我們經常在配電房里可以看到低壓電容柜或者補償柜,或者高壓電容器,相信朋友們都不陌生。
前段時間,接到用戶反饋回來的信息,內容大致如下:用戶設備不接UPS時,用電流鉗形表測量,其輸入電流為90A。裝上UPS后,鉗表測量UPS的輸入電流為120A,因此推出UPS多消耗30A,合計每月多消耗電費:[(30A×380V×1.73)/1000]×0.80元/度×24小時×30天=11359.72元。以上計算對嗎?可能此問題困擾很多用戶和技術人員,在回答以上問題時,先來做一個日光燈試驗,如圖1所示。請問,圖中電流表測量出來的值是多少?有人認為這還不簡單40W÷220V=0.18A實際測量值卻是0.36A,為什么呢?那么日光燈是不是就消耗:0.36A×220V=79.2W呢?答案是錯誤的,若在輸入端裝上電度表,可以發現日光燈實際消耗的就是40W,那么上述的0.18A電流到底是什么?要回答以上問題,就需要引入無功的概念,對于無功功率的理解很多人不清楚。不妨拿圖2中高速公路來形象說明:高速公路每小時允許的通行量是固定的,這個可以理解為視在功率,用S表示,也就是總功率。真
什么是有功功率 什么是無功功率
在交流電路中,由電源供給負載的電功率有兩種;一種是有功功率,一種是無功功率。 有功功率是保持用電設備正常運行所需的電功率,也就是將電能轉換為其他形式能量(機械能、光能、熱能)的電功率。 無功功率比較抽象,它用于電路內電場與磁場的交換,并用來在電氣設備中建立和維持磁場的電功率。它不對外作功,而是轉變為其宋式的能?。凡是有電磁線圈的電氣設備,要建立磁場,就要消耗無功功率。 無功功率決不是無用功率,它的用處很大。電動機需要建立和維持旋轉磁場,使轉子轉動,從而帶動機械運動,電動機的轉子磁場就是靠從電源取得無功功率建立的。變壓器也同樣需要無功功率,才能使變壓器的一次線圈產生磁場,在二次線圈感應出電壓。因此,沒有無功功率,電動機就不會轉動,變壓器也不能變壓,交流接觸器不會吸合。 打個比方,農村修水利需要開挖土方運土,運土時用竹筐裝滿土,挑走的土好比是有功功率,挑空竹筐就好比是無功功率,竹筐并不是沒用,沒有竹筐泥土怎么能運到堤上? 在正常情況下,用電設備不但要從電源取得有功功率,同時還需要從電源取得
有一50KW井下機組,要求運行電壓1250V,此電壓由35KV↓400↑1400V但運行電壓只有1200V壓降達到200V如何才能讓電壓正常?需要補償多少微法電容?如何計算?哪位高手會呀?多謝多謝。
本人新手,準備進入電力行業,正在前期學習中,有非常非常多的不懂的地方,以后還請各位大俠多多指導。 昨天看到一個關于無功功率的問題,我現在對無功功率的含義也是一知半解,好像是說介質需要建立磁場所需的功率,這就讓我想到了變壓器上來。每一個變壓器運行的理想狀態都是功率因素達到1,但是功率因素不是說是有功功率和視在功率的比值嗎?如果變壓器達到理想狀態之后不豈就是沒有無功功率了嗎? 求解釋
無功功率補償的一些概念無功功率補償 無功功率補償的痪皂是把具有容性功率負荷的裝置與感性功率負荷并聯接在同一電路,當容性負荷釋放能量時,感性負荷吸收能量;而感性負荷釋放能量時,容性負荷卻在吸收能量,能量在兩種負荷之間互相交換。這樣,感性負荷所吸收的無功功率可由容性負荷輸出的無功功率中得到補償,這就是無功功率補償的痪皂?力率電費 是指電力用戶感性負載無功消耗量過大,造成功率因數低于國家標準,從而按電費額的百分比追收的電費(詳細了解力率電費調整辦法)。 過零模塊 采樣及觸發可控硅(晶閘管)。是通過過零模塊對可控硅兩端進行采樣,當可控硅兩端電壓為零時,觸發可控硅,使電容器投入或切除。投入時無涌流,切除時無過電壓。 涌流及過電壓 ◇涌流是將電容器投入時瞬間產生的電流.如接觸器投入電容器時采用不過零點,所以當電容器投入時瞬間相當于短路,產生的電流會比電容器額定電流大幾十倍或上百倍.同時會將電容器的極板的許多耐壓薄弱點擊穿,造成電容器無法儲存能量,影響電容器的使用壽命.所以接觸器式
請問各位,為什么教材上說無功功率的產生主要是由于感性負載的存在呢?而且說那個φ角也是電壓超前的角度。難道電容不產生無功功率?電流超前的角度就沒有影響么?能幫忙說明一下么?謝謝??!
無功功率影響電纜的溫升嗎?如題,計算發熱時好像只是額定電壓乘電流的有功分量;那我們選電纜截面時應該不是選計算電流Ijs=P/u/cosFi/1.732;而應該根據I=P/u/1.732來選截面。對不對?
諧波抑制和無功功率補償
諧波分析
小弟想請教個關于補償的問題什么是有功功率和無功功率我基本上已經明白 但是還有個問題 電容是怎么進行無功補償??為什么電容能起到無功補償的作用?/p>
學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: 知道用電設備的有功功率, 但是不知道cosφ, 怎么知道用電設備的無功功率?謝謝了!
淺談交流電路無功功率補償償用低壓電容器組各類投切裝置主要技術經濟
一般的無功功率補償控制器是通過功率因數來控制電容的投入、切除。在使用中發現以下問題。當負載發生變化時,尤其是負載少時,功率因數小時無功功率補償控制器投入電容,結果過補償,延時后又切除,產生周期性的投入、切除。為了正常工作,調節電容的數量,但負載變化時,又要調整,太麻煩。我看資料有一種無功功率補償控制器通過無功功率調整電容的投入、切除電容,可以消除以上情況,避免產生振蕩。誰有新式無功功率補償控制器的說明書請上傳,謝謝。
最近學習無功功率補償,發現判據很有意思一開始是功率因數為判據,可是會在負荷小的時候引發投切振蕩二是無功電流為判據,通過電壓過零時測量無功電流再推算出無功缺額,從而投切,這個也好明白就是第三個,用功率因數和電壓作為判據,這方面資料就難找了,究竟是怎么樣的呢?哪位大俠能提供一下這方面的資料如果還有第四種第五種,那又將是什么?
第一次接觸無功功率補償,實在沒弄清楚,請教各位:根據技術措施第8頁,選擇補償容量時,里面有個表格可以參考,但是我沒弄清楚的是,補償前的功率因數怎么選擇了?有功計算負荷即是指計算負荷了