最近接到一個廠區 其中廠房(這次設計)為二級丁類 室內消防用水量10L/S 室外15L/S 但是廠區內有已經建成一幢 6層辦公樓 室內有消火栓系統 室外未設置室外消火栓 查建規 室外消防用水量20L/S 市政進水管只有一路 市政壓力滿足室內最不利消火栓壓力按照建規 8.6.1 需要設置 消防水池 1.室外不設置室外消防管網及消火栓 只是在消防水池做取水口 能夠滿足150m的保護半徑,設置消防泵房 室內消火栓用水由消防泵提供 2.室外設置消火栓 由市政進水管提供一路進水 消防水池做取水口 取水口附近做水泵接合器與室外消防管網連接。不做消防泵房 室內消火栓 系統有兩條進水管與室外管網連接 市政壓力滿足最不利消火栓壓力3.室外設置消火栓 泵房內 設置室內消防泵和室外消防泵4.室外設置消火栓 泵房內只設置室內消防泵 泵的流量為30L/S 對于1. 是否違反強條?建規8.1.2 規定民用建筑、廠房(倉庫)。。。應設室外消火栓 對于2. 水泵接合器在著火時 可以利用消防
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
一.室外消火栓系統的設計室外消火栓按其安裝場合可分為地下式和地上式兩種 1.若市政有兩路進水,壓力能滿足低壓要求,設置室外消火栓即可。只有一路進水時,應儲存室外消防用水,只有消防總用水量不大于25L/s,且進水管足夠大時例外。若儲存室外消防用水,應考慮消防車取水口的設置,低規取水口保護半徑為150米,
現有一個項目,室外消火栓用水量與室內合用消防水池,請教下各位大神幾個問題1.室內外消火栓系統是否一定要各自獨立成管網系統2.室外消火栓泵如何選擇;3.室外消火栓穩壓泵是否要設,如果要設該如何選擇參數,流量,揚程;4.室外消火栓能否和室內消火栓共用水泵。
《室外給水設計規范》(GB50013-2006) word版
《高層民用建筑設計防火規范》中第7.2.2條規定的室外消火栓用水量在15-30L/s, 而且是不小于。而在7.3.6室外每個消火栓的用水量應為10~15L/s。這兩個數據是否矛盾 求解惑
我看到有些誒圖紙是在底層成環,室外消防管網兩根接進來。還有些廠房之類的是每個消火栓直接從室外消防管網接進來,在室外成環。這樣也行嗎?
請教一下各位,室外消火栓穩壓系統 常規一般是怎么做的?是做的臨時高壓,通過屋頂高位水箱 或加室外消火栓穩壓裝置還是直接在水泵房內設置設置室外消火栓穩壓裝置做成穩高壓系統?
如題,請問一般室外消火栓系統穩壓問題是如何處理的,是采用臨時高壓系統(高位消防水箱接入室外消火栓系統)還是穩高壓系統(在消防泵房內設置室外消火栓穩壓裝置)。另外附圖中設置的流量開關是否合理,是否需要采用壓力開關?
請問各位,如果一個工程,室內外消防均取水于消防水池。室內外消火栓應分別設置消防水泵吧? 那么,室內消火栓可通過按鈕啟泵,但當室外消火栓需要開啟時,是需要去消防泵房手動啟泵吧?是這樣么?
對于室外消火栓,每個消火栓的用水量為10~15L/S,個人愚見:對于栓口DN150,對應用水量15L/S;栓口DN100,對應用水量10L/S。 那相對于圖集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能對應于10L/S的用水量呢?請大神指教!問題已解決,感謝各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狹隘把概念搞混了,管道管徑得根據流量、流速等因素確定,不能想當然!
消規中 :6.1.7 獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力。 以下情況都是在設有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不滿足消防 ,壓力滿足,可否采用市政穩壓,(市政給水接到室外消防管網上)。 2.可否采用屋頂消防水箱單獨引出一根穩壓管,(類似噴淋穩壓管)接到室外消防管網上。 如果可以 就不單獨在消防泵房做室外消火栓穩壓設備了。
室外地面5%的坡度,消防干管也是與地面大致一致的坡度。而消火栓直接連接在消防干管上,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角。試問,是否可以接受?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則?是與豎直方向一致還是與地面垂直?
小區室外消火栓是直接接自市政自來水管網,大家討論一下,消火栓設置的原則是什么,小區有多層,小高層,高層都有,是按照規范120m的間距呢,還是小高層,高層下必須要設置市政消火栓呢?
1 室外消火栓的數量是按照室外消防流量確定還是除此之外還要加上水泵結合起的數量?即有一個水泵結合起就要有一個室外消火栓?2 消防水池的消防車取水口是只相當于一個室外消火栓?還是一股水柱即5l/s?3 室外消火栓布置有間距要求嗎?取水口有間距要求嗎?
現在消防批文都要求我們設置室外消火栓,要是市政給水已經在附近設置了室外消火栓,我是不是可以不在該建筑邊設置室外消火栓???另外該設置室外消火栓時,它的供水是不是直接從市政給水管網接進來那?還是從該建筑的進水總表后接?再問一個愚蠢的問題,就是廠區的室外消火栓是不是直接從廠區的給水管網接上?而不納入廠房的消火栓給水系統?請大俠們指教,謝謝?。?/p>
我的消防水池共儲存540立方米的消防用水量包括:室內,外及噴淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政進水管上,如果這樣的話室外消火栓的壓力怎么保證啊?消防水池儲存室外消火栓用水量就是為了保證其的壓力和穩定性嗎?請各位同仁賜教!!謝謝!~
請教高手們一個問題:室外消火栓是怎么用來撲滅火災的,150的保護半徑和120的間距是怎么來的呢?還有水泵結合器所需要的室外消火栓可以用滿足室外水量的室外消火栓來提供水量嗎?(拘我師父說是要單獨加設相應數量的室外消火栓,與保護室外的消火栓要分開;可是我現在的老板卻說只要15-40M內有相應數量的室外消火栓就可以了!兩人意見不同所以只好來這里問問了)