  • 關于干式消火栓系統的設計

    現一北方嚴寒地區大型商業綜合體項目。9棟三層商業,室外走廊連接商業單體,消火栓設置在外廊上,能否采用干式消火栓系統。因為旅游城?,只有夏季旅游旺季商業才營業,淡季沒有游客,故不營業,則不采暖,可否根據新規GB50974-2014中7.1.3條宜采用干式消火栓系統。在線等答案

  • 我是如何檢測消火栓系統的

    對于新建的工程竣工時,需要對消防系統進行檢測合格后方可申請

  • 關于消火栓系統試壓問題

    小弟現在正在做一個工程、消火栓系統已經安裝完畢,進入消火栓系統試壓時出現了問題,監理那邊一直不給報驗。原因是在屋面有個試驗消火栓,我們在屋面進行打壓,可是壓力打到1.4MPa時一直打不上去,發現有的地方的閘閥、消火栓漏水。叫廠家過來看說不是他們的產品問題,而是這個打壓不能在屋面進行,而且如果在屋面試壓,壓力不能這么大。一直想不通為什么?各位大神有誰有做過這方面的,求指教。。本工程建筑高49.1m、消火栓泵揚程80m。

  • 消火栓、噴淋系統如何分區

    小弟剛入?,正在做一個擴初的方案,想請教大家一個問題,一棟辦公樓,地上22層,地下2層,屋頂層的高度為99.5m,請問消火栓系統和噴淋系統應該如何分區呢?

  • 關于干式消火栓系統的疑問

    干式消火栓系統,應在進水管設置快速啟閉裝置,請問如果用電磁閥的話,應如何放置及啟動,電磁閥后放一個放空閥的話是否合理

  • 關于低層建筑消火栓系統的設計

    根據GB50097-2014第7.4.12-2條,低層建筑的栓口動壓要求≥0.25MPa,而市政水壓一般都在0.3MPa左右,是不是2~3層的要設消火栓的低層建筑一定要由水泵和水池供水?

  • 關于區域消火栓系統穩壓的問題

    一個住宅小區,共8幢高層住宅,消防水箱設在了最高的3#樓上,區域共用消防水箱,穩壓管究竟接到本樓的消火栓管網合適還是引至樓外,與總消防管網連接好吶?

  • 消火栓系統泵組選型問題

    一個商住樓項目 ,1-4層商業 ,5層及以上住宅,商業消防用水40L/s,住宅20L/s,如果按商業的流量定消火栓泵組Q=40L/s,如果住宅層著火,泵組出水是40還是20那,如果是40,消火栓開不了那么多,多余的流量去哪了那?如果是20,泵的揚程就會比原來選型的大,樣本上也沒有具體數據,請教大神這種泵實際出水時是按40還是20那?

  • 消火栓系統施工及驗收規范

    各位同行,小弟有個問題請教,消火栓系統和自噴系統施工及驗收規范是,同個規范嗎?如果不是現在使用的規范詳細名稱及頒發年號是什么?

  • 該選擇何種室內消火栓系統

    本人最近接手了一棟多層綜合樓,體積大于5000m3,按規定應設室內消火栓。本人一直在考慮該采用何種管道系統合適。如果也象高層建筑一樣,在地下設一泵房由消防泵從消防貯水池中抽水供應給室內消火栓,這樣我覺的未免太浪費了,但我又想不出更好的系統。在此我想請各位有做過類似工程的兄弟姐妹們多多給予指點。

  • 關于消火栓系統與建筑體積的問題

    各位同仁,我上次做了一個體積超過10000立方的單元式住宅樓,本住宅底層為商鋪,共6層。里面設有室內消火栓系統,室外設有室外消火栓,圖審意見是:‘可以不做室內消火栓’。規范明文規定:超過7層的單元式住宅,超過6層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅一定要設室內消火栓系統。規范還有一條明文規定:體積超過10000立方的民建筑要設室內消水栓系統。請問各位同仁,體積超過10000立方的民建筑是否包括住宅樓,結合我這個工程我倒底要不要設室內消火栓系統。

  • 室內消火栓系統的設置范圍

    學川小編 注冊消防工程師 收錄于話題

  • 關于室外消火栓系統供水方式

    室外消火栓系統什么時候可以利用市政管網?什么時候必須要采用臨時高壓,用室外消防泵供水?還有,室外消防吸水口什么時候要設置??戳藥讉€(gè)項目,設計都不一樣。求大神解答!

  • 無塵室的消火栓系統設計

    對于食品及大型工廠部分設計中的潔凈手術室來說,其他食品工廠潔凈廠房為無窗或設固定窗的房間內,屋子密閉性能較好,全部設置排煙設施是基本保證相關人員疏散人員的必要常見方法最有影響力。《凈化車間設計規范》中相關規定:凈化車間疏散撤離走道,應設置各種機械機械排煙相關設施。潔凈手術室機械火災自動報警系統宜與通風換氣、送排風系統加減當歸補血湯,但要有釆取可靠的防火安全做好安全,并應合理現行強制性國家標準《gb50016-2014》的提出的要求。在國家標準《建筑設計防火規范》的修訂稿的審議中對建筑中的防火分隔系統相關設施作了一些特別規定,見下文。(1)排煙機量的選定位置設置機器排煙系統的場所,其排煙風機的排油煙量,當擔負的任務一個防煙分區排油煙時,應每平方米不大于160立方/h計算出來排煙口量;重大任務兩個或兩個以上防煙分區的排油煙子系統時,應按最大的防煙分區的面積2每平方米不大于1120立方/h計算排煙系統量。單臺排煙防火閥的最小排油煙量每平方米不應小于17200立方/h。(2)排煙閥的選型排煙風機可采用離心風機或排煙系統專用及

  • 關于多層商場消火栓系統的一些疑問

    各位好,最近在研究一個多層商場,剛開始工作,沒怎么接觸過消防所以好多問題都比較的暈。下面我一一列舉我的一些疑問,希望大家知道多少答多少,就當給些靈感也好。自己查規范實在是挺心煩的,而且比較暈,希望大家不要嫌問題幼稚。。。1.消火栓設計中,什么時候設置屋頂水箱,我這個設置消防水池了,還用設水箱嗎?這是怎么樣的一個供水描述???2.消火栓系統圖中閥門的布置,我知道根據規范的那條8.4.2-6設計,可是實際應用的時候就不會了,對這條規范的理解不是很懂,求解釋。。。3.消防管徑的計算過程怎么來啊?我要具體的描述。4.屋頂試驗消火栓都要布置嗎?是設置在屋頂的嗎??這改怎么設置啊?最后還請哪位高手留個QQ,真心求教?。。?!謝謝了~

  • 關于消火栓系統分區的困惑

    總結歸納一下:是不是建筑最高層和最底層高差大于(100m--穩壓泵揚程m)的高度時就需要減壓?關鍵是穩壓泵揚程應該取多少呢?我見過取15米的,符合高規7.4.7.2。但消防增壓穩壓裝置的圖集中充實水柱10m的高層穩壓泵揚程是38米(立式和臥式穩壓設備還不一樣,臥式為27.5m)。所以最高與最低消火栓高差62米的就需要分區了。如果有地庫的話(地庫一般標高-5米)那么,高度大于57米的建筑(住宅大概20層)消火栓系統需要分區。以上分析請指正。