亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于低壓電纜熱穩定系數

    我最近做了一個項目,低壓柜出線選了NHYJV5X6的電纜,審圖說太小,熱穩定校驗不夠,我查不到該電纜06/1.0KV下的熱穩定系數,那位可以幫一下,先謝了.

  • 窗的太陽得熱系數檢測系統

    窗的太陽得熱系數檢測系統

  • 接地鐵的熱穩定系數C如何確定

    在接地線的最小截面積公式S>=I*SQRT(T)/C中,接地扁鋼的C值取70,大多數設計手冊都是這么寫的。他的前提是短路前的溫度取40,短路后的最高允許溫度為400。 問題是如果校驗溫度為其他溫度時呢?如溫升不允許超過150度,該如何計算C值呢?或者選用其他材料時又如何計算?有沒有相關公式或者表格圖片可用,請各位高人指點。

  • 這時的同時系數取多少合適?

    現在統計一中學的總用電容量,然后選擇變壓器的容量,不知選多大的同時系數合適。附:?jiǎn)误w有教學樓,行政樓,圖書管,體育館,食堂,宿舍,還有一個運動場。

  • 低壓電纜熱穩定校驗中NHYJV的熱穩定系數

    我最近做了一個項目,低壓柜出線選了NHYJV5X6的電纜,審圖說太小,熱穩定校驗不夠,我查不到該電纜06/1.0KV下的熱穩定系數,那位可以幫一下,先謝了.

  • 補償為什么系數不一樣??

    最近看到設計院一個電圖,電容補償柜的補償系數是0.95,但為什么在單獨算回路時,照明補償系數是0.9,動力補償系數是0.8,為什么要這么來算的呀

  • 為什么有的有1.05系數,有的沒有

    這幾天在復習注冊考試專業,發現計算工作電流時,I=S/根號3*U、I=1.05S/根號3*U。這兩個算式中1.05什么時候用,還有就是在哪里能找到依據。

  • 關于同時系數的取值問題?

    現在正作一個機械加工廠的項目,廠區有一個機械加工車間和一個綜合樓,在計算過程中有幾個問題需要確定?1、機械加工車間的計算有功功率和無功功率的同時系數分別去0.95和0.97,是否合適?2、綜合樓有兩個浴室,每個浴室有6個即熱式電熱水器(洗澡用),每個8kW,總共是96kW,這幾臺設備的同時系數該取多少,然后整個綜合樓的同時系數又該取多少?3、在選變壓器時,整個廠區包括綜合樓和機加車間的同時系數又該取多少?附上整個廠區的功率計算表,供參考!

  • 關于風振系數的一些疑問

    關于風振系數的一些疑問

    這是我在東南大學的教科書結構設計一書當中看到的,關于風振系數的計算公式,可是跟荷載規范里面的公式不一樣。請各位大神指點一二。

  • 壓縮-噴射二級制冷系統熱性能系數的研究

    上傳《壓縮-噴射二級制冷系統熱性能系數的研究》,供大家參考!

  • 求教低壓配電電纜短路熱穩定的公式中系數選擇

    Ik值的選擇是選擇首段還是末端?首段有點不太合適,規范好像說是可能發生短路電的電流,以一條50米的干線為例,出自配電室低壓配電柜,在30米處接一個分箱,再在50米處接一個分箱,無其他分支,是不是可以按照30米處的短路電流算???按首端算一般會很大的。t的選擇:措施中表4.3.2-2,是按哪個選擇???高速、中速、還是低速???我一直很迷惑,高手指教。[ 本帖最后由 huangod 于 2009-2-24 11:02 編輯 ]

  • 很多電梯同時系數怎么取/?

    我手上有個工程,有60個單元,也就是說有60部電梯,由于是二級負荷,要用發電機作備用電源,想請教一下各位,同時系數該怎么取?選用多大的發電機?

  • 多個電梯的同時系數該咋取

    我手上有個工程,有60個單元,也就是說有60部電梯,由于是二級負荷,要用發電機作備用電源,想請教一下各位,同時系數該怎么???選用多大的發電機?

  • 一個關于需求系數的問題

    供電局的住宅小區要求每戶負荷按15kw設計,請問設計院的高手需求系數該怎樣考慮?一共是888戶,變壓器該選幾臺多大容量的?

  • 關于噴頭流量系數的疑惑??!

    各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?

  • 關于導熱系數的修正值???

    節能計算建筑專業的問我導熱系數是怎么來得,我知道應該是查表來得,但是具體那里有記不清了,那位仁兄經常做節能計算啊,提個醒吧

  • 請教高手:這些系數怎么來的?

    最近做習題集,電氣傳動部分,電動機采用電抗器降壓啟動與母線電壓標幺值有關的計算系數B,請問B是什么?還有電抗器啟動條件的不等式,這個不等式是怎么弄出來的?快考試了,請大家賜教。

  • 橫向分布系數的一些說明

    一、進行橋梁的縱向計算時: a) 汽車荷載 1對于整體箱梁、整體板梁等整體結構 其分布調整系數就是其所承受的汽車總列數,考慮縱橫向折減、偏載后的修正值。例如,對于一個跨度為230米的橋面4車道的整體箱梁驗算時,其橫向分布系數應為4 x 0.67(四車道的橫向折減系數) x 1.15(經計算而得的偏載系數)x0.97(大跨徑的縱向折減系數) = 2.990。汽車的橫向分布系數已經包含了汽車車道數的影響。 2多片梁取一片梁計算時 按橋工書中的幾種算法計算即可,也可用程序自帶的橫向分布計算工具來算。計算時中梁邊梁分別建模計算,中梁取橫向分布系數最大的那片中梁來建模計算。 b) 人群荷載 1對于整體箱梁、整體板梁等整體結構 人群集度,人行道寬度,公路荷載填所建模型的人行道總寬度,橫向分布系數填1 即可。因為在橋博中人群效應= 人群集度x人行道寬度x人群橫向分布調整系數。城市荷載填所建模型的單側人行道寬度,若為雙側人行道且寬度相等,橫向分布系數填2,因為城市荷載的人群集度要根據人行道寬度計算。

  • 空調同時使用系數的選用

    建筑面積246000平米,用途為辦公研發,部分建筑一層為商業或餐飲(具體何種餐飲不定),坐落在天津市,求教空調同時使用系數的選用,請說明依據.謝謝!

  • 請教需用系數問題~~~~~~~

    做辦公樓設計的時候,需用系數不知道取多少,往往層箱取0.9或1,有什么標準不?怎么計算???我怕需用系數選小了,空調集中開的時候小了~~~~選太大了又覺得浪費~~~~~~~~~請指教