請大家討論一下,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
網易建筑推出建筑消防設計系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm為方便廣大朋友們設計工作,現將建筑消防設計所需的規范與標準總結一下,如有疏漏,希望朋友們補充:■《建筑設計防火規范》適用于下列新建、擴建和改建的工業與民用建筑1 九層及九層以下的住宅(包括底層設置商業服務網點的住宅)和建筑高度不超過24米的其他民用建筑以及建筑高度超過24米的單層公共建筑;2 單層、多層工業建筑和高層工業建筑;3 地下民用建筑不適用于炸藥廠(庫)、花炮廠(庫)、無窗廠房、人民防空工程、地下鐵道及其他非民用建筑、煉油廠和石油化工廠的生產區。本站下載:05年版最新《建筑設計防火規范》報批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑設計防火規范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑設計防火規范(200
現有一配電室,沒有氣體滅火系統,我們向甲方提出需做氣體滅火才能滿足消防驗收,但甲方需要我們施工單位提交相關設計依據才會去做設計變更(甲方想省錢一直不問設計院),自己查了下沒找到,請問各位大神有什么依據沒有!求幫忙
現有一配電室,沒有氣體滅火系統,我們向甲方提出需做氣體滅火才能滿足消防驗收,但甲方需要我們施工單位提交相關設計依據才會去做設計變更(甲方想省錢一直不問設計院),自己查了下沒找到,請問各位大神有什么依據沒有!求幫忙
13年新版,供大家學習。
本人是初入門新手,接觸的項目不多。親戚是墓地的負責人,最近接到消防部分的通知要其報消防,但現在沒有明確的墓地防火設計規范。目前的對策是按景觀園林設計,并與消防大隊溝通。請教各位前輩的意見。
規范表4.2.5成排布置的配電屏通道最小寬度,里面不受限制時和受限制時,這個沒太明白是什么意思,什么樣的情況叫受限制,什么樣的情況又是不受限制,求各位前輩解答下,謝謝了
供配電設計規范征求意見稿
欲建一(33米)單層自動化倉庫。據說有個上海的規范那位仁兄能提供?[ 本帖最后由 raymond_xia1 于 2010-6-21 16:25 編輯 ]
·高層建筑防火排煙設計規范 ·《建筑設計防火規范》局部修訂條文及其條文說明 ·北京市建設工程施工現場消防安全管理辦法 ·《低倍數泡沫滅火系統設計規范》 ·高層民用建筑設計防火規范 ·火災自動報警系統設計規范 ·《高層民用建筑設計防火規范》局部修訂條文及其條文說明 ·火災自動報警系統施工及驗收規范 ·建筑滅火器配置設計規范 ·《建筑內部裝修設計防火規范》局部修訂條文及其條文說明 ·工程設計防火類標準規范 ·《建筑設計防火規范》2001送審稿摘要) ·建筑設計防火規范(GBJ16-87)(修訂本) ·防火設計規范(采暖、通風和空氣調節系統) ·《人民防空工程設計防火規范》局部修訂條文及其條文說明 ·泡沫滅火系統施工及驗收規范 ·消防設施專項工程設計資格分級標準 ·氣體滅火系統施工及驗收規范 ·自動噴水滅火系統施工及驗收規范 ·自動噴水滅火系統設計規范 ·爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范 <
供配電系統設計規范2009word
轉載的↓、へへ——————————————————————供配電系統設計規范GB50052-2009 在2010.7.1號實行,而執行了14年的GB50052-95也終于要壽終正寢了。新老規范里有哪些不一樣的地方,我做了一些比照: 異同之處:不同:1. 章節的區別; 老規范共六章,新規范共七章。即老規范的附錄一,在新規范中升格為 “術語”一章。 2. 老規范的第一章的第1.0.2 條中,適用于“110KV 及以下的供配電系統”,在新規范1.0.2 中取消了這一限制。 3. 在新規范中增加了1.0.6 “本規范規定了供配電系統設計的基本技術要求。當本規范與國家法律、行政法規的規定相抵觸時,應按國家法律、行政法規的規定執行?!?4. 老規范的名詞解釋中,共9 個名稱“ 一級負荷中特別重要的負荷,應急電源,電壓偏差,逆調壓方式,電壓波動,電壓閃變,不對稱度,電壓正弦波形畸變率,基本無功功率”。
供配電系統設計規范學習課件
GB50054-2011低壓配電設計規范中 7.2.31 有配電箱、電話分線箱及接線端子箱等設備引至地面內暗裝金屬槽盒的線路,宜采用金屬管布線方式引入分線盒,或以終端連接器直接引入槽盒(問題是:為什么宜采用金屬管布線方式??) 還有該本規范把之前可繞金屬套管改成可繞金屬導管的用意是?? 剛剛無聊看到,希望能夠和大家一起討論。
1低壓配電設計規范課件--王厚余
下載后記得回復!缺土木幣啊
低壓配電設計規范(50054-2011)word版,與大家一起分享。
GB50054-2011 第7頁 3.1.10中出現一個詞,功能性開關電器,想請教各位,這個詞是指什么?是不是指的漏電保護器?
低壓配電設計規范 GB50054-2011 6.2.5 中回路導體載流量減小的地方 我想問的是不是一個回路導體載流量是一樣的嗎?為什么還會有回路導體載流量減小的地方,難道是同一個回路還有兩種導體嗎?請教各位了。
消防給水及消火栓系統設計規范.
配電室消防設計規范
配電室消防設計規范專題,為您提供配電室消防設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電室消防設計規范 相關的專業交流討論,更多配電室消防設計規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題