亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 消火栓系統與消防按扭系統

    自己在設計中凡有消火栓系統都會設置相應的按扭控制系統可實際工程中在有消火栓系統的情況下卻不一定有設置相應的按扭控制系統經請教,有的說是兩者必須同時配套有的卻說不一定實際到底是如何,有否規范可尋先謝謝了!

  • 消火栓系統和消防泵的探討

    簡介:根據國內外消防規范和工程實踐經驗就消火栓系統和消防穩壓泵、消防泵等幾個問題進行探討,并提出設計參數。 關鍵字:消火栓,消火栓給水系統,穩壓泵,消防泵

  • 關于消火栓系統和消防泵的探討

    1.消火栓給水系統 1.1消火栓的栓口壓力和系統分區 我國《建筑設計防火規范》GBJ16—87修訂版(以下簡稱《建規》)第8.6.2 和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045—95(以下簡稱《高規》)第7.4.6條規定消火栓栓口靜水壓力不應大于0.8Mpa,當大于0.8Mpa時應采取分區給水系統。 美國NFPA14《Standard for the Installation of Stan pipe and Hose System》(1996 Editon)中規定系統任何一點的壓力在任何時間不能超過2.41Mpa,當栓口處靜壓力超過1.21Mpa時應設減壓裝置。 我國消火栓的靜壓不應大于0.80Mpa是系統分區值。消火栓的靜壓要求是 鑒于消火栓的質量——承壓力。我國《室內消火栓》GB3445—82中規定室內消火栓工作壓力為1.60Mpa,試驗壓力為2.40Mpa,遠大于靜壓分區值0.80 Mpa,因而我國的系統分區值可適當提高。在美國系統分區有兩個值確定,一是與我國

  • 消防給水及消火栓系統規范

    消防給水及消火栓系統規范

  • 關于消火栓系統是否設置消防卷盤的疑問

    關于消火栓系統是否設置消防卷盤,規范中沒有明確的規定,規范只要求設置消火栓系統,一般只在超高層(高度大于100米)中設置,根據規范的條文解釋,消火栓的設置主要是給消防人員使用,正常人無法使用,這樣在發生火災時就不利于早期火災的撲滅,而等消防員到達現場的時候,火勢已經很大,消防隊員很難進入室內,消火栓失去他應有的作用。所以,我個人覺得,無論多層還是高層,都應設置消防自救卷盤,尤其是對低于100米的高層建筑,通過自救卷盤可以延緩火勢的蔓延,增加人員的逃生時間。(本人在國外做過項目,看到他們好多的高層建筑里,設置的都是自救卷盤)

  • 地鐵消火栓消防系統設計要點

    地鐵消火栓系統是地鐵安全生產、對災情進行有效控制、保護人民生命財產安全的一個重要措施,是地鐵設計的重要組成部分。地鐵消火栓系統設計應本著經濟、合理、及時有效的原則進行。以下從消火栓系統設置的范圍、消防泵、消火栓系統的控制等方面闡述消火栓系統設計時應考慮的一些要點。1 地鐵消火栓系統設置的范圍地下鐵道的消火栓系統是連接區間和車站的環網系統,車站和區間均需設置消火栓。目前我國的城市軌道交通線路常延伸至城市邊緣,根據經濟技術比較,地鐵線路中位于城市邊緣的部分常設計為高架或地面線。根據目前相關的設計規范,在地鐵車站、地鐵地下區間內應設置消火栓系統,對于地鐵的地面及高架區間沒有明確的規定,國內現有的大部分地鐵的高架區間均

  • 消火栓系統和消防泵的分析探討

    作者依據中國、美國的消防設計規范以及工程實踐,就消火栓給水系統中的幾個問題進行探討,以便共同促進消防事業的發展,不當之處請批評指正。 1 消火栓給水系統 1.1消火栓的栓口壓力和系統分區 我國《建筑設計防火

  • 消防給水及消火栓系統試壓和沖洗

    12.4 試壓和沖洗 12.4.1 消防給水及消火栓系統試壓和沖洗應符合下列要求:    1 管網安裝完畢后,應對其進行強度試驗、沖洗和嚴密

  • 消防給水及消火栓系統設計規范.

    消防給水及消火栓系統設計規范.

  • 給排水消防水源、室外消火栓系統

    給排水消防水源、室外消火栓系統

    本工程建設地點位于江蘇省,周邊規劃道路完備。給水擬由廣場路、海陵北路各引入一條DN150給水管。為提高供水可靠性,引入管沿建筑周邊形成環網,向消防水池、各處生活用水點及室外消火栓供水。 本工程在市政引入管上設總水表。 室外消防用水采用低壓制,消防與生活管網合用,沿消防車道合理布置室外消火栓,共設置5套DN100室外消火栓。消火栓間距不大于120米,距路邊2米,最大保護半徑不超過150米。系統為低壓制,火災時由城市消防車前來施救。 四. 室內消火栓系統: 本建筑群為展覽辦公建筑,消火栓系統設計如下1.設計用水量:室外30 L/S ,室內 20 L/S ,火災延續2h。 2.室內消火栓系統: 1)建筑內部設置室內消火栓。 2)系統為臨時高壓制,由設置于負一層的消防水泵房內消火栓加壓泵加壓供給。 屋頂設置一只重力流消防水箱,儲存火災初期10min消防用水,有效容積不小于18

  • 消防給水、消火栓、自噴系統安裝間距匯總

    消防給水、消火栓、自噴系統安裝間距匯總

    高位消防水箱(《消規》5.2.6,《噴施規》4.3.3)   高位消防水箱外壁與建筑本體結構墻面或其他池壁之間的凈距,應滿足施工或裝配的需要,無管道的側面,凈距不宜小于0.7m;安裝有管道的側面,凈距不宜小于1.0m,且管道外壁與建筑本體墻面之間的通道寬度不宜小于0.6m,設有人孔的水箱頂,其頂面與其上面的建筑物本體板底的凈空不應小于0.8m。   水泵接合器(《消規》5.4.7/5.4.8,《噴施規》4.5.2)   水泵接合器應設在室外便于消防車使用的地點,且距室外消火栓或消防水池的距離不宜小于15m,并不宜大于40m。&

  • 消防給水系統及消火栓系統驗收要求

    消防給水系統及消火栓系統驗收要求

               1、系統竣工后,必須進行工程驗收,驗收應由建設單位組織質檢、設計、施工、監理參加,驗收不合格不應投入使用。 2、消防給水及消火栓系統工程驗收應按本規范附錄E的要求填寫。 3、系統驗收時,施工單位應提供下列資料: 1)竣工驗收申請報告、設計文件、竣工資料; 2)消防給水及消火栓系統的調試報告; 3)工程質量事故處理報告; 4)施工現場質量管理檢查記錄; 5)消防給水及消火栓系統施工過程質量管理檢查記錄; 6)消防給水及消火栓

  • 消防給水及消火栓系統報廢年限是多少?

    消防給水及消火栓系統報廢年限是多少?