各位同行,小弟有個問題請教,消火栓系統和自噴系統施工及驗收規范是,同個規范嗎?如果不是現在使用的規范詳細名稱及頒發年號是什么?
在網上找了很久這個規范,到底有沒有這個規范?在《建筑給排水及暖通工程驗收規范中》有室內消火栓系統的很少部分就是相對消防上的,不清楚,各位大神。有沒有?還有那個《自動噴淋消防系統施工及驗收規范》中管開孔能不能用到室內消火栓系統上?熱鍍鋅鋼管上DN150能不恩能夠接DN125?采用的是什么連接?卡箍還是?還有下面這個圖: 橫著的事150的管子,立管是125,立管三通之后上下都是65的接消火栓。管件是這個三通怎么用?該怎樣接?
1、<建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范>GB50242—2002中,4.1.1:本章適用于工作壓力不大于1.0MPa的室內給水和消火栓系統管道安裝工程的質量檢驗與驗收。 目前高層建筑很多,有很多工程的消火栓系統的工作壓力大于1.0MPa,高于這個壓力值的消火栓系統,如何施工、試壓?
目前符合消防要求的金屬管材很多,有鍍鋅管、焊接鋼管、無縫鋼管。是否都可以采用焊接?還是管徑小于DN100采用絲接,管徑大于DN100采用卡套連接
設計施工圖、設備的安裝使用說明書以及其他必要的技術文件;泡沫發生裝置、泡沫比例混合器、固定式消防泵組、消火栓等主要設備的國家質量監督檢驗測試中心出具的檢測報告和產品出廠合格證;閥門、壓力表、管道過濾器、金屬軟管、管子及管件等出廠檢驗報告或合格證。下載地址;http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28152.shtml
圖紙簡介: 本工程為鹽城亭湖區伍佑衛生院,高度為10.40m,共三層.包括給水系統、排水系統和消火栓系統。圖紙內容包括:一層給排水平面圖、二層給排水平面圖,三層給排水平面圖,屋頂排水平面圖,給水系統原理圖,排水系統原理圖,消火栓系統原理圖等。 投稿網友: bjhl33
室內消火栓系統管道的安裝施工工藝
小弟剛入行Ｚ做一偄銛U(kuò)初的方案,想請教大家一個問題,一棟辦公樓,地上22層,地下2層,屋頂層的高度為99.5m,請問消火栓系統和噴淋系統應該如何分區呢?
消火栓滅火系統施工安裝全程驗收記錄1 消火栓滅火系統質量保證資料核查表 C-12 圖紙會審記錄 13 設計變更明細表 24 技術交底記錄 35 施工技術核定單 46 施工組織設計(方案) 57 開工報告 68 設備材料相關證件匯總表 79 設備開箱檢查記錄 810 材料檢查記錄 911 消火栓滅火系統閥門抽樣試驗記錄 C-212 消火栓滅火系統管道安裝檢查記錄 C-313 消火栓滅火系統管道支架制作安裝檢查記錄 C-414 消火栓滅火系統管道試壓記錄 C-515 消火栓滅火系統管道沖洗記錄 C-616 消火栓滅火系統管道防腐記錄 C-717 消火栓滅火系統管道保溫記錄 C-818 消防配電線路敷設檢查記錄 1019 消防配電線路隱蔽驗收記錄 1120 消火栓滅火系統水源設施安裝檢查記錄 C-1021 消火栓滅火系統水泵安裝檢查記錄 C-1122 消火栓滅火系統穩壓裝置安
干式消火栓系統,應在進水管設置快速啟閉裝置,請問如果用電磁閥的話,應如何放置及啟動,電磁閥后放一個放空閥的話是否合理
小弟現在正在做一個工程、消火栓系統已經安裝完畢,進入消火栓系統試壓時出現了問題,監理那邊一直不給報驗。原因是在屋面有個試驗消火栓,我們在屋面進行打壓,可是壓力打到1.4MPa時一直打不上去,發現有的地方的閘閥、消火栓漏水。叫廠家過來看說不是他們的產品問題,而是這個打壓不能在屋面進行,而且如果在屋面試壓,壓力不能這么大。一直想不通為什么?各位大神有誰有做過這方面的,求指教。。本工程建筑高49.1m、消火栓泵揚程80m。
現一北方嚴寒地區大型商業綜合體項目。9棟三層商業,室外走廊連接商業單體,消火栓設置在外廊上,能否采用干式消火栓系統。因為旅游城?,只有夏季旅游旺季商業才營業,淡季沒有游客,故不營業,則不采暖,可否根據新規GB50974-2014中7.1.3條宜采用干式消火栓系統。在線等答案
對于新建的工程竣工時,需要對消防系統進行檢測合格后方可申請
由系統圖看設計施工說明,管材選用可對?
系統壓力1.25mpa,高區消火栓采用熱鍍鋅無縫鋼管,大于等于DN100采用溝槽連接,小于DN100采用螺紋連接;那么DN65\DN25的熱鍍鋅無縫鋼管的外徑及壁厚多少,采用何種管件連接,DN25銅球閥與無縫鋼管螺紋連接,應該怎樣連接。查規范要求熱鍍鋅鋼管螺紋連接采用鍛鋼螺紋管件;希望施工過的朋友幫忙解答,最好由圖片;萬分感謝
剛做完一個工程,一類高層,建筑高度58m,地下室標高-5.7m,屋頂水箱間設有消火栓增壓穩壓裝置,穩壓泵揚程42m.現在審圖機構提出這樣一個問題:GB50045-95(2005版)第7.4.6.5條 當最低消火栓與增壓穩壓最高值之和大于1.0MPa時應豎向分區.他的意思是說:最低消火栓標高為-4.6m+建筑高度58m+穩壓泵揚程42m=104.6m已經超過了1.0MPa,消火栓系統應該豎向分區.審圖機構的說法是否正確?