本文是基于工程實例,并結合工程創優做法,總結了消火栓與噴淋頭安裝中的基本要求和
求救各位專家,我是一名消防水安裝工人,這幾天安裝一個酒店的消防噴淋,因為是高檔裝飾,業主要求外漏噴淋頭均要按照裝飾吊頂成行成線且對稱排列,所以有好多噴淋要移位,增加了不少的彎頭及人工量。是否有一種經得起試壓的軟管可以代替?。∵@樣就不怕左右移位了!
噴淋頭安裝基本要求: 1、噴頭應居中安裝與裝飾吊頂排版配合,與燈、煙感等成行成線。 2、直立型、下垂型標準噴頭濺水盤與頂板的距離為75~150mm。 3、噴頭裝飾蓋、罩應緊貼吊頂。 4、噴頭臂單、雙應統一縱向或橫向安裝。 5、大空間成排噴頭安裝成行成線。 噴淋頭安裝注意事項: 1、噴頭安裝前應與精裝天花吊頂布置圖對照,優化噴頭安裝點位,防止與煙感、燈具、 喇叭等裝置沖突。 2、明確精裝吊頂面基準線和標高線,在龍骨調整定位后,測量噴頭短管的長度并安裝, 防止短管過長或過短。 3、天花吊頂噴頭開孔由精裝施工單位負責。 總結噴淋安裝的12項要點: 1、直立型噴頭安裝距樓板頂部距離為規范要求為75mm-150mm。 2、有吊頂的下垂型噴頭安裝噴頭根部應與吊頂平齊,為避免定位不準,可在吊頂龍骨 標高確定后再安裝下噴支管;下噴頭與三通之間的短管長度不宜超過
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
GB 50084-2017 自動噴水滅火系統設計規范,有興趣的可下載!
噴淋系統有消防泵房、樓梯間、電梯前室、地下室、屋頂等重點檢查部位以及末端試水裝置;管道支架、吊架、防晃支架設置等質量關注點質量關注點,那么常見的質量通病有哪些呢?以及我們該如何防治?
消防噴淋安裝規范
消防噴淋安裝規范專題,為您提供消防噴淋安裝規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防噴淋安裝規范 相關的專業交流討論,更多消防噴淋安裝規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題