亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于軟弱下臥層的一些資料。

    關于軟弱下臥層的一些資料。

    有需要的可以選擇性的下載,以免重復下載

  • 軟弱下臥層驗算的小軟件

    軟弱下臥層驗算的小軟件

  • 關于軟弱下臥層驗算的一些問題

    有一個關于軟弱下臥層驗算的問題想象各位請教一下,一般的軟弱下臥層都是Es1>Es2,可如果上層是粘土,下臥層是細砂,就會出現Es1

  • 怎樣演算樁基軟弱下臥層?

    最近算了一個工程基礎(4層辦公樓),采用預應力管樁基礎,但在樁基持力層下有一層軟弱下臥層(淤泥質粉土),該持力層有4—5米厚,由于軟弱層較厚,不可能穿透。圖紙審查后,要求補充樁基軟弱下臥層驗算計算書。我查了樁基規范(JGJ94-94),上面的參數與地基規范(GB50007-2002)有很大不同。想請那位算過這方面內容的結構高手幫幫忙,說明一下怎樣計算。謝謝了?。。?!

  • 關于地基軟弱下臥層驗算的問題

    軟弱下臥層計算的時候,公式中的加權平均重度是基礎底面以下土的加權平均重度呢還是從地面算起呢!按照規范來說應該是從基礎底面算起的,可是施嵐青書上計算下臥層頂面處的自重應力時從底面算起的!

  • 問個軟弱下臥層驗算的問題

    最近碰到個基礎下有軟弱下臥層的問題,需要進行軟弱下臥層驗算。新的建筑地基基礎設計規范第25頁5.2.7條有相關的驗算公式。我的疑問就在那個Pz的計算上。按照規范的說法,Pz表示相應于作用的標準組合時,軟弱下臥層頂面處的附加壓力值,并且之后在第二款給出了條形和矩形基礎下的Pz值的計算。如果是筏板基礎呢?不論粱筏或者平板筏基,是不是都套矩形基礎的公式?請各位指點。

  • 樁基軟弱下臥層驗算的問題

    樁基軟弱下臥層驗算的問題

    本帖最后由 xiaochonger18 于 2014-5-28 23:46 編輯 (1) 5.4.1-2式中的分子為什么沒有扣除承臺底面以上地基土的自重,這樣造成了樁端附加壓力值的偏大?(2) 5.4.1-1式中,左邊第二項的土自重應力值,包不包括承臺底面以上地基土的自重?式中的z是軟弱下臥層頂面至承臺底面的距離,按道理是不包括的承臺底面以上的土自重的,但書上例題還是加上了承臺底面以上的土自重,詳見施書例題7.8.17。如果包括的話,承臺底面以上的土重是否有重復計算的嫌疑呢?(因為5.4.1-2也包含了這部分土自重)如果不包括的話,軟弱層頂面的總應力又有所缺少,因

  • 軟弱下臥層驗算的幾點疑問

    《地規》5.2.7上講當地基受力層范圍內有軟弱下臥層時,應進行有關驗算。朱丙演先生的書上關于軟弱下臥層的解釋是:基礎底面下,當土層的地基承載力低于持力層1/3時該土層為軟弱下臥層;這樣是不是可以理解為當土層的地基承載力低于持力層1/3時該土層才需進行軟弱層驗算,大于1/3時可不進行驗算?但是平常設計的時候只要下層土的地基承載力小于持力層就為軟弱下臥層,并驗算;希望有想法的都可以進來討論:victory::victory::victory:

  • 筏板基礎軟弱下臥層的驗算

    如題;一層地下室,采用平板式筏板基礎,柱下采用下柱墩。持力層為第三層粉砂夾粉土(180),第四層粉土夾粉砂(140),存在軟弱下臥層的。54米寬,115米長,驗算寬度和長度分別取什么值呢?

  • 單樁,兩樁如何驗算軟弱下臥層

    單樁,兩樁如何驗算軟弱下臥層

    請教一下各位大神,單樁,兩樁如何驗算軟弱下臥層驗算呢。樁基規范5.4.1只說了樁距不超過6d的群樁基礎驗算公式。94規范說有單樁驗算公示。那08規范是否不需要進行驗算了?還是說08規范默認單樁,兩樁都要進入最高承載力的土層?

  • 誰有軟弱下臥層驗算程序。

    剛作完一個工程,有軟弱下臥層,審圖公司要看軟弱下臥層驗算,我是手算的計算書,他們不認可。那位兄弟有這個程序煩請?zhí)峁┮粋€,最好帶計算書,萬分感謝。

  • 分享:軟弱下臥層驗算小軟件

    軟弱下臥層驗算小軟件

  • CFG地基軟弱下臥層的演算問題

    今天帶我的老師讓我計算一下一個工程的軟弱下臥層是不是滿足要求,工程采用筏板基礎,CFG復合地基,CFG樁端持力層為第7層其承載力特征值為200kpa,下面第8層圖土的承載力特征值只有175kpa,請問怎么演算軟弱下臥層是否滿足要求!本人新手希望能得到詳細答復,懇請各位高手不吝賜教!

  • 軟弱下臥層的修正,大家看看,發表下意見

    二級09真題的下午13,rm取的16,根據《地設》5.2.4,rm是基礎底面以上(土)的加權平均重度,因為此題碎石,所以不包括?但是08年16題,rm取了包括圓碩的加權,還有對寬度也進行了修正,軟弱下臥層不是只進行深度的修正嗎?5.2.7,

  • 灰土墊層軟弱下臥層驗算(新)

    灰土墊層軟弱下臥層驗算(新),根據新規范,需要的盆友下載

  • 軟弱下臥層承載力的驗算

         對于樁距不超過6d 的群樁基礎, 樁端持力層下存在承載力低于樁端持力層承載力1/3 的軟弱下臥層時, 可按 下列公式驗算軟弱下臥層的承載力 其中: σ Z ——作用在軟臥層頂面的附加應 力; γ m ——軟弱層頂面以上各土層重度(地下水位以下取浮重度)的厚度加權平均值; q sik ——樁周第i 層土的極限側阻力標準值, 無當地經驗時, 可根據成樁工藝按08規范表.3.5-1 取值; A0、 B0——分別為樁群外圍樁邊包絡線內矩形面積的長、 短 邊長; t—硬持力層厚 度; faz—為軟弱下臥層經深度修正后的地基極限承載力特征值(kpa)

  • 軟弱下臥層驗算(新),快快快

    軟弱下臥層驗算(新)

  • 軟弱下臥層的承載力修正嗎!

    我知道一般基礎下地基的承載力由于埋深>0.5m就可以修正了這樣承載力也要高一些那軟弱下臥層呢,一般下臥層都更是要深一些是否承載能力也可以修正呢!

  • 如何驗算軟弱下臥層的承載力?

    根據地質資料, 層序