現一北方嚴寒地區大型商業綜合體項目。9棟三層商業,室外走廊連接商業單體,消火栓設置在外廊上,能否采用干式消火栓系統。因為旅游城市；有夏季旅游途商業才營業,淡季沒有游客,故不營業,則不采暖,可否根據新規GB50974-2014中7.1.3條宜采用干式消火栓系統。在線等答案
對于新建的工程竣工時,需要對消防系統進行檢測合格后方可申請
干式消火栓系統,應在進水管設置快速啟閉裝置,請問如果用電磁閥的話,應如何放置及啟動,電磁閥后放一個放空閥的話是否合理
小弟現在正在做一個工程、消火栓系統已經安裝完畢,進入消火栓系統試壓時出現了問題,監理那邊一直不給報驗。原因是在屋面有個試驗消火栓,我們在屋面進行打壓,可是壓力打到1.4MPa時一直打不上去,發現有的地方的閘閥、消火栓漏水。叫廠家過來看說不是他們的產品問題,而是這個打壓不能在屋面進行,而且如果在屋面試壓,壓力不能這么大。一直想不通為什么?各位大神有誰有做過這方面的,求指教。。本工程建筑高49.1m、消火栓泵揚程80m。
大家好,在做預算時,我想問問大家,在做母線調試時,母線調試是按段算的,在工程量計算規則中說明,3~~10KV母線系統調試含一組電壓互感器,1KV以下母線系統調試定額不含電壓互感器,適用于低壓配電裝置的各種母線(包括軟母線)的調試,在此我想問問大家,在計算工程量時,母線調試的工程量怎么計算?兩個配電柜分別接在兩段母線上,請問這樣的話是不是母線調試是按兩段計算嗎?從變壓器到配電柜中,各段母線怎樣計算?高壓段那邊是按電壓互感器的量計算嗎?謝謝大家,
小弟剛入?,正在做一個擴初的方案,想請教大家一個問題,一棟辦公樓,地上22層,地下2層,屋頂層的高度為99.5m,請問消火栓系統和噴淋系統應該如何分區呢?
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:34 編輯 本書以下程實踐經驗為主,并輔以扎實的理論知識,詳細講述弱電系統及其配套裝t的安裝調試、運行維護、故障排除等工藝方法、程序要求、質量監督、注意事項及弱電裝置在電氣工程、自動化工程中的應用,是從事弱電工程及電氣工作的必讀之物。
按新消規,廠房類建筑,消火栓栓口壓力不低于0.35MPa,一般市政給水壓力是不夠的,那么這時我們應該增加加壓泵。但是對于多個廠房在一起,我們是否可以合用一組 蹦?對于有些廠房高度不一,我們應該怎么處理?是否選用穩壓減壓型消火栓,是否可以運用穩壓設備?怎么運用。
綜合體樓每層9000平米一共七層,消火栓消防系統不是在頂層和底層布置干管環路,而是在每層都布置了環路,每層消防立管從本層環路接出,這樣做是不是浪費
各位好,最近在研究一個多層商場,剛開始工作,沒怎么接觸過消防所以好多問題都比較的暈。下面我一一列舉我的一些疑問,希望大家知道多少答多少,就當給些靈感也好。自己查規范實在是挺心煩的,而且比較暈,希望大家不要嫌問題幼稚。。。1.消火栓設計中,什么時候設置屋頂水箱,我這個設置消防水池了,還用設水箱嗎?這是怎么樣的一個供水描述???2.消火栓系統圖中閥門的布置,我知道根據規范的那條8.4.2-6設計,可是實際應用的時候就不會了,對這條規范的理解不是很懂,求解釋。。。3.消防管徑的計算過程怎么來啊?我要具體的描述。4.屋頂試驗消火栓都要布置嗎?是設置在屋頂的???這改怎么設置啊?最后還請哪位高手留個QQ,真心求教?。。?!謝謝了~
總結歸納一下:是不是建筑最高層和最底層高差大于(100m--穩壓泵揚程m)的高度時就需要減壓?關鍵是穩壓泵揚程應該取多少呢?我見過取15米的,符合高規7.4.7.2。但消防增壓穩壓裝置的圖集中充實水柱10m的高層穩壓泵揚程是38米(立式和臥式穩壓設備還不一樣,臥式為27.5m)。所以最高與最低消火栓高差62米的就需要分區了。如果有地庫的話(地庫一般標高-5米)那么,高度大于57米的建筑(住宅大概20層)消火栓系統需要分區。以上分析請指正。
根據GB50097-2014第7.4.12-2條,低層建筑的栓口動壓要求≥0.25MPa,而市政水壓一般都在0.3MPa左右,是不是2~3層的要設消火栓的低層建筑一定要由水泵和水池供水?
一、位置設置身體部位 除中庭內,當封閉樓梯間部位的寬度不大于120m時,排煙風機的寬不應大于12m;當防火間距不足身體部位的寬小于160m時,排煙風機的寬度不應大于1該身體部位長度的1/3,且不應低于30m。 二、系統調試 對防火卷簾控制板對其接電基礎功能、應急電源、火災報警系統功能、故障記錄基本功能、自動控制系統其他功能、手動可以控制基本功能和181kg出現下降功能性測試,檢查是否能滿足以下提出: 1.通電系統測試 將排煙風機控制模塊分別與消防控制室的火災報警控制器或消防聯動控制設備、相關的手動火災報警按鈕、卷門機等聯接并上電,防火門控制模塊應上升階段正常其它工作目前狀態。 2.保安電源測試之 設有緊急供電的防火門,其控制板應有主、備插板轉換其功能。緊急供電的3000mah應保證在火災自動報警系統控制板在應急電源供電線路兩個條件下能正??煽抗ぷ鳌?h,并
對于食品及大型工廠部分設計中的潔凈手術室來說,其他食品工廠潔凈廠房為無窗或設固定窗的房間內,屋子密閉性能較好,全部設置排煙設施是基本保證相關人員疏散人員的必要常見方法最有影響力?!秲艋囬g設計規范》中相關規定:凈化車間疏散撤離走道,應設置各種機械機械排煙相關設施。潔凈手術室機械火災自動報警系統宜與通風換氣、送排風系統加減當歸補血湯,但要有釆取可靠的防火安全做好安全,并應合理現行強制性國家標準《gb50016-2014》的提出的要求。在國家標準《建筑設計防火規范》的修訂稿的審議中對建筑中的防火分隔系統相關設施作了一些特別規定,見下文。(1)排煙機量的選定位置設置機器排煙系統的場所,其排煙風機的排油煙量,當擔負的任務一個防煙分區排油煙時,應每平方米不大于160立方/h計算出來排煙口量;重大任務兩個或兩個以上防煙分區的排油煙子系統時,應按最大的防煙分區的面積2每平方米不大于1120立方/h計算排煙系統量。單臺排煙防火閥的最小排油煙量每平方米不應小于17200立方/h。(2)排煙閥的選型排煙風機可采用離心風機或排煙系統專用及
室外消火栓系統什么時候可以利用市政管網?什么時候必須要采用臨時高壓,用室外消防泵供水?還有,室外消防吸水口什么時候要設置??戳藥讉€(gè)項目,設計都不一樣。求大神解答!
學川小編 注冊消防工程師 收錄于話題
消火栓系統調試
消火栓系統調試專題,為您提供消火栓系統調試相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消火栓系統調試 相關的專業交流討論,更多消火栓系統調試相關內容請?jiān)L問