路電流持續時間的確定原則說,校驗電纜熱穩定時,對電動機饋線的電纜宜采用主保護動作時間與斷路器分閘時間之和。那么其中主保護動作指的是什么呢?主保護動作時間怎么確定呢
我在做廠房照明設計的時候,由于只做照明,故負荷較小~~~~只有10KW,按載流量,選YJV22-4*6或YJV22-4*10即可~~~~~但是,根據技術措施4.6.2中的(4.6.2-2式)電纜熱穩定電流應大于等于三相短路電流,而YJV22-4*10的熱穩定電流為4.49KA,YJV22-4*16,YJV22-4*25電纜熱穩定電流分別為7.19,11.22,而16米長YJV22三相短路電流分別為5.52KA,7.62KA,9.60KA(按變壓器630KVA U%=6查表的)故我選擇YJV22-4*25的電纜,不知道可合適?請大家指教指教,我感覺這樣挺浪費的~~~~~~~~~~~~~~~
我最近做了一個項目,低壓柜出線選了NHYJV5X6的電纜,審圖說太小,熱穩定校驗不夠,我查不到該電纜06/1.0KV下的熱穩定系數,那位可以幫一下,先謝了.
現有一臺DW15-2500型萬能斷路器,其熱保護(熱繼電器)定值為5安,變比2500/5(其鐵芯是開口型)。當一次電流為1000安時二次電流應為2安(計算),但實際值(實測)卻增大到6安,且三相二次電流平衡。請問各位老師其原因有那些?
近日有一工程,由于種種原因,在車道下需埋10kv高壓電纜,想用排管敷設方式,請那位高手施教:用HDPE雙壁波紋管好還是CPVC管好,實在不行就用鍍鋅鋼管了!請問那位高人曾經做過?。?!
熱浸塑電纜保護管
熱浸塑電纜保護管專題,為您提供熱浸塑電纜保護管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與熱浸塑電纜保護管 相關的專業交流討論,更多熱浸塑電纜保護管相關內容請?jiān)L問